1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Норматив воздухообмена в частном доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем eols, 09.02.13.

  1. eols
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8

    eols

    Участник

    eols

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Брест
    Норматив воздухообмена в частном доме
    Сейчас проектирую себе сам приточно-вытяжную установку. Пока без рекуператора тепла. Цена на газ у нас пока не способствует окупаемости хороших качественных рекуператоров. А сроки службы рекуператоров тоже не известны (существуют много противоположных мнений об их качестве).

    Так на какую кратность воздухообмена стоит ориентироваться при принудительной вентиляции частного коттеджа? Существуют мнения, начиная от 0.3 кратности (якобы норматив воздухообмена в Германии, Швеции в энергоэффективных домах), до 3 кратного воздухообмена в час!

    У меня в доме будет постоянно проживать 5 человек и жилые помещения составляют:
    2й этаж - 125 м2 (включая санузлы и холл), 1 этаж - 103 м2 (не считая тамбур).

    Если планировать трехкратный воздухообмен то это получится мне нужно (с учетом высоты потолков) 865 м3/час на первый этаж и 940 м3/час на второй этаж. В сумме 1800 м3/час. Мне кажется это слишком завышенная кратность воздухообмена.

    Вообще, нормы воздухообмена как то научно обосновывались? Если да, то почему существуют такие диаметрально-противоположные нормы воздухообмена?
     
    eols , 09.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Почитайте http://nordoc.ru/doc/54-54352
    Ну и ещё http://www.forumhouse.ru/entries/3040/ начиная с п. 3
    и http://www.forumhouse.ru/entries/2981/

    Я считаю по 40 кубов в час в гостиных, детских и по 20 кубов в спальнях на 1 человека.
    Т. е. определяете число людей которые могут одновременно находиться в помещениях более 1 часа.
    И складываете требуемый воздухообмен по всем помещениям.
     
    Smart2305 , 09.02.13
    #2 + Цитировать
  3. eols
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8

    eols

    Участник

    eols

    Участник

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Брест
    Откуда взялась эта цифра? Я вот считаю что надо по 60 кубов в час на 1 человека в комнате. Но это я просто так фантазирую на вольную тему.

    Мне кажется должны быть какие-то рассчеты и эксперименты. Замерять ppm углекислого газа при разной кратности воздухообмена и для разных комнат по объемам, при наличии 1 или 2х человек
     
    eols , 09.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Ещё раз почитайте http://nordoc.ru/doc/54-54352
    Ну и почитайте мнение "Экспертов" начиная с http://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-32 и далее. :)
     
    Smart2305 , 09.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрите приложения А в рекомендациях АВОК.
    Там все наглядно посчитано:
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138

    Для Ваших условий, площадь 228, объем 600 м3, проживающих 5.
    1) По проживающим
    На каждого, приходится более 20 м2 площади, значит берем на каждого 30 м3, итого150 кубов.
    2) по объему:
    600х0,35=210м3
    3) по удаляемому воздуху посчитайте сами.
    В примере взято следующее:
    Lкухни =60 м3/ч;
    Lванны = 25 м3/ч;
    Lтуалета = 25 м3/ч;
    Lклад = 10 м3/ч;
    Lпостир. = 20 м3/ч;
    Lудал. S = 140 м3/ч.

    Потом берется большее, в Вашем случае 210м3 в час.

    P. S. Можете учесть, что шведы берут 0,2 объема в час. Поэтому и 150 кубов будет достаточно.
     
    Aldobr , 09.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Там приведен расчет для одного помещения.
     
    Smart2305 , 09.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Пермь
    Там приведен расчет на квартиру.
    Трудно прочитать, приведу тут:

    "Приложение А
    (справочное)
    Схема организации и варианты расчета воздухообмена в квартире
    Варианты расчета воздухообмена
    Общая площадь квартиры Fобщ = 95 м2. Площадь жилых помещений Fжил = 60 м2.
    Объем квартиры V = 280 м2. Кухня с 4-конфорочной электрической плитой."
    Остальное по вышеуказанной ссылке.
     
    Aldobr , 09.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.408
    Благодарности:
    1.928
    Адрес:
    Щёлково
    Для одного жилого не изолированного помещения.
     
    Smart2305 , 09.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Мухобойск
    Вроде 4l/s на человека плюс 0,35l/s на m2 общей площади. Гуглить по фразе 'vara minst 0,35 l/s'.

    Итого 359кубов/час для 5рых на 228м2
     
    Копалов , 21.06.13
    #9 + Цитировать
  10. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Пермь
    http://esco-ecosys.narod.ru/cities/2013_5/art84.html
    0,2 объема, при заселенности более 20м2 на человека.
    У меня 170 метров на 5 человек, с запасом.

    Актуализированная редакция СНиП 4101-2003 введена с 1.01.2013:

    http://fire-consult.ru/wp-content/catalog-files/sp_60.13330.2012.pdf
    30 м3 на человека или 0,35 объема в час

    Рекомендации и статьи АВОК интересно читать:
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3711
     
    Aldobr , 21.06.13
    #10 + Цитировать
  11. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Мухобойск
    Ошибаетесь - как ошибается статья и следующая по ссылке статья. http://www.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=ru&u=http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-25
    Швеция - 0,35l/s * m2 или 4l/s на человека.
    Прошу заметить - что это 1999 года закон. 0.2/час могло быть во времена царя гороха когда рекуператоров не было.

    Финляндия - 0.5/час и 0,7/час для маленьких строений.
    От себя скажу - у меня 0,5/час - и форточки всегда открыты в маленьких комнатах - и зимой и летом. Иначе тяжело.
     
    Копалов , 21.06.13
    #11 + Цитировать
  12. Aldobr
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614

    Aldobr

    Живу здесь

    Aldobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    2.136
    Благодарности:
    3.614
    Адрес:
    Пермь
    Для Перми
    Для вентиляции:
    Для 1м3
    0,335х5931,1х24=47,7 кВт*ч
    Для 100м3 в час
    4770кВт*ч или 14300 рублей.
    Для 200 м3
    28600 рублей.

    Если каждый час воздухообмен 100 кубов, за отопительный период 14000 рублей за подогрев воздуха.
    Если у Вас газ или дрова, то можете не задумываться о нормах воздухообмена, тогда можно и трехкратный воздухообмен делать.
     
    Aldobr , 21.06.13
    #12 + Цитировать
  13. Копалов
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Копалов

    Участник

    Копалов

    Участник

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Мухобойск
    Aldobr, рекуператор/вент.машина с рекуператором + инверторный кондей с высоким COP.

    Смысл то ставить систему вентиляции, если все равно пользоваться форточками?
     
    Копалов , 22.06.13
    #13 + Цитировать

Смотрите также