Фото котла. Правда пока с внешней стороны, котел затопил. Посмотреть вложение 1663157 Посмотреть вложение 1663163 Посмотреть вложение 1663169 Посмотреть вложение 1663172 Посмотреть вложение 1663174 Посмотреть вложение 1663175
#69 Алексей1483, 11.10.13
-
-
-
5
1, Котел 20кВт.
2. Площадь 220кв.м.
3. Ситема отопления с принудительной подачей, но и с помощью байпаса на насосе могу использовать ЕЦ, но ни разу не использовал: при отсутствии электричества перехожу на аккумулятор+автомобильный инвертор. Трубы в системе отопления от 3/4 дюйма до 2 дюйма, 2 дюйма - коллектор, дюйм - стояки, 3/4 - непосредственно к батареям.
4. литраж системы отопления порядка 400 литров.
5. ТА отсутствует.
6. Минусы - хотелось бы более длительное горение одной закладки дров; иногда происходит дымление при загрузке - можно устранить, но все руки не доходят. Размер дров тоже хочется побольше, но размер дров и тепловая мощность котла связаны. Чистить котел удобно: Вы не представляете какая мука чистить жаротрубные котлы - у меня один такой установлен - ЗИОСАБ45. #91 avia, 15.10.13 -
6
Вот, примерно так, как на рисунке. В н Посмотреть вложение 1675133 ем часть дверного проема заглушена пластинкой.
#101 blago, 17.10.13
-
7
Для топки сырыми дровами нужно вначале нажечь углей; для этого сожгите половину шахты сухих дров, проследите, чтобы дрова и (или) угли прогорели, но закрывали газовое окно и загрузите шахту сырыми дровами и лучше всего - немного перекладывайте сырые дрова сухими или брикетами или опилками. Оценочно полная закладка сырых дров горит 6...7 часов.
Про сжигание антрацита ничего сказать не могу - не сжигал и вряд ли буду сжигать: куда золу девать?
Для дома 130 кв. м. в Воронежской обл. Вам достаточно котла 10 кВт или нужен котел 16кВт + теплоаккумулятор.
Долго отвечают на письма?: а Вы напишите напрямую какому - нибудь Европейскому производителю: там отвечают в течении месяца, а могут и вовсе не ответить. #124 avia, 28.10.13 -
8
- шибер воздуха открыт полностью, шиберы (заслонки) вторичного воздуха закрыты, насос системы отопления выключен, окна для перетока дымовх газов через шахту в дымоход открыты; произвожу розжиг; по достижении термометром котла температуры 60 град. закрываю перепускные окна, включаю насос, открываю заслонки вторичного воздуха полностью и более эти заслонки не трогаю до следующей растопки.
2. При переходе на пеллеты: снимаю внутреннюю чугунную дверцу, вынимаю колосники (можно вынуть только одну часть колосника, но тогда часть золы может улететь в теплообменник), закрываю заслонки вторичного воздуха, устанавливаю горелку - вся эта процедура занимает три минуты. #150 avia, 12.11.13 -
9
-
10
Вот моя растопочная заслонка и нижняя дверка.
Посмотреть вложение 1852270 Посмотреть вложение 1852273 Посмотреть вложение 1852275 Посмотреть вложение 1852279
Но это не последний вариант.#232 Al571, 10.01.14
-
11
-
-
13
Отчитываюсь о результате установки регулятора
Вот общий вид:
Посмотреть вложение 2362153
Для того, чтобы подцепить цепь к шестигранной загогулине нужно безжалостноразогнуть терминальный элемент цепочки
плоскогубцами и продеть его в дырочки
Посмотреть вложение 2362161
Настроить регулятор на 30*, поднять поддувало(?) горизонтально (?), поднять шестигранник под углом 45* и подвесить к нему цепочку, вот так:
Посмотреть вложение 2362163
Всё вышеперечисленное написал от "фонаря", поэтому просьба подкорректировать настройки регулятора.#295 Алексей Анд-ич, 17.08.14
-
14
#296 Алексей Анд-ич, 17.08.14
-
15
Продолжаю читать "инструкции" общемаша. Имеется инструкция по "доработке горелки". Там рассказывается про установку пневмоочистки. Не понимая того, надо ли мне делать доработку, пытаюсь понять всё ли соответствует инструкции. Инструкция пестрит фотографиями, буквально на каждое предложение, но... фотки не соответствуют тому, что видят глаза.
