1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиток для частного дома, помогите не наделать глупостей

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergius1, 19.02.13.

  1. Cosin
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Cosin

    Живу здесь

    Cosin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иркутск
    В повышении сечения кабеля смысла нету, 2,5 мм2 выдерживает спокойно 25А, 1,5 мм2 выдерживает 16А. УЗО на бойлер и на стиралку большего номинала по амперажу.
    Еще вопрос? А вы не рассматривали установку дифавтомата вместо УЗО?
     
  2. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    А какие преимущества дадут 2п автоматы?


    да вчера всерьез над этим задумался в известных мне инет магазинах УЗО 25/10 большая редкость.
     
  3. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
  4. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    За ссылку спасибо тему прочитал. Наверное для себя решение принял -Небольшой итог...
    Автомат защищает от перегрузки и КЗ. Его задача = обесточить линию. Для этого достаточно автомата 1р.
    Одновременное отключение фазы и ноля при утечке тока обеспечивает УЗО. Устанавливая комплект 1р + УЗО, мы обеспечиваем и безопасность, и соблюдение ПУЭ.

    P. S. Хотя возможность отделаться от нулевых шин при использовании 2р автоматов выглядит крайне заманчиво.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам просто ещё не подавали 380 по нулю...
     
  6. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Ох не знаю что там у них происходило может и 380 по нулю но лампочки взрывались(, а на квартале где проживаю в свободное от дачи время по нулю точно подавали тогда в четырех подъездах девятиэтажки вся бытовуха выгорела у меня лично один холодильник выжил и то по тому что через барьер был включен


    а реле напряжения которое я планирую поставить на вводе от этого не спасет?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.858
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смотря какое. Поставите УЗМ-51М, потому как дёшево, а оно ведь ноль не рвёт, а гордо готово по нему пропустить аж 63А!
     
  8. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Avs7153,
    у меня выбор пал в сторону ASP-3V3. правда не совсем уж оно "рэле", больше конторллер, т. е. контакторы к нему нужны, но с точки зрения разрыва нуля - безопаснее. как вам такой девайс?
     
  9. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    на сколько я понял оно для трех фазной цепи, а есть ли в природе для однофазной сто бы и ноль и фазу рвало?
     
  10. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Sergius1, Оно контролирует три фазы, а отключает только ту/те, которые не в допуске. т. е. фактически это три однофазных контроллера в одном корпусе. однофазных рвущих 2 линии не встречал, но по-видмому они есть.
     
  11. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Девайс хороший но для моих целей наверное сложноват, да и по цене в украинских магазинах нашел за 143 уе. Дороговато:(
    целый день рою интернет пока не встречались(
     
  12. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Искомого реле контроля напряжения с разрывом фазы и ноля к сожалению не нашел видимо от автоматов 2п не отвертеться, а наверное оно и к лучшему:)! В результате первоначальная схема приняла вот такой вид.
     

    Вложения:

    • щиток 5.JPG
  13. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.775

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.775
    Адрес:
    пригород Звенигорода