1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13

Монолитные участки перекрытия между плитами, лестничный пролёт

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем azid, 11.05.13.

Метки:
  1. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Нельзя опирать ни швеллер, ни двутавр на боковушки плит! И, тем более, заливать по ним бетон. Опора должна идти от стены до стены
     
  2. Rust5
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    510

    Rust5

    Живу здесь

    Rust5

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    510
    Адрес:
    Мозырь Беларусь
    @Aspsarmob, автор вопроса пишет -
    "Только есть уже построенный второй этаж и крыша. Швеллер завести нельзя."
    У него походу 5м пролет. Может от стены до стены (обязательно с максимальной опорой на них) одеть на края плит куски швеллера по 2,5 и сварить по торцу, болгаркой сровнять шов, в потом еще полметровые толстые накладки со всех сторон наварить?
    Кстати вот так пустотки усиливают -
    upload_2016-3-26_3-39-43.png upload_2016-3-26_3-34-4.png upload_2016-3-26_3-34-50.png upload_2016-3-26_3-35-51.png
     
  3. Aspsarmob
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Aspsarmob

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    257
    Адрес:
    Саратов
    Швеллер - не бетонная плита, пусть лучше подумает, может все-таки можно?
     
  4. Misha00044
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Misha00044

    Участник

    Misha00044

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
    Да, я так и сделал! Мне Архитектор который мне делал план сборного фундамента так сказал!
    Сказал что нет ничего страшного здесь! Плиты выдержат! Плита держит 800 кг. на квадратный метр!
     
  5. UltimatumX
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7

    UltimatumX

    Участник

    UltimatumX

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Воронеж
    Только Архитектор забыл уточнить, что опирать монолитный участок вы будете не на квадратный метр, а на погонный.
    Я сам сейчас в таких раздумьях. Швеллер не затащу, досками не хочу, а просто арматуру вставить в плиты и залить не рекомендуется :(
     
  6. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    612

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    Рига - Москва
    Наступите на горло своим хотелкам и сделайте деревянное перекрытие, и легко и надежно.
     
  7. Misha00044
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Misha00044

    Участник

    Misha00044

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
    У меня уже это конструкция стоит 1.5 года!
    А то, что двухтавр опирается на бока плиты, это мне именно архитектор сказал! Но в принципе я не переживаю по этому поводу, у меня в низу подвал 3.5 метра, если что, сделаю опоры!
    Я еще раз позвонил архитектору и спросил правильно ли я сделал он сказал, что да!
    Толщина заливки получилось 13 см. Итого 1.4 х 4х 0.13= 0,728 куба 300 бетона, и на один метр приходится 304 кг.
    И вы не забывайте что плита перекрытия идет под уклоном, и в конце получится, что не только двухтавры держат монолит.
     
  8. Равиль Наилевич
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Равиль Наилевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    @Winder,
    Уважаемый Winder, прошу вашей помощи. Перекрытие цокольного этажа. Люк в погреб.
    1 вариант. Люк между плитами. С одной стороны 20 см с другой 40 см. Обрамление сваренным швеллером 24 или 27 в круг.
    2 вариант. Люк у стены. Мало вероятно, что имеет право на жизнь, но все же. Вся нагрузка это: лестница, стяжка.
     

    Вложения:

    • Люк в погреб.png
    • Люк в погреб 2.png
  9. Ramzec
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    72

    Ramzec

    Живу здесь

    Ramzec

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Россия, Краснодар
    Вопрос дилетанта (прочел всю тему, но ответа не встречал, может плохо читал):

    Для чего нужен боковой швеллер и почему без него нельзя. В монолитно-каркарсном строительстве ведь нет никаких швеллеров, там только арматура и бетон.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
    @Ramzec, а по-другому, на что Вы собираетесь опирать поперечный швеллер и монолитный участок перекрытия ?
     
  11. Ramzec
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    72

    Ramzec

    Живу здесь

    Ramzec

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Россия, Краснодар
    про поперечный я чего то забыл.

    А если нужно целый пролёт закрыть, то швеллер нужен для усиления конструкции, чтобы не лить толстый слой бетона (толще плиты перекрытия)?
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
    @Ramzec, швеллер нужен также для того, чтоб монолитом не грузить соседние плиты, т. е. этот участок у Вас получается независимым.
     
  13. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202
    Спрошу у людей с реальным опытом.
    Вроде более-менее верно все, но проверить не мешает.
    Немного не хватает перекрытия, решил запроектировать такую вот плиту небольшую, 2210x600x220. Опоры - на армопояс здания с одной стороны (250 мм), на балку (из бетона В15 армированную 4 прутами 14 арматуры и 5 хомутами из 8 арматуры) отлитую по месту (лежит на несущей стене, опирающейся на фундамент) (150 мм).

    Вопрос: рабочая схема или ерунда и упадет?

    PS Сверху 2-й и последний этаж из газобетона, перекрытия 2 этажа - деревянные балки с утеплением, крыша холодная, в общем не сильно тяжело вроде...
     

    Вложения:

    • mono1.jpg
    • mono123.jpg
    • mono12.jpg
    Последнее редактирование: 06.04.16
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.589
    Адрес:
    Москва
    @sergunyavasilek, что-то Вы с армировкой круто перестарались! :flag::ogo::)]
    Что за цифры "6мм" и "7мм" у Вас на рис?
    Возьмите залейте одну секцию ребристого монолита вот из этой темы: 1 часть.
    Справа и слева рёбра армируйте по моему рис.
    Спереди и сзади (где лежит на несущих стенах) достаточно 2 х ф12 мм.
    В плите две сетки 100х100х4 мм.
    Верхняя полностью заходит на рёбра и армопояс.
     

    Вложения:

    • Ребристая плита 4м .JPG
  15. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    202
    Так это РАДИУС, че-то у меня в скетчапе радиус показывает по умолчанию, а как включить диаметр не знаю. Соотв. это 14 и 12 арматура

    вот да, почитал, то что надо

    спасибо, успокоили)