1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Вопросы по узлыам и конструкциям требующим расчета

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем grrysha, 28.03.13.

  1. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    Вопросы по узлыам и конструкциям требующим расчета
    Взявшись за проектирование каркасного дома многие (не только начинающие :)) рано или поздно :ogo: (после постройки) интуитивно или еще както :aga: начинают понимать, что каркас это не только стойки расставленные с определенным шагом обшитые плитами, но еще и узлы и элементы требующие или расчета или подбора (сечений и т. д.) по таблицам.
    Хочу открыть тему для обсуждения таких вопросов. Во флудильне и в других темах есть много ценной информации на эту тему. Будь она собранна в одном месте ;) (в этой теме) думаю многих ошибок и многочасовых поисков по сайту и нету можно было бы избежать. А для товарищей далеких от инженерных профессий эта тема вообще может стать открытием:um:
     
    grrysha , 28.03.13
    #1 + Цитировать
  2. СергейМагниткаа
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.316

    СергейМагниткаа

    Верю только фактам!

    СергейМагниткаа

    Верю только фактам!

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.316
    Адрес:
    Магнитогорск
    Собираюсь сделать дом с зимним садом (в моей теме нижнее левое помещение), соответственно площадь стен в нем будет значительно меньше площади окон. а крыша на эту стену будет опираться, как на другие. как посчитать какую нагрузку выдержат деревянные (каркасник же) стойки из доски 48*96 высотой 3 м, сколоченные двутавром, или лучше сколотить в квадрат?
     
    СергейМагниткаа , 01.04.13
    #2 + Цитировать
  3. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    Так Вы бы сюда картинку вставили, народ охотнее ответит.
     
    grrysha , 01.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Сепулька
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    1.226

    Сепулька

    Живу здесь

    Сепулька

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Карелия
    Подскажите. Доской какого сечения скреплять стропила? стропила из доски 50*150 !
     

    Вложения:

    • балка.JPG
    Сепулька , 18.04.13
    #4 + Цитировать
  5. СергейМагниткаа
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.316

    СергейМагниткаа

    Верю только фактам!

    СергейМагниткаа

    Верю только фактам!

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    1.643
    Благодарности:
    1.316
    Адрес:
    Магнитогорск
    Он и вставил... без размеров:pioner:
     
    СергейМагниткаа , 18.04.13
    #5 + Цитировать
  6. jeremy
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    248

    jeremy

    Живу здесь

    jeremy

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    поселок городского типа Брусилов
    Например хедеры над проемами. Многие для окон берут, и просто ставят плашмя доску из стоек, что не всегда есть правильно.
    Есть страничка с пдф-ками и картинками, все довольно интуитивно.
    http://www.southernpine.com/span-tables-headers-beams-size.asp
    Согласно им у меня вышли следующие блоки
    3D-05 3D-standart window.jpg 3D-14 velyky-blok.jpg 3D-09 3D-typicall door.jpg 3D-08 3D-small window.jpg
     
    jeremy , 18.04.13
    #6 + Цитировать
  7. АрменСПб
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    44

    АрменСПб

    Живу здесь

    АрменСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите у меня из за разных пролетов на этажах смещена несущая стена, и мансарда опирается на перекрытие. Как собрать нагрузку на перекрытие ? Перекрывать пока думаю деревянной двутавровой балкой DJS 240-
    Момент инерции J – 5400 см4
    Момент сопротивления W – 450 см³
    Модуль упругости Е – 9000 МПа


     

    Вложения:

    • Чертеж1-Model.jpg
    АрменСПб , 18.04.13
    #7 + Цитировать
  8. AngelNsk
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    179

    AngelNsk

    Живу здесь

    AngelNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Новосибирск
    Извините, но это мимо кассы.
    Древесина Southern Pine несколько лучше по своим характеристикам, чем наша "древесина хвойных пород 2 сорта", поэтому позволяет бОльшие пролёты при прочих равных. Так что, брать данные из этих табличек не стОит.
    Хотя, при этом на Ваших чертежах сечения перемычек на первый взгляд выглядят, как будто взяты с многократным запасом (точнее никак нельзя сказать, нет никаких данных).
     
    AngelNsk , 18.04.13
    #8 + Цитировать
  9. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    Вы не полностью нарисовали конструкцию стропильной системы. Не понятно стропила будут опираться на половинку стены (полумансарда) или на верхнюю обвязку стены первого этажа. Ширина пролета какая?
     
    grrysha , 18.04.13
    #9 + Цитировать
  10. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    Вы похоже не совсем правильно нарисовали картинку. У Вас если я правильно понял должена быть коньковая балка, которая будет опираться на несущую стену. А нагрузка на перекрытие получается будет той же, что и на коньковую балку.
     
    grrysha , 18.04.13
    #10 + Цитировать
  11. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    А чем Вам таблицы из СП не нравятся ?
     
    grrysha , 18.04.13
    #11 + Цитировать
  12. АрменСПб
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    44

    АрменСПб

    Живу здесь

    АрменСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Grrysha, а есть возможность разгрузить этот участок ? Или только с коньком ?
     
    АрменСПб , 18.04.13
    #12 + Цитировать
  13. grrysha
    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192

    grrysha

    Живу здесь

    grrysha

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.10
    Сообщения:
    3.126
    Благодарности:
    2.192
    Адрес:
    Гвадалахара
    Так я вообще сомневаюсь, что есть необходимость в центральной опоре при таком пролете. У Вас 6м, а это вполне можно перекрыть висячими стропилами.
     
    grrysha , 18.04.13
    #13 + Цитировать
  14. AngelNsk
    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    179

    AngelNsk

    Живу здесь

    AngelNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Новосибирск
    В СП другое плохо, я считаю. Методика подбора количества нецелых стоек – подпорок по краям header'ов очень сильно отличается от американско-канадской. Причём, в сторону ослабления конструкции. Помните, пару недель назад во флудильне обсуждали эту тему:
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-60#post-6025680
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-62#post-6036029
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-64#post-6037125
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-64#post-6037164
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-65#post-6043811
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-65#post-6046491
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-65#post-6046719
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-66#post-6046937
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-66#post-6047245
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-67#post-6052561
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-67#post-6056991
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-68#post-6066442
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-68#post-6067156
    http://www.forumhouse.ru/threads/197435/page-71#post-6091407

    Там многабукаф :)] + лирические отступления, а коротко примерно так:
    При создании СП 31-105 стояла задача "подогнать" его под требования российских нормативных документов (в частности, СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия"). Соответственно, те места из Code, где предписываются нормативы более "жёсткие", чем наши, были скорректированы в сторону "смягчения", только чтобы уложиться в требования российских нормативов.
    В частности, поскольку СНиП 2.01.07 не нормирует динамическую жёсткость проёмов, препятствующую вибрациям при, грубо говоря, хлопании дверью, то и американские требования по количеству стоек-подпорок под header'ами скорректировали в строну уменьшения. Если в Code, в зависимости от снеговой и других нагрузок, от сечения и длины пролёта перемычки, от ширины дома, устанавливается таблицами необходимое количество стоек-подпорок – одна, две, три(!), то в нашем СП всё гораздо проще: подпорка с каждой стороны одна, а если проём более 3 м, то две. Вот и получается:
     
    AngelNsk , 19.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Сепулька
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    1.226

    Сепулька

    Живу здесь

    Сепулька

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    560
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Карелия
    Разъясняю: стропила будут опираться на верхнюю обвязку стены первого этажа! ширина 7,76 м.
     

    Вложения:

    • балка.JPG
    Сепулька , 19.04.13
    #15 + Цитировать