Настройка приточно-вытяжной вентиляции

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Копалов, 18.06.13.

  1. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Настройка приточно-вытяжной вентиляции
    Расскажите как настроить (проверить) приточно-вытяжную вентиляцию?

    А то надоело ходить с чувством румянца на лице и открывать форточки при постоянно то работающей вент-машине (
     
  2. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Че за машина? Какая сеть каналов и т. д.
    Расход воздуха измерять надо, любой анемометр и вперед.
     
  3. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Клон вот этой - http://swegon.com/en/Products/Home-Ventilation/Ventilation-Units/Supply-and-extract-air-handling-units/Cross-flow-plate-heat-exchanger-/Swegon-CASA-400M/

    По расчетам вроде приток 0.049м3/c - высос 0.054.
    Как проверить это?
    Сам думал что приток должен быть выше чем высос. Или не прав я?

    Сеть - ёлка
    Приток:
    • 160 - глушитель - 160
      • 125
        • Ванна
        • 100
          • комната
          • комната
        • 100
          • комната
          • комната
          • комната
    Высос:
    • 160 - глушитель - 160
      • 125
        • Ванна
        • Кухня
        • Сортир
        • Техническая

    Регулируемые приточные клапаны. На глаз были выставленны одинаково в 4х комнатах и раза в три больше в большой комнате.
    Анемометр у меня с крыльчаткой - а щель у клапана открыта ну может на 4мм. Прикрыл в трех комнатах клапаны - так в двух спальнях стало показывать чуть больще 3х м/c. Стало получше но не так как на улице).

    Какой анемометр надо?
    Я думал диф. манометр достать - к клапанам есть регулировочные графики вроде.
     
  4. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Прав. Что бы всякое Г из щелей не тянуло.
    Сколько квадратов все комнаты (куда подаешь воздух)? Высота потолков? Нужен объем помещений.

    Анемометров специальных не надо, твой пойдет.
    Измерения делают со снятым клапаном, при чем во всех выхлопах.
    Ставишь напротив выброса, меряешь скорость и так во всех комнатах.
    Дальше по таблицам (или просто вспомнив геометрию\физику) считаешь скорость "истечения воздуха", суммируешь все 5 комнат, сравниваешь с расчетным.
     
  5. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Вся площадь 136м2х2.5м. Вроде по ращетам весь объем должен меняться за два часа.
    Попробую снять все клапана и померять в каждом выхлопе.
    Цифры отпишу.
     
  6. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    При скорости потока 0,2 - 5 м/с применяют крыльчатые анемометры или термоэлектроанемометры, при 0,5 м/с и более - чашечные или пневмометричесике трубки с дифференциальными манометрами.
    В воздуховодах и открытых монтажных или аэрационных отверстиях и проёмах в процессе измерения, анемометр очень медленно перемещают перпендикулярно сечению воздуховода.
    Измерения производят 2 - 3 раза и при расхождении результатов более чем на 5% производят дополнительные измерения.
    Ось крыльчатого анемометра располагают "по потоку", чашечного - перпендикулярно.
    При производстве измерений в узких щелях воздухораспределительных устройств обечайку анемометра плотно прижимают к щели и медленно перемещают вдоль неё. Результат измерения умножается на поправочный коэффициент из таблицы.
    А дальше - всё просто: площадь сечения известна или легко считается, чем отличается секунда от часа - тоже понятно. В "сухом остатке" получаем метры кубические в час.
     
  7. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Анемометр у меня прямо как с википедии (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pocket_Anemometer.jpg?uselang=ru) только может метры в секунду выдавать. Крыльчатка диаметром 2.5см. Выхлоп значит 10см.
    В паре выхлопов поток какбы не равномерно распределен - в каком то секторе существенно выше.
    Приставлял анемометр вплотную но так, чтобы крыльчатка была по центру выхлопа. Приставлял с 4х сторон. Среднее записывал.
    Результаты сделал с учетом площади анемометра и без.

    Вышло:
    • 217m3/час (без площади анемометра)
    • 158m3/час (за вычетом площади анемометра) - 0,044m3/s (расчетное по "проекту" 0,049m3/s)
    Тоесть - выходил приток то нормально (или этого не достаточно вообщето?), но рожу то не обманешь (
     
  8. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Это "сотый" анемостат? Тогда его площадь сечения 0,00785 м. кв. Учитывая 0, 049 м. куб. в секунду "по проекту", получаем 1,4 м. куб. в час для данного помещения. :flag: Ничего не настораживает?
     
  9. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Наверное он самый - я считал 0,007854m2.
    По проекту приток должен быть 0.049 м3/сек на весь дом а не на один выхлоп (и потом - как можно множить m2 на m3/sec ;)). У меня насчиталось 0.044m3/sec. Вроде все нормально же?
     
  10. Неопытный
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Неопытный

    I'll cross the stream

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    10.058
    Адрес:
    деревня Москва
    Да. :)] Мосх ночью лажанулся: пишу-то м. куб/с - объёмную подачу, а в башке "держу" м/с - скорость потока. Ну... и насчитал. :)] :)] :)]

    Не густо... на 136-ть квадратов. Хотя... в шесть помещений, как я понял, предполагается подавать воздух? С не постоянным пребыванием людей, по почти 30 кубов на помещение получается. В нормативы влезает. Кратность только не "натянешь"... Надо техзадание смотреть.
    А что "говорит" проект по поводу расходов в каждом помещении?
     
  11. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Что бы было "свежо", надо не СНиПовские 30м3 на комнату иметь... Все говорят про однократный воздухообмен в час, сам не сталкивался.
    Как вариант - поставить клапана с электроприводами и перекрывать подачу в комнаты, где нет людей.
    Сюда же можно навернуть датчики движения, расписание, удаленное управление.
    Это уже шаг в сторону умного дома, не так просто - но выход наверно. Увеличение прокачки скорей всего потребует и замены рекуператора и каналы воздушные надо будет увеличивать - а это наверно еще дороже выйдет.
    P/S/ Все это очень ИМХО, я ИТ-шник, мне проще с этой стороны. А кому то проще будет раскачать систему.
     
  12. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Спальня (11м2) - 43m3/час
    Гостинная (26м2) - 36 + то что из спальни (почти 80)
    Три комнаты (10м2) по 25м3/час - из них + то что из гостинной идет в кухню и на высос

    Санузел - 21m3/час - там есть еще свой высос.

    Вот собственно обратно к топику и возвращаемся - как регулировать - читай выставлять приточные клапана :)

    Если я правильно понимаю - раз выставленные они будут в тойже пропорцие отдавать если с вент. машины пойдет больший поток. Верно?

    PS: А где обсуждается что хорошо менять весь объем за час?
     
  13. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Мухобойск
    Не иначе чтоб имперский марш на приточных клапанах съиграть :)]

    А где почитать то про однократный обмен? Ссылки если есть возможность.
     
  14. Nizametdinov
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Nizametdinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Россия
    Это будет ме-е-е-едленный марш... :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/193640/ сразу наткнулся.
    А на счет кратного обмена - это все время в ветках по энергоэффективности всплывает: чем больше обмен, тем больше затраты, вот народ и рубится - скока надо и достаточно (есть нормы наши, европейские и как получается по жизни). Конкретные темы не вспомню, где то тут - в вентиляции.