    Диаметр трубы в ТП
    Доброго дня, господа. Есть ли смысл использовать в системе ТП труб (м/п или полиэтилен) с диаметром 20 мм. вместо 16мм., если пощади полов от 40 до 120 м/кв., и если используется стандартный смесительный узел 1" с коллекторными выходами на 1/2"? И если есть, то какой?
     

    Вложения:

    • 23032013093[1].jpg
    Sakateka , 24.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    1.436

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    1.436
    Адрес:
    Москва
    Особого смысла нет. Но если есть халявная, то можно.
     
    Mad_dog , 24.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.493

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.640
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А на фото ваще хрень на коленке собранная.
     
    Хортэк СПб , 24.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Sakateka
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sakateka

    Участник

    Sakateka

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    "Хрень" срисована из каталога FAR. Немножко изменяется от конкретного объекта. С успехом применяется 2-й сезон. Байпас пусть не смущает, он изначально на автоматических терморегуляторах предполагался, на ручных не нужен, но без него не так симпатично. Вопрос по диаметру возник потому, что некоторые потребители/заказчики упорно настаивают на увеличении диаметра трубы в ТП с целью увеличения теплоотдачи. В настоящий момент в работе относительно большой проект, и там тоже 20-я труба заложена. У меня готовых расчетов перед глазами нет, вот я и надеялся, что кто-нибудь ими располагает, и хоть в двух словах поделится. У нас ТП цепляют в основном на ТТ котлы. Мое мнение, что кроме удорожания ТП за счет стоимости трубы, никаких плюсов нет.
     
    Sakateka , 25.03.13
    #4 + Цитировать
  5. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    Тоже задаюсь вопросом: "при каких условиях нужно применять трубу 20-го диаметра?" Считаю теплый пол в программе валтек. При увеличении теплоотдачи до 16вт/пог. метра сильно увеличиваются потери давления в петле. И уже при 64-х метровой петле, контур не проходит по потерям давления (дельта Р 20673 ПА)
    Кто в курсе подскажите, на самом деле так сильно растут потери давления при увеличении температуры в подаче?
     
    avrwww , 25.03.13
    #5 + Цитировать
  6. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    20

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Волоколамск
    Я конечно не специалист по отоплению, но для себя считал именно 20-ю трубу, цена на нее не на много дороже чем 16, зато насос нужен менее мощный (можно даже сказать, они компенсируют друг-друга ценами).
    Из 16 трубы не рекомендуют делать контур более 70м, а это при шаге 150-200 между трубами, комната покрывается не более 10-12кв.м.
     
    serjmai , 25.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Sakateka
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sakateka

    Участник

    Sakateka

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    Ну а если будет 20-я труба, есть ли необходимость брать коллектор с выходами на 3/4". Так как с выходами на 1/2" и муфтами 20х1/2" будет значительное заужение.
     
    Sakateka , 25.03.13
    #7 + Цитировать
  8. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    117

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никакого смысла. Как было сказано до меня - только если есть халявная. Мощность теплоотдачи теплого пола - 50 - 70 Вт/м2. Если стараться делать контура не длиннее 100 метров трубы на каждый - то это площадь обогрева примерно 15 м2, или 1 кВт тепла с контура. При разнице температур между теплоносителем и воздухом 10 оС, на эту мощность Вам понадобится прокачивать около 1 куба в час теплоносителя по трубе - внутренний диаметр 20-й трубы =16 мм, значит скорость его движения составит 1,4 м/сек, время прохода теплоносителя по контуру - примерно 70 - 90 секунд. Если не соблюдаются эти гидродинамические параметры - меняется мощность. А если соблюдаются, то Вы рискуете, что водичка остынет в одном углу, не донеся тепло до другого. Поэтому везде и всюду не перестаю повторять - на частные объекты диаметр труб теплого пола - не более 16, а лучше вообще 13. Тогда можно иметь большую скорость, что позволяет, поддерживая постоянную температуру, регулировать мощность теплоотдачи расходом - что и делает теплый пол относительно комфортным методом отопления. Это футбольные поля отапливаются трубами 32 мм. И, если Вам пытаются навязать 20-ю трубу, значит имеют материальный интерес, потому, что дороже.
     
    leo3621 , 25.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Sakateka
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sakateka

    Участник

    Sakateka

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    Спасибо
     
    Sakateka , 25.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Sakateka
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Sakateka

    Участник

    Sakateka

    Участник

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    нельзя ли ссылку выложить на прогу?
     
    Sakateka , 25.03.13
    #10 + Цитировать
  11. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    http://valtec.ru/document/calculate/Valtec310.zip

    Правда эта прога мне пока только мешает. Если бы не она уже купил бы 16-ю трубу и уложил. А так считаю и получается что нужна труба 20-я.
     
    avrwww , 25.03.13
    #11 + Цитировать
  12. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    Не могли Вы ответить на мой вопрос относительно потери давления в петле.
    Задавал его здесь http://www.forumhouse.ru/threads/199865/#post-5898827
    и также создал свою тему
    http://www.forumhouse.ru/threads/200022/

    Очень нужно разобраться, а то всё остановилось из за расчетов. У меня петли все длинные около 100 метров. Валтек говорит, что 16-я труба не пройдет по потерям давления
     
    avrwww , 25.03.13
    #12 + Цитировать
  13. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    117

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Жадничают. Потери давления по длине - 2 см/метр трубы, или для 100 метров - не более 2 метров водяного столба. Любой насос дает больше. Ставьте смело 16 мм - при запасе напора 4 - 4,5 метра (а по умолчанию на теплые полы обычно работают два насоса - то есть напор больше) всё прекрасно работает. На фото - сделанный объект с длинами раскладок до 140 - 150 метров - за счет транзитов. Общая площадь зоны - гостинная -столовая-кухня - 280 метров, уложено шесть контуров, кроме теплых полов отопления нет, высота потолков часть - 6,5 метров, часть - 3,25. Одна стена полностью стеклянная. В доме тепло, заказчик не жалуется.
     

    Вложения:

    • Гостинная.JPG
    • раскладки сложных профилей.JPG
    • IMG_4532.JPG
    leo3621 , 25.03.13
    #13 + Цитировать
  14. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Балашиха
    Почему так мало трубы для 280 кв. метров? какой шаг укладки?
     
    avrwww , 25.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    589

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    589
    Адрес:
    Брест
    Что-то Вы очень много насчитали:ogo:
     