Посмотреть вложение 2362189
Вот как выглядит то, что получает потребитель лишь сняв плёнку:
Установленный компрессор: Посмотреть вложение 2362191
Горелка Посмотреть вложение 2362193 в сборе с "трубочками".
Снятые железки Посмотреть вложение 2362195 . Я даже снял вентилятор, чтобы посмотреть, всё ли "на месте" (что собственно надо дорабатывать...) Посмотреть вложение 2362203
Вроде всё на месте, но! Есть какой-то непонятный шланг Посмотреть вложение 2362205 - куда его девать? Подскажите, пожалуйста!
Ну и ещё: эта белая штука с волшебным таймером - куда её надо крепить? на корпус горелки, котла или куда угодно?#297 Алексей Анд-ич, 17.08.14
-
16
В инструкции общемаша котёл имеет одну ручку слева от котла.
Посмотреть вложение 2373052
А в жизни - две справа.
Посмотреть вложение 2373070
Люди добрые, подскажите, что это и как ими пользоваться?#301 Алексей Анд-ич, 19.08.14
-
17
Наконец разобрался с дымоканалами внутри пересвета.
Оказывается последний (дальний) дымоканал разделён на две половинки вот так:
Посмотреть вложение 2376702 Посмотреть вложение 2376704
Значит алгоритм управлением заслонками будет такой:
1) При розжиге обе заслонки открыть
2) При работе обе - закрыть
3) При докладывании дров - открыть только дальнюю заслонку.#311 Алексей Анд-ич, 20.08.14
-
18
Я тут озадачился пересветом и вот так схемка на ум пришла. Для пеллет, действительно, лучше на прямую, и регулировать температуру в доме температурой котла. Что касается дров, то термостатичный трехходовик в самый раз будет.
#330 vladimirgoodvin, 30.08.14
-
19
А вот такая схема для переключения пересвета с дров на пеллеты?
Топил с 1 апреля пеллетами буллерьян пересветовской горелкой, очень уж понравилось подачей пеллет регулировать температуру.#333 vladimirgoodvin, 31.08.14
-
20
Извините, но меня это задело.
я бы с удовольствием пользовался, шорудить кочергой проблематично, дым, мусор и время. К тому же регулировать мощность котла тоже не помешает, дрова не всегда сухие.
- увеличена камера дожига за счет изменения формы огнеупорных кирпичей (кирпич треугольной формы заменен на плоский),
Не заметил. Устье в вертикальную шахту сделано из треугольного кирпича.
- убрана заслонка в топке (в шахте); эта заслонка нужна при работе на угле и для быстрого старта котла,
Заслонка есть, точно как на венибе, аж две штуки. См. фото. Посмотреть вложение 2438988
- во втором ходе теплообменника устанавливается турбулизатор,
Не стоит никакой турбулизатор, хотя по инструкции должен стоять.
- имеется труба подвода вторичного воздуха (в Венибе она отсутствует),
Неправда. Есть там труба ВВ.
- топка не имеет расширения сверху вниз,
Вот это действительно бесполезная вещь.
- кардинально изменена конструкция дверей и конструкция лючка для чистки теплообменника,
В чём это заключается? На фотках двери один в один. Вместо быстросъемного лючка - четыре гайки. Это улучшение?
- изменена конструкция воздушного шибера,
Вау! Что там изменить-то можно?
- увеличен размер и изменены материалы теплоизоляции лючка для чистки теплообменника (это мероприятие позволило поднять кпд на 4...5%),
- в целом улучшена теплоизоляция котла,
- несколько изменена площадь теплообменника.
