Вопросы по УЗО-1

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ника777, 13.09.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ника777
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    8

    Ника777

    Участник

    Ника777

    Участник

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Имеет ли смысл ставить дифавтоматы на отдельные ветки проводки (скажем, на розетки или на водонагреватели) если ранее уже стоит УЗО сразу после счетчика?
    Или одно УЗО сможет обеспечить безопасность всей электросети?

    Двухэтажный дом с подвалом и гаражом.
    Трехфазное подключение
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.387
    Благодарности:
    3.051

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.387
    Благодарности:
    3.051
    Адрес:
    Москва
    В любом случае (при любой схеме заземления) рекомендуется ( а при ТТ обязательно ) дублирование УЗО, одно общее и остальные на ответственных линиях и на группах линий.
    Комбинация УЗО + АВ более надежна, чем дифы. Дифы можете на свет понаставить, под общим выключателем или под общим выключателем (т.е. "автоматом") фазы.
     
  3. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.386

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.003
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На чем основано? Лишний элемент в системе - соответственно еще больше рисков.
    Дифы нормальных производителей кроме того что увеличивают надежность системы в целом, так и занимают меньше места.


    Топикстартеру: Да, надо. УЗО на входе на какой ток утечки стоит? Скорее всего 100 мА. Если так, то от ударов током оно не спасет. Да и на КЗ УЗО не работает.
     
  4. Ника777
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    8

    Ника777

    Участник

    Ника777

    Участник

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем!
    Как общее планировал поставить ABB F204 AC-63/0.3
    Но видимо это не селективное...?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.387
    Благодарности:
    3.051

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.387
    Благодарности:
    3.051
    Адрес:
    Москва
    Селективное имеет в обозначении S. Поискать придется на 300мА селективное, хотя есть :), только вероятно будет с хар-кой "АС", на 30мА и 10мА берите все с хар-кой "А". И на всякий случай, при использовании трехфазных УЗО на 30мА, если у вас будут трехфазные потребители, имейте в виду, что такое УЗО может не обеспечить защиту человека при прикосновении к защищаемым им приборам с металл. корпусом, так что лишний раз за такие приборы не хватайтесь и т.п.
     
  6. I.K.
    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.296
    Благодарности:
    1.381

    I.K.

    Живу здесь

    I.K.

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.08
    Сообщения:
    1.296
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Александров
    Тема специально для вопросов касающихся непосредственно выключателей дифференциального тока.

    Ссылки на предыдущие темы по данному вопросу:
    Просьба прежде чем задать свой вопрос в этой теме, ознакомиться с содержанием вышеперечисленных тем!
     
    Последнее редактирование модератором: 13.01.19
  7. kamchadal87
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    kamchadal87

    Новичок

    kamchadal87

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Ребят помогите советом дельным. смысл проблемы вот в чём: коттедж, в подвале ВРУ. В принципе всё стандартно, во ВРУ стоят 2 автомата( нас интересуют именно эти 2) на 40А. Один на 1 этаж, другой на 2й. Этажные щитки в принципе идентичны друг другу: вводной автомат на 32А, вводное УЗО на 40А 300ма (забыл уточнить что сеть 380В), и отходящие автоматы по 10А на свет и дифы по 25А 30ма на розетки. Отличия только в количестве отходящих автоматов и дифов, нл не в этом суть. При включении какой либо нагрузки мощностью примерно более 2х кВт на 1м этаже, подключенной к дифу, отшибает вводное УЗО на 2м этаже. Минуя диф и вводное УЗО 1го этажа. Уточню что питающие кабеля (ВВГнг 5х10) идут от ВРУ рядом, но не думаю что может так навести... в общем что только не пробовал, жду помощи.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    3.976

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.007
    Благодарности:
    3.976
    Адрес:
    Брест
    Если всё так, как описали, то странно... Полтергейст?:)]

    Случаем, рабочие нули групп первого и второго этажа нигде не соединяются? Отключить 2АВ40А в ВРУ, отсоединить нули и прозвонить тестером между собой, вплоть до десятков кОм.
     
  9. kamchadal87
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    kamchadal87

    Новичок

    kamchadal87

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Рабочие нули отходящих групп нигде не соединяются точно. Нули питающих кабелей не должны звониться, хотя проверю. Но что это даст? Во ВРУ они всё равно на одной шине. Ещё промегерить хочу, не было мегера под рукой (но маловероятно - кабеля в гофре на клипсах, а там где в стене идут нет ни одного самореза и ничего того, что могло бы повредить изоляцию. вариант "полтергейст" конечно заманчивый, но как Вы понимаете ни меня ни тем более заказчика не устраивает)))
     
  10. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    318

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва
    Ноль с первого этажа, где то соединяется с нулём второго этажа причём после УЗО.
     
  11. kamchadal87
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    kamchadal87

    Новичок

    kamchadal87

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Исключено. Причём если на 2м этаже отключить вводной автомат (3р 32А), то Узо нагрузку держит. Я так понимаю если бы через ноль прошивало, то отшибало бы и при выключенном автомате.
     
  12. majestik
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24

    majestik

    Живу здесь

    majestik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Волжский
    Добрый вечер, Собирал щиток сам ,начальные знания по электротехнике имею поэтому думал соберу распред щиток без проблем.
    Но вот незадача на входе имею 380 В вводной автомат , далее 3 однофазных дифавтомата с уставкой 30мА после дифавтоматов идут автоматы каждой фазы однофазной сети..., включаю 1 дифавтомат (1 фаза) все работает( запитанное от этой фазы) но при включении второго дифавтомата и выбивает, в какой последовательности это делать не имеет значения, снял снизу дифавтоматов крышечки и включил их напрямую не использую встроенные в них УЗО и все нормально работает... после каждого дифавтомата стоит по 3-5 автоматов... пробывал все комбанации, все подключено верно, значит дело в другом,
    кстати такой момент , сверху дифавтоматов куда подходят фазные провода и ноль подключен трех фазный электрокотел.
     
  13. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    3.828

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    3.828
    Адрес:
    Горячий Ключ
    Ну и отключите котел проверьте, в чем проблема.
    Без нагрузки выбивает?
     
  14. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    286

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    812
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Москва центр
    Проверьте подключение Нулевого провода к ДИФу, должна быть такая последовательность выход каждого ДИФа Ноль и Фаза должен только на свою нагрузку, соеденение всех Нулей после ДИФов недопустимо, так как ДИФ считает входящий и выходящий токи и только по своей цепи.
    Проверьте и отпишитесь.
     
  15. majestik
    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24

    majestik

    Живу здесь

    majestik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Волжский
    Нулевой подключен к первому дифу потом перемычка на второй потом на третий , это так входит в диф , а вот как выходит уточню , просто знаю что стоит 3 шины для 3 фаз + 3 шины для нуля и 1 шина для земли а вот с дифов как выходит уточню, выбивает когда на 1 из диффов нагрузка а на другом просто все отключенны, ну да ладно , спасибо посмотрю.
     