1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ЩУ на трубостойке, 3 фазы, 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dzhus, 02.04.13.

  1. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    ЩУ на трубостойке, 3 фазы, 15 кВт
    Набросал такую схему.
    ЩУ.png
    Посмотрите, пожалуйста.
    От щитка дальше кабель (метров 7-9) пойдёт к ВРУ дома.
    Возможно ещё добавлю в эту схему аварийную розетку.
    Линия к участку будет новая СИП 2А 4×50, сейчас строят.

    Главный вопрос — всё-таки N надо вести через автомат или сразу в счётчик?
    Допустимо ли N (от нулевой шины к следующему устройству и далее в щитке) делать проводом 6мм²?
     
    Dzhus , 02.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Steelman
    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    197

    Steelman

    Живу здесь

    Steelman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    А кто вам разрешит 32А ставить на 15квт?
     
    Steelman , 02.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    СЭС МОЭСК. Уже разрешили (после мототказа), точнее вообще убрали требование автоматов и УЗО из ТУ.

    Я вообще думал в щитке 40А поставить.
    На ВРУ дома входной автомат конечно поставлю 25А и на каждую фазу двухполюсники по 16А. Но кроме дома ещё будет мастерская.
     
    Dzhus , 02.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Steelman
    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    197

    Steelman

    Живу здесь

    Steelman

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.08
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    Интересно... у меня в ТУ ни слова про 25А, но написано поставить устройство ограничения мощности... может тоже поставить вводной на 32А или даже на 40А + ОМ-630 на 15квт? Как думаете, пройдет такое?
     
    Steelman , 02.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Я от этого тоже отказался, ограничивать мощность незаконно.
    Если параметры не указаны, то можно ставить что угодно с такой фразой в паспорте :)

    Пройдёт или нет, не знаю, я вообще не знаком с процедурой, не знаю насколько строго
    люди на местах проверяют соответствие приёмника техусловиям.
     
    Dzhus , 02.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    Конечно.
     
    Next2 , 02.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Dzhus, N-проводок на УЗО должен идти не со счетчика, а с шины N, также как и на счетчик. Т. е. д. б. 7-ми проводное подключение счетчика при выбранной Вами системе заземления. Именно такое 7-ми проводное подключение и нарисовано в паспорте к Меркурию.
     
    Pelengas , 02.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    263
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Точно, вижу, вы правы. Исправил.

    А имеет ли значение, в каком порядке физически подключать проводники к шине PE?
    С одного конца — PEN, с другого конца — проводник на заземление, между ними всё остальное (включая перемычку к нулевой шине)? Или без разницы?
     

    Вложения:

    • ЩУ.png
    Dzhus , 02.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Врядли.
    [​IMG]
     
    Pelengas , 02.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Не место не правильно подключенной, не правильно используемой розетке в ЩУ!

    Новая не означает что минимальна вероятность падения на неё дерева, въезда в столб машины, подмыва столба как описано в теме Переделка электрики с нуля.

    Лучше от ЩУ к дому 4-х жильный бронированный кабель, а на сэкономленные деньги сделать необходимое от указанных аварий на линии уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ! Дом соответственно нужно подключать по типу заземления ТТ.

    При монтаже щита по классу защиты 1 сразу в счетчик.

    Лучше 10 мм2.

    Туление нулевой шины в ЩУ это как в поговорке, заставь дурака молится так он и лоб разобьет или шина N в ЩУ деньги на ветер!

    Лучше те деньги, что собираетесь потратить на установку шины N, которая кроме как лишнего занимаемого места и ни чем не оправданных 2-х контактных соединений ни чего не дает, потратить на боксик для ВДТ IP≥44!
     
    Наблюдатель , 03.04.13
    #10 + Цитировать

Смотрите также