Подсказываю - цвет изменили еще. Вместо дров 40см теперь влезают только 36см.#350 Алексей Анд-ич, 17.09.14
-
21
А мне очень нравится пересвет! На дровах пробовал, супер, дым светлый, дегтя нет, но я держал температуру обратки 60 гр. Сейчас нет насоса в системе, работет ЕЦ, я не понимаю как, но даже батарея, которая ниже котла работает, хоть и слабо. А что такой сюр трубами нарисован, так то умышленно, и Ещё дорисую. В бункер 450 кг. влезло.
#351 vladimirgoodvin, 17.09.14
-
22
А меня не пугает. История как у Дмитрия тут не возможна (это когда релюшка залипла и пеллеты шнек начал толкать в Котёл без удержу)
#353 vladimirgoodvin, 17.09.14
-
23
Так я его уже показал - этакая крокозябра под расширительным баком с ручным краном и краном электрическим для термореле.
#355 vladimirgoodvin, 17.09.14
-
24
Поставил насос. Это просто сказка! Все батареи заработали ровненько, дельта подачи и обратки 2 градуса. Температура в доме, при том-же расходе пеллет выросла, благо в жилом (пока там одна батарея) помещении стоит термоголовка, а то бы жарковато там стало.
Посмотрел на узел обвода. ... И верно - либо обратный клапан надо, либо переносить нижнюю точку до насоса, что я и сделаю пока тепло.
Итак, ПЕРЕСВЕТ мне чем дальше, тем больше нравится. Автоматика замечательная. После установки всех батарей, надо включать старт-стопный режим, (благо в новой прошивке это есть) установка веса пеллет на 1000 грамм и 3кв. Всё рано много.#356 vladimirgoodvin, 17.09.14
-
25
Попробовал режим старт-стоп.
ПРЕЛЕСТЬ!
Сейчас тепло, включаю на минимуме и только ночами. И так установил вес пеллет 1110 грамм (реально 740), а тут еще и такой режим есть, расход мизерный.
Радует пересвет, очень радует!
P. S. Раньше думал - "Затопить", теперь - "Включить"#358 vladimirgoodvin, 24.09.14
-
26
Посмотреть вложение 2455713 Посмотреть вложение 2455714 Посмотреть вложение 2455715
Посмотреть вложение 2455716 выход из котла на бойлер
Посмотреть вложение 2455717 справа из стены трубы в/из котла, наверх - в/из бойлер. байпас обычно включен.
Насосы 25*40м#360 Алексей Анд-ич, 24.09.14
-
27
Разница маленькая из-за включенного обратного контура, потребителей пока очень мало - жарко.
Схема супер простая - выход котла на гребенку, далее все потребители параллельно, до подающей гребёнки отвод обратного контура. приемная гребенка, труба обратного контура, насос, Котёл. Всё. Насос 32-60, такой достался, 40 достаточно.
Могу всё через скайп показать, мой скайп vladimirgoodvin#361 vladimirgoodvin, 24.09.14
-
28
ТОНУЩЩИЕ в воде пеллеты - очень важно! Я тут попробовал не тонущие, так они не горят нефига, и какашка в горелке через час, а от нормальных (сейчас пробую 5 день) какашки нет!
Пересвет не перестаёт удивлять - сегодня просверлил маленькое отверстие в трубе после шибера и туда гальванопару вставил, так больше 50 градусов так и не увидел, хотя сейчас Котёл больше 44 гр. Не грею, жарко. Раньше, с буллерьян ом 150 в такую погоду.
Забыл сказать - сейчас в режиме старт-стоп (то40, гистерезис 4), при открытом обратном контуре, котёл 25 минут работет, час отдыхает до 36гр, естественно при работающем насосе. Расход очень маленький. Кстати, крышка бункера на мебельных телескопах оказалась очень удобной.#362 vladimirgoodvin, 26.09.14
-
29
-
30
Это вроде не армированный ПП? У меня была такая проблема - я запустил котел с закрытыми кранами обратки и подачи. В результате на котле было 117 градусов, а на температурном датчике, который за котлом на медной трубе, 57 градусов. Хорошо, что у меня температура была настроена на 55 градусов и горелка не грела. А то бы ой. Правда, ПП тут был бы не при чём. У меня от котла до ПП труб и с обратки и с подачи не меньше метра медной трубы.
