1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Вопрос по прокладке силового кабеля в земле

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Илья Тресков, 22.07.13.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вам лень читать, но вы предполагаете, что кому то не лень писать одно и то же в 49й раз? Круто
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А что, неужели так тяжело взять в руки эту муфту и посмотреть, КАК она выглядит изнутри в собранном виде?
     
  3. yarvic
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    22

    yarvic

    Живу здесь

    yarvic

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Вам не лень это писать? Тоже круто. На то и форум, чтобы задавать вопросы и делиться знаниями, а не отсылать к сотням сообщений с размазанной тонким слоем по ним значимой информацией. И дело не в лени. А в экономии времени. Если Вы гарантируете, что на мои вопросы есть конкретные ответы, прочту. В частности про термоусадку...
     
  4. yarvic
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    22

    yarvic

    Живу здесь

    yarvic

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Москва
    Ув. Read The Fucking Manual! У Вас даже ник такой, читай, мол инструкции. Я этому и следую. Ищу информацию, изучаю, а потом еду на рынок и смотрю.
    Ответ по существу знаете, сами использовали такое решение, кабель через муфту прошел легко?
     
  5. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.062
    Благодарности:
    31.920
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ок, уже хорошо.
    В чем сомнения ? :faq:
    То есть вода в трубе, да еще и под давлением прекрасно живет, а что должно случиться с кабелем ?
    Вода внутрь трубы через муфту точно не попадет. :no:
    Муфта имеет то же проходное сечение что и труба.
    Возьмите муфту и 2 кусочка трубы по 5-7см, вставьте в муфту, и сами в этом убедитесь.
    Хмм, весьма спорное решение с тросом.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    неа. Кроме текста в мануалах обычно чертежи есть. На муфту - сборочный тоже бывает.
     
  7. Ivas777
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    138

    Ivas777

    Живу здесь

    Ivas777

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен с этим мнением. Особенно, если не глубоко зарыта труба. Сам планирую в пнд трубе проложить. Конечно некоторые сомнения на предмет конденсата гложат, но даже не летом, а скорее зимой, когда кабель при долгой нагрузке теплее, чем воздух морозный и привет конденсат...или не так? Хотя и это решаемо бОльшим сечением кабеля, чтобы меньше грелся при нагрузке.
    Может есть у кого реальный опыт прокладки кабеля небронированного в пнд трубе и долгосрочной эксплуатации. Спасибо.
    П. с. первый длительный опыт найден тут же на форуме...при чём кабель был просто в воде, т. к. о герметичности мет. гофры и речи н м. б...а мы тут переживаем про! возможный конденсат (который вообще там маловероятно появится)
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/
     
    Последнее редактирование: 07.05.18