1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ржавчина в теплоносителе

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Mar22, 20.08.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mar22
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Mar22

    Участник

    Mar22

    Участник

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ишим
    Ржавчина в теплоносителе
    Приветствую. Прошлой осенью запустил систему отопления. Котел Навьен, радиаторы Вектор - все новое. Через время обнаружил в одной комнате на радиаторе ржавые пятна 3-4 секции, причем краска была на месте, сколов небыло. Ощущение будто они гниют изнутри. Когда снял радиаторы, чтобы наклеить за ними обои, был удивлен. Слилась бурая жидкость, по стути ржавчина. В качестве теплоносителя использовал дистилированную воду. Теперь не знаю что теперь делать. Промыть систему и заменить ржавые секции?
    Радиаторы алюминевые.
     
    Mar22 , 20.08.13
    #1 + Цитировать
  2. SL.
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    272

    SL.

    Инженер

    SL.

    Инженер

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    593
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Вот поэтому и ржавчина. Нормальную воду заливать надо, а не дистилированную... А то скоро совсем все сгниет...
     
    SL. , 20.08.13
    #2 + Цитировать
  3. Cryatal3003
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте, собрал СО, для проверки герметичности залил воду с колонки все нормально, затопил котел не где не течет слил воду, а она вся ржавая, подумал в котле на стенках ржавчина, промывал систему 5 раз, а вода все ржавая. Хочу в систему на зиму залить антифриз, что делать почему вода ржавая, и можно заливать антифриз если вода ржавая. Труба ПП, радиаторы алюминиевые.
     
    Cryatal3003 , 19.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    403

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Череповец
    Залейте в систему 40% этилового спирта
     
    Perekat , 19.09.13
    #4 + Цитировать
  5. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.760
    Благодарности:
    959

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.760
    Благодарности:
    959
    Адрес:
    Тюмень
    главное краник не забыть в укромном месте сделать:aga:
     
    usa , 19.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Cryatal3003
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    На весь обьем системы? А весь обьем системы 90 литров, это надо на гидролизном заводе работать, и зачем если, я антифриз заливать буду, просто почему вода ржавая, и как или чем промыть чтобы вода чистая была.
     
    Cryatal3003 , 19.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Perekat
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    403

    Perekat

    Равновесие

    Perekat

    Равновесие

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Череповец
    • Эксплуатационные характеристики этой смеси при использовании в качестве теплоносителя-антифриза таковы:
      немногим большая, чем у воды, но значительно меньшая, чем у этиленгликолевых и пропиленгликолевых незамерзаек, вязкость;
    • меньшая текучесть, чем у упомянутых антифризов, что позволяет снизить требования к герметичности разъемных соединений, позволяя использовать в них обычные уплотнители (спирт химически не активен к резине);
    • спирт является отличным ингибитором коррозии, т. е. блокирует ее развитие;
    • при использовании насыщенной солями воды (жесткой), спирт в составе такой смеси воспрепятствует отложениям накипи на внутренних поверхностях отопительного контура. Соли выпадут в нерастворимый осадок, при промывании системы его легко удалить;
    • в результате теплоты смешения и контракции (сжатия водного объема спиртового раствора), спирт не испаряется отдельно от воды (при условии, что его содержание в водном растворе не ниже 30%);
    • температура кипения водного раствора спирта практически соответствует температуре кипения воды, т. е. при повышении температуры в отопительной системе до +85°С, обычной для систем с водой в качестве теплоносителя, закипания с появлением пробок в виде пара не произойдет;
    содержание спирта в водном растворе резко понижает расширение воды при замерзании, т. е. даже при полном промерзании отопительной системы с таким теплоносителем, повреждений ее конструкционных элементов не будет.
     
    Perekat , 19.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.028

    Ayrat

    Высокий муравей

    Ayrat

    Высокий муравей

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    7.121
    Благодарности:
    4.028
    Адрес:
    Россия
    Скорее всего в самой воде много растворенного железа, которое выпадает в ржавый осадок при нагревании.
     
    Ayrat , 19.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Cryatal3003
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Cryatal3003

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скажите как проверить жесткость воды
     
    Cryatal3003 , 19.09.13
    #9 + Цитировать
  10. zoo
    Регистрация:
    05.11.08
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42

    zoo

    читатель

    zoo

    читатель

    Регистрация:
    05.11.08
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Запад россии
    У меня похожая проблема. Залита дистиллированная вода, которая через год сильно стала ржавой. Прошёлся с магнитом по коллектору, полотенцесушителю и радиаторам. На радиаторах обнаружил железные переходники. Неужели от них такая примесь ржавчины или быть может в самом котле ещё что есть (например расширительный бачок)? Кстати а содержание спирта не повлияет на резиновые прокладки и т. п. в системе?
     
    zoo , 30.08.16
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.572
    Благодарности:
    5.414

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.572
    Благодарности:
    5.414
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @zoo, Поменяйте воду на обычную.
     
    ВэллИ , 30.08.16
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.500

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.500
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все с ума посходили ? ну ржавая и что ?
    в люминьках все нипеля железные, из говёного железа, котлы тоже часто стальные.
    в принципе вода может быть с железом.
    и т. д и тп.
    дистилят лить не надо, а свеже залитую воду надо прогреть до 80 градусов часок другой.
    весь кислород уйдёт.
     
    Хортэк СПб , 30.08.16
    #12 + Цитировать
  13. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    170

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Чехов
    Кислород уйдет, кальций останеться в теплообменнике. Поэтому лучше залить умягченную воду как на котельных.
     
    dmchehow , 31.08.16
    #13 + Цитировать
  14. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    170

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    876
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    Чехов
    Можно добавить спец химию для замедления процесса ржавления.
     
    dmchehow , 31.08.16
    #14 + Цитировать
  15. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    52

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Ярославль
    У нас в квартале у всех такая проблема, ржавеют и люминьки и стальные радиаторы, а еще и "нержавеющие" полотенцесушители до кучи, в итоге - в декабре 2015 года из-за ржавчины забился трехходовой клапан и полетел циркуляционный насос котла. Поэтому я поставил антикоррозионные модули (вот такие P_20160126_232255_NT.jpg ) в каждый радиатор и перед полотенцесушителем впаял в полипропилен + фильтр тонкой очистки самопромывной (с краником). За 2 месяца (февраль-март 2016) вода в СО полностью очистилась, ржавчины нет вообще нигде!) Плюсом еще от накипи помогают в котле)
     
    PavelEvgen , 31.08.16
    #15 + Цитировать

Смотрите также:

Статус темы:
Закрыта.