Посмотреть вложение 2465798#364 Zabotin, 29.09.14
-
31
Здравствуйте уважаемые обладатели персвета. наконец-то и я сегодня запустил свой котел. пересвет 16т. в общем все зер гуд. есть несколько нюансов.
1) при дозагрузке дров через н-е время, делал все по инструкции, при открытой дверке успел закинуть 3 полешка, потом пошел дымок в комнату. как это можно усовершенствовать?
2) так как у меня в паре с электоро-котлом, то при остывании дровяного включается электро (примерно при 40 градусах), а при такой температуре реле тяги держит поддувало приоткрытым, что естественно уходит через дымоход на улицу, значит часть тепла от электро котла поступает на улицу. Как это можно исправить?
3) и самое главное что меня смутило, то что через вот это окошко подтекала черная жидкость#376 Человечик, 19.10.14
-
32
А вот собственно и сам котел. правда на данный момент дров не было пришлось топить строительным сырым мусором Посмотреть вложение 2513947 Посмотреть вложение 2513951 Посмотреть вложение 2513953
#377 Человечик, 19.10.14
-
33
Вот решил немного фоток про доставку и подъём котла выложить! Посмотреть вложение 2516767 Котёл на заводе Посмотреть вложение 2516768 немного разобрал котел и он стал немного легче. Посмотреть вложение 2516773 Перецепил прицеп к более манёвренному авто и подвёз всё это к котельной. Посмотреть вложение 2516776 Перед подъёмом немного усилил пандус и балкон, всё таки 270 кг котла+я сам бегая вокруг+...Вообщем лучше перебдеть чем... Посмотреть вложение 2516777 Вот котел "ползёт" по пандусу, для этого я прикрутил снизу рельсы параллельные движению т. к. штатные опоры установлены поперёк котла, и котёл прекрасно "катиться" на черенках от грабель (специально прикупил для этих целей) Посмотреть вложение 2516785 Вот лебёдочкой не спеша котел заполз на верх! Посмотреть вложение 2516787 Вот мы и в котельной, тут он кстати замечательно катается на черенках. Короче получилось, что поднимал с женой (сыновья были заняты более важным делом) и без напряга подняли за 1,5 часа. Как писали выше котел довольно просто "кантуется" в одного, особенно в облегчённом варианте! Посмотреть вложение 2516792 Вот тут котел и бункер будут "ЖИТЬ". Теперь можно и отоплением заняться.
Простите если немного утомил. Немного фотки с текстом разъехались...#378 DIMAR, 20.10.14
-
34
Вот такая схема, древняя как дерьмо мамонта. На фото термореле и электрокран. Байпасы, краны перед насосами рисовать не стал, это схема, а не проект.
Обратные клапана большого диаметра работают надежно и долго.#382 vladimirgoodvin, 22.10.14
-
35
Датчик (термопара) 5 см. за выходной заслонкой.
С 14 сентября работает котёл. Спалил примерно 460 кг. Пеллет, труба чистая (сильно зависит от качества пеллет, мне с ними повезло)#389 vladimirgoodvin, 28.10.14
-
36
Схема электрики и обвязки у друга приняла окончательный вид.
Работает просто - закидывает перед сном Пересвет (30 кВт) и он работает пока подающая труба не остынет до 45 градусов (немного угольков на колосниках), срабатывает термореле, если время с 23 до 7 утра, то включается электрокотел, а насос Пересвета выключается. Настало 7 утра, электрокотел выключился, но насос пересвета не включился. Закидал друг мой топку, температура начала расти, выросла до 45, тут насос и включился. Всё просто и кондово.
Понятно, что в итоге встанет пеллетной бункер, но пока на дровах.
Что-то у меня не выходит вертикальные фото загрузить...#406 vladimirgoodvin, 18.11.14
-
37
Вот и я тоже закончил дымовую трубу для своего "Пересвета " монтировать,
Посмотрите, что получилось (первые фото начала монтажа несколько раньше выкладывал)
Для монтажа собрал "туру"
Посмотреть вложение 2585406
Вот такие элементы использовал для крепления к крыши и дымоходу оттяжек из нержавеющей трубы!
