УЗО Legrand почему не срабатывает

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем WofKa, 10.06.13.

  1. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    УЗО Legrand почему не срабатывает
    Были приобретены три УЗО данной фирмы, на 16, 25 и 40 А. При установке в щиток после счетчика было решено проверить работоспособность, еще без нагрузки. Все УЗО, в т. ч. и одно фирмы TDM срабатывают по кнопке "Тест". Далее попробовал сэмитировоать ситуацию замыкания нулевого провода с выхода УЗО на защитный ноль, то есть N и PE. УЗО TDM сработало, а все три УЗО от Legrand не отключились. Повторюсь, что проверка производилась без нагрузки, т. е. выходные клеммы всех УЗО были свободными от проводов. Все четыре УЗО подключены параллельно, т. е. на них приходят фазы и нули с одной точки, но TDM срабатывает при замыкании входа нуля с выходом, а Legrand нет. Вопрос - так и должно быть, а если нет, то в чем причина?
    P. S. Где-то в интернете прочитал, что НЕ обязательно УЗО должны срабатывать при замыкании нулевого и защитного проводников, но я в своей практики с подобной ситуацией столкнулся впервые.
     
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    388

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.639
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Черноголовка
    Может диф. ток не достигает величины срабатывания УЗО? Кстати на какой ток защиты от утечки Ваши УЗО? Попробуйте через эл. лампочку соеденить фазу и защитный ноль.
     
  3. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Все три от Легранд на 30мА, кстати ТДМ тоже 30. А тест срабатывает, вот и думаю, может сдать обратно в магазин и взять китайский ТДМ или что-то другое, а то как-то боязно ставить это чудо техники
     
  4. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Да, при подключении нагрузки к фазе и защитному нулю Legrand (ы) срабатывают
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.614
    Благодарности:
    1.958

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.614
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    Калининград
    До УЗО нули рабочий и защитный пересекаются? система заземления ТТ или ТН.
     
  6. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Система скорее TN, частный дом, вод СИПом с ВЛ, заземление еще не делал, в проекте. На опоре ВЛ ноль заземлен, проверяли с РЭС - сопротивление растеканию в норме. До УЗО разделение на рабочий и защитный. но какое отношение это имеет к вопросу, а именно - должно ли отключаться УЗО при замыкании его нулевых контактов (противоположных, вход ноль и выход ноль)? Все УЗО, которые встречались ранее отключались, Легнранды не отключаются, вот в чем вопрос.
     
  7. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Новополоцк
    Ваш Legrand видимо электромеханический, а ТДМ электронный. Снимите "0" со входа УЗО. Замкните выход фазы с "0" или землей. Legrand сработает а ТДМ скорее нет. Это безопасность особенно при обрыве "0" до ввода.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892
    Адрес:
    Брест
    Зависит от разности потенциалов между N и PE. А она, в свою очередь, зависит от многих факторов...
     
  9. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Значит выходит так должно и быть, "Тест" работает, оставить как есть и не париться? А то я уже хотел обратно продавцу их нести.
     
  10. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    И как понять, электронное или электромеханическое УЗО, есть какие-то общие обозначение на них для классификации?
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892
    Адрес:
    Брест
    ТДМ с большой степенью вероятности электронный.
    Legrand с большой степенью вероятности электромеханический.
    Посмотреть можно на схеме что изображена на лице УЗО. Хотя доверять можно процентов на 90.

    Проверить - пустить ток только через один полюс. Электронное не сработает.
     
  12. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Новополоцк
    Обычно производители пишут на нем или в сопроводительной этикетке. Проверить можно самому не подключая "0" ко входу замкнуть выход фазы с "0".Электромеханическое сработает, а электронное нет. Электронному для питания схемы нужен "0" на входе. Из за схемы бывает висит потенциал между выходом "0" и землей,/ТДМ сработало / в Вашем случае.
    Я бы ТДМ поменял. Схемы управления нередко выходят из строя и УЗО становится РУБИЛЬНИКОМ.
     
  13. WofKa
    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    WofKa

    Участник

    WofKa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Ну все, спасибо всем огромное за ответы, поехал проверять, а то не усну)
     
  14. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Новополоцк
    Ждем отчет о проделанной работе. :)
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.614
    Благодарности:
    1.958

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.614
    Благодарности:
    1.958
    Адрес:
    Калининград
    Такие эксперименты лучше проводить с батарейкой, а не устраивать КЗ между L и N.
     