    Добрый день, помогите разобраться с газом pls!

    Планирую установить 2 композитных баллона на улице. Длинна трассы после редукторов по фасадам около 17 метров, трассу думаю выполнить гофротрубой из нержавейки lavita (она же kofulso) в трубе ПНД.

    -Есть ли какие то потенциальные проблемы при такой длине трассы зимой?
    -Будут ли сложности с конденсатом в трубе? Может гофротрубу под наклоном проложить к баллонам проложить?
    -Нужно ли будет подогревать баллоны? (потребителей всего 3 - один конвертер 200г/ч и 2 газовых плиты. При этом одновременно будут работать крайне редко).
    -Под сайдинг можно убирать гофротрубу в ПНД или все таки не стоит ?
     
    KonstantinT , 07.08.13
    #1 + Цитировать
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    KonstantinT, Гофра нержавеющая есть уже с наружной оболочкой из сшитого ПЭ. Ее никуда убирать не надо дополнительно. Надо только закрепить в держатели и прокладывать так, чтобы при эксплуатации не повредить потом случайно. Убирать газопровод под обшивку нельзя. Конденсат чтобы не попадал в трубу, можно после ГРП поставить конденсатосборник. Нужно ли подогревать - по правилам подогрев баллонов запрещен, если слишком суровые зимы или большой расход и не хватает теплообмена, устраивают питание жидкой фазой с подогреваемым испарителем газа. Но в мо это излишне, разве что если ставить мощный котел/ВПГ киловатт на 40 :) Если расход небольшой, то всего должно хватить. При такой длине внутренний диаметр гофры не менее 20 мм. Для равномерной нагрузки на баллоны нужно хорошо отрегулировать по манометру редукторы четко на одно и то же давление.
     
    BlackPanther , 07.08.13
    #2 + Цитировать
  3. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! Но,

    -я так думал, что конденсат может образовываться в самой трубе, и поэтому ее делать с уклоном, ошибался?

    -что такое ГРП :)? Я предполагал что будет 2 баллона, на них редукторы, потом шаровые краны, потом оба крана через тройник подсоеденить к трубе низкого давления. Где ставить конденсатосборник в этом случае, в точке подключения трубы к тройнику?

    -что представляет собой конденсатосборник? можно вас попросить привести пример/модель для моего случая?

    - уже купил трубу 16 мм :faq:. Как связано расстояние и требования к диаметру трубы, я думал если расход небольшой, диаметр роли не играет...?

    Заранее спасибо!
     
    KonstantinT , 07.08.13
    #3 + Цитировать
  4. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    KonstantinT, Диаметр-длина влияют на падение давления на входе прибора при его работе в номинальном режиме. При слишком сильном снижении этого давления прибор потеряет мощность, а может и стать опасным из за возможного затухания пламени, проскока его в горелку и т. п. 17м весьма немалое расстояние и для 3х приборов даже с потреблением как у плиты уже может не хватить. Таблицы диаметров-метража есть в сети отдельно для ПГ и СПБТ. Для расчета по ним нужно знать максимальное потребление газообразного газа приборами в м3/ч. Допустимое минимальное давление перед прибором - указано в его паспорте.
    Что такое ГРП - газораспределительный пост - в данном случае - редукторы, краны и арматура баллонов. Конденсатосборник - тройник, имеющий снизу глухой отросток трубы с пробкой на конце. Подача газа идет сверху, отбор - сбоку.
     
    BlackPanther , 07.08.13
    #4 + Цитировать
  5. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, все становится понятнее.
    На 17 метрах будет только одна плита 4-х конфорочная, два других прибора будут на двух отдельных и более коротких линиях.

    А не датите ссылку на нормативку по СПБТ?
    Т. к. профан в этой теме - не могу найти.
     
    KonstantinT , 07.08.13
    #5 + Цитировать
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    4.373
    Благодарности:
    1.641
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, кстати - проходы газопровода через стены нужно делать в металлических гильзах. Нормативка у меня щас под рукой только для ПГ, приеду в город, через пару дней - поищу пропановую. А то с телефона искать проблемно.
     
    BlackPanther , 07.08.13
    #6 + Цитировать
  7. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Ок, спасибо большое.
     
    KonstantinT , 07.08.13
    #7 + Цитировать