Посмотреть вложение 2585415
Посмотреть вложение 2585424
Вот так в итоге окончательно выглядит дымоход
Посмотреть вложение 2585439 Высота трубы получилась 6,5 метров.
Теперь начну монтировать отопление.#407 DIMAR, 18.11.14
-
38
@Andrew SWH, вот
#420 DmitryKrs, 11.12.14 -
39
Кстати, на фото пара мелочей для удобства чистки (я самоочистку не подключал так как повезло с пеллетами и лоток с горелкой чищу раз в неделю)
На перво фото эдакий болт, который позволяет не пользоваться ключиком на 10 при снятии шланга подачи с горелки. На втором совок для горелки - пара взмахов и в горелке ничего нет, потом вентилятор на 100 процентов и чистота полная. Понимаю, что ерунда, но удобно, чего и уважаемым форумчанам желаю...
У меня шибер тоже закрыт. Если открыть то температура дымогазов на 5 градусов поднимается (при 3 кВт.) А закрыв, я эти 5 гр. себе оставляю... Жмот я наверно. ..#426 vladimirgoodvin, 22.12.14
-
40
Наконец и я закончил все работы по запуску и настройке Пересвета16МА.
Такой маленький отчет (может кому и пригодится):
Десять дней эксплуатировал котёл на дровах, всё очень порадовало. Две полные закладки в сутки.
Добился прекрасной работы терморегуляора котла, подача 65-75, обратка 55-65. На дровах работает прекрасно! Площадь обогрева более 100м2. На улице -20-30 в доме 23С
Из минусов - немного есть запах гари и при -15 начинает сильно течь конденсат из трубы, особо не напрягает так как труба на улице.
Посмотреть вложение 2695110 Так выглядит обвязка котла.
Сейчас настроил котёл на пеллеты, Пока всё ГУД.
Настроил систему пневмоочистки - Посмотреть вложение 2695118 Работает.
Неприятный косяк с ИБП. Инвертор расчитан на 600 ватт, при розжиге отключается и процесс прерывается. При замерах тока в момент розжига оказалось, что потребляет система 3,24 ампера.
Что составляет 713 ватт. Вот так! Хотя на потребляемая мощность указана 400 ватт, да и на заводе меня уверяли, что более 350 ватт система не потребляет! Обидно, особенно если учесть, что инвертор стоит 6500 руб.#431 DIMAR, 07.01.15
-
41
Попробовал повторить ситуацию, описанную @vladimirgoodvin,
Подождал 20 минут. Тк и То синхронно поднимались и были абсолютно равны. Посмотреть вложение 2764095
Горелка работала в мин. режиме. Посмотреть вложение 2764097 Вывод-страсти по выходу из строя насоса или засорению подачи или обратки преувеличены, температурные датчики спокойно отработают аварийный режим.
P. S. Температурные датчики стоят на трубах подачи и обратки на расстоянии примерно 1 метр от котла. Посмотреть вложение 2764098#475 triv, 31.01.15
-
42
Далее закрыл кран перед насосом (абсолютный аналог качественно забитого фильтра), и получил точную утреннюю ситуацию.
За насос не боюсь - он у меня "частотник" (обороты регулируются частотой), с защитой от полностью закрывшихся (допустим термоголовками) батарей.
А страсти не по датчикам (прекрасно работают и отлично отключают), а по величине температуры при которой они отключают систему, особенно если система на полипропилене. От котла до самой ближней батареи второго этажа 7 метров полипропилена, специально померил температуру на ней при моделировании утренней ситуации (закрытый кран - имитирует забитый фильтр), на выходе из котла (30 см) 80 градусов (догнал до срабатывания датчика), на батарее 77,5 градуса (и продолжала расти, но прервал, и так ясно стало). И это при 7 метрах, но наклоны труб соблюдены очень хорошо, даже малость с запасом.
Понимаю, что медная система очень хорошо, но в моём случае при -28,4 на улице, 60 градусов на подаче это "ташкент" в доме, сауна!, окна нараспашку и умоляющий угомонится с экспериментами взгляд супруги.
