    Добрый день.

    В том году загнал под дачный дом винтовые сваи
    (диаметр 89, длина 3000, стоят попарно - одна внутри дома, одна снаружи или под углами).

    До плотной глины примерно 1-1,2м, грунт до глины пропитан водой.
    В земле сваи примерно на 2.5 вкручены. подрезаны равномерно по горизонту.

    В этом году пришёл по весне и расстроился
    - некоторые сваи начали лезть вверх (!). Причем на 10-15см.
    Некоторые стоят на своем месте. Один угол дома пошел вниз.

    При этом все они были нагружены и ни одна относительно вертикали не поплыла.
    Чудеса, две рядом сваи, соединены сверху одной балкой, одна осталась на месте, другая полезла.

    Что с ними делать?
    Особенно беспокоят те, которые начали вылазить.
     
    XGhosT , 11.07.13
    #1 + Цитировать
  2. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Дополнительно по грунту: грунт до глины частично насыпной, сильно обводнен
    (под домом может стоять вода в яме до июля) и, да. его по зиме очень сильно пучит.
    Только сейчас уселся обратно.
     
    XGhosT , 11.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Что за фирма делала сваи и вы уверены что они пошли вверх а не другие просто дали осадку ?
     
    Почти профи , 13.07.13
    #3 + Цитировать
  4. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Сваи "основа", закручивал сам, перед тем как закручивать делал пилотную скважину (диаметр примерно 1/3 от диаметра сваи) в некоторых местах установки свай.

    Раньше дом много лет стоял на ленточном фундаменте, потом на опорах но ввиду проблем
    с грунтом (дом в овраге, вся вода собирается и идёт туда, фундамнт пучит, плывет) решено было поставить на сваи.
    Вокруг дома дренажные канавы, работают, вода ручьем. и течет и - под домом тоже.
    Есть риск что родник где-то под домом.

    То, что сваи пошли, кто вверх кто вниз - однозначно.
    Измерения проводились относительно сваи со *

    [​IMG]
     
    XGhosT , 14.07.13
    #4 + Цитировать
  5. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Сорри, аттач плохо прилепился
    [​IMG]
     
    XGhosT , 14.07.13
    #5 + Цитировать
  6. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Сегодня пробовали надставить одну из свай, вылезшую в +10 и докрутить.
    Полметра ещё закрутили вручную, и того в земле уже больше 3м а она всё ещё крутится.
    Пробовать крутить пока не надоест ?

    Ничего не понимаю, в том году закручивали "до упора" и точно известно что в этом месте через 1,2 м сухая твердая глина была.
     
    XGhosT , 14.07.13
    #6 + Цитировать
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если бьют ключи и размывает глину то :flag:
     
    Почти профи , 14.07.13
    #7 + Цитировать
  8. Владимиp
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999

    Владимиp

    Живу там

    Владимиp

    Живу там

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Россия
    Сваи выкрутить и забыть-продать и т. п. Выяснить несущую способность грунта, выполнить замену грунта на непучинистый, сверху тумбы с площадью опоры по расчету. Экспоцентр стоит также, практически на болоте. Если ленточный не уходил в землю - можно в расчетах опираться на его данные, ессно с запасом.
     
    Владимиp , 14.07.13
    #8 + Цитировать
  9. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    Ленточный уходил в землю. заваливался и дом плыл в направлении движения воды.
    Опоры тоже тонули, каждый год подкладывали, вырвавнивали, и. т. д.
    Была надежда на сваи - за некоторым исключением они конечно стоят.

    Если будет решение с теми, кто +10 и -15, то в этом году запланировано утепление земли.
    Выстелить утеплителем, пенопластом и сверху шлак... Может меньше будет пучить.
     
    XGhosT , 15.07.13
    #9 + Цитировать
  10. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем, требуются советы... Вариант "всё снести!" - не предлагать :)
     
    XGhosT , 17.07.13
    #10 + Цитировать
  11. Владимиp
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999

    Владимиp

    Живу там

    Владимиp

    Живу там

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Россия
    XGhosT, попробуйте тогда под той, что уходит, выполнить подушку из щебня в дорните толщиной 80см, послойно вытрамбовать виброплитой, сверху тумбочку с опорой хотя бы 70х70, закрыть от верховодки. Это выйдет весьма недорого. А остальные пока выведите надставками.
    На опору, которая просела, оценить какой вес давит, можете?
     
    Владимиp , 17.07.13
    #11 + Цитировать
  12. XGhosT
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14

    XGhosT

    Участник

    XGhosT

    Участник

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Новосибирск
    На те, которые просели давит примерно по тонне (может немного меньше).

    Все вылезшие загнал на глубину больше 4м :-(
     
    XGhosT , 26.07.13
    #12 + Цитировать
  13. ydna211
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    109

    ydna211

    Живу здесь

    ydna211

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Россия
    1. доКрутить, доваривать трубу, до достижения максимального крутящего момента, 4чел давят на плечо 3-5метра
    Мнение: Если вы живете как я понимаю Новосибирске? То у вас нормативная глубина промерзания 220-240,но так как у вас воды много, глубина промерзания может быть более 240, с ответственно ваши сваи закрученные на глубину 2.5 находиться выше глубины промерзания, поэтому они гуляют.
    Возможно (наличие много воды и др) у вас под сваями "плывун" соответственно они просели.
    а вобше фото бы выложили...
     
    ydna211 , 27.07.13
    #13 + Цитировать
  14. Владимиp
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999

    Владимиp

    Живу там

    Владимиp

    Живу там

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    1.049
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Россия
    XGhosT, если принять несущую способность грунта в 6т на кв как крайний случай, то тумба 70х70 будет нести 3т легко. Судя по исходным у вас плывун, площадь сваи меньше, чем несущая способность грунта, точнее она на границе. Какие то ушли, какие то нет.
     
    Владимиp , 29.07.13
    #14 + Цитировать
  15. wadim-ka
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    22

    wadim-ka

    Живу здесь

    wadim-ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Новокузнецк
    Добавить свай .
     
    wadim-ka , 29.07.13
    #15 + Цитировать