У всех своя ситуация.
Повторюсь, но попробую уговорить Константина Васильевича вывести в меню величину аварийной температуры. Лично мне не надо (уже есть), а вот для пользователей, которые будут покупать, пожалуй, необходимость, да и уважаю я Общемаш с его отношением к людям...#476 vladimirgoodvin, 01.02.15
-
43
Наконец я победил бесперебойный розжиг (правда не совсем). Может сия история кому пригодится.
Напомню историю в краце:
1. Купил песперебойник 350 ватт, оказалось маловато мощей (сам олень!)
2. Купил инвертор 600 ватт, тоже оказалось мало т. к. несколько секунд при розжиге >800 ватт и инвертор отключается!
Короче блок управления запитал от инвертора, скоммутировал на свечу 220 вольт из обычной розетки через контактор (на фото видно маленькую коробочку), теперь когда включается свеча, то срабатывает контактор и подает на свечу 220 вольт из розетки в обход инвертора. Всё хорошо, только бесперебойности розжига я не получил, но главное, что получил бесперебойную работу, горелки, блока управления, ЦН, защиту дорогого блока управления от скачков напряжения в сети.
Теперь, что касается бесперебойника и инвертора, на фото верхний блок это инвертор с чистым синусом, но он не годиться для работы с блоком упавления ОМ.(производитель об этом предупреждает, что не для всех электронных устройств подходит, см инструкцию к нему) у меня от него запитаны насосы. Но у него есть большой плюс, он заряжает АКБ и играет роль "фильтра-стабилизатора".
Второй блок - инвертор, от него запитан БУ горелки, сам он запитан от АКБ. С инвертором БУ работает просто замечательно!#483 DIMAR, 09.02.15
-
44
Добрый день, коллеги.
Установил у себя Пересвет 20, выкладываю фото, возможно будет кому-то интересно. котел заказывал в конце декабря, получил в конце февраля. Успел поэксплуатировать его в течение двух дней на пеллетах, вроде все хорошо, за исключением двух стопов из-за заклинивания шнека, но это скорее из-за пеллет, попались длинные, более 5-6 см.
Отдельная благодарность представителю Общемаша в СПБ - Леониду Сенькову, за оперативность и помощь в решении вопросов с доставкой, а также за исчерпывающие консультации по техническим вопросам.#521 JonnyWalker, 19.03.15
-
45
-
46
#526 vladimirgoodvin, 23.03.15
-
47
Пеллеты, похоже, с высокой зольностью. Коржей не было, пневмоочистка настроена на 6 часов. И после смены пеллет на более короткие (того же производителя) за сутки не было ни одного стопа.
И снял небольшое видео о процессе очистки котла - горелка продувается (при принудительном запуске три (!) раза), в режиме плановой очистки продувок вроде только две. Выложу чуть позже.#527 JonnyWalker, 23.03.15
-
48
Коллеги, снял видео работы своего котла и пневмоочистки, надеюсь, что информация будет полезна.
#529 JonnyWalker, 23.03.15
-
49
Отчитаюсь о работе Пересвета16 в режиме "на дровах". По некоторым причинам (долго объяснять) перешел в качестве топлива на дрова. Топлюсь уже неделю. !00м2 (первый этаж) или 150м2 (первый+часть второго). Дрова ООООчень сухие, два года в сарайке, не колотые поленья, остаток от Буля. Всё описываю для Т улицы=-15-20С
#980 DIMAR, 03.01.16
При отоплении 100м2 - две закладки в сутки (ну почти две, чуть-чуть больше). Первый этаж утеплён очень хорошо! Теплопотери приблизительно 50-60Вт/час.
При отоплении 150м2 - 4 закладки/сутки (чуть меньше 4), второй этаж утеплён плохо.
Т котла 70-80С. Т обратки бывает 50-60С, самое то для нормально работы котла. При такой Т, в доме жить не возможно, жарко. Температура в помещениях регулируется батареями. Как писал выше подача соединена с обраткой, что играет роль "узла подмеса"(как мне кажется).
Ни какого намёка на дёготь или конденсат НЕТ!