    2р или 1р автоматы?
    Что-то в последнее время этот вопрос стал часто проявляться...
    Что же правильно и, главное, почему?

    Применение автоматов 2р при схеме одно УЗО на несколько линий ускоряет процесс поиска пробитой линии. Удобно, но можно и нули по-очереди отключать при поиске...

    При обычной замене розетки можно случайно отверткой замкнуть ноль и землю. Если будет автомат 1р, то УЗО выбьет. Вроде тоже не проблема - пошел и включил...

    Минусом применения автоматов 2р можно считать увеличение переходных контактов нуля...

    Прошу высказываться.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.439
    Благодарности:
    3.906
    Адрес:
    Брест
    А если 2Р, то не выбъет? ;)
     
  3. andrey357
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    12

    andrey357

    Живу здесь

    andrey357

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московская область
    На вводе в дом при условии неразрыва РЕ проводника - нормально. К вам не пойдут наводки по нулю от ЛЭП, ТП и т. д.

    Ноль отключается вместе с фазой - по другому низзяя.
    Ну вышибло что-то, вы что начинаете включать заново все автоматы-узо, пока не выбьет? Нет.
    Вы полностью обесточиваете все линии и начинаете искать со стороны щита. И если вы скомпановали щит так, что не можете отследить какой ноль к какой фазе относится - это нарушение норм - должно быть все "прозрачно".
    Самый сложный вариант, когда пробивается N на РЕ. Дык у вас всего 2 отходящих нуля - там запутаться сложно.
    В общем автомат на ноль получается как клеммник для лучшей идентификации проводников.

    Да хоть 1р АВ, хоть 2 рАв при таком раскладе по барабану.

    минусы,
    1. Место черти-сколько занимает.
    2. куча контактов всяких - и контактные группы АВ и подходящие проводники.
    3. Тепловыделения
    почитайте про мощности на автоматах, например
    http://www.lovatoelectric.ru/DISSIPAZIONI/01_Interruttori_salvamotori_ita.htm
    ваттами меряется. А потом удивляемся, что это в зампкнутом контуре теплушки срабатывают...
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если замкнуть землю на отключенный ноль..?
    Какие наводки?
    Совсем ничего не понял...:faq:
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Кстати, сообщение Андрея357 натолкнуло на мысль... каким образом можно промаркировать провода одной линии? Собрать щиток так, чтобы был понятен каждый проводок не всегда возможно. А цветная маркировка поможет понять какой из нулей или заземлений принадлежит данной фазе...

    Нарезать колечек из термоусадки? Разноцветная изолента? Может есть готовые маркеры в продаже?
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.547
    Благодарности:
    10.048

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.547
    Благодарности:
    10.048
    Адрес:
    Москва
    Конечно есть! ;)
    Варианты разные.
    Посмотрите к примеру здесь: http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-898/
    и здесь: http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-1276/
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630
    Адрес:
    Белгород-Москва
  8. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    Да на все 3 вопроса. ;) Гораздо удобнее кембрика. ;) Или вариант нарезать кембрик и подписывать тонким маркером. ;)
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.547
    Благодарности:
    10.048

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.547
    Благодарности:
    10.048
    Адрес:
    Москва
    Кабельные маркеры подбираются по диаметру провода.
    Кольцевые, те которые в рулоне достаточно эластичные, маркер на 1,5 можно надеть и на 2,5.
    Наборные цветные тоже держаться хорошо, но мне не понравилась излишняя пестрота.
    Имхо.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ровно столько же... Как пришло 5 кабелей по три жилы, так 15 соединений и получится. Разница в том, что при 1Р автоматах нули будут соединяться на сомнительной "шинке нулевой на дин-рейку" от ИЕК, а при 2Р - каждый ноль пойдет в более надежный зажим автомата.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смеялся... При использовании АВВ S202 с 2Р шинкой вообще получается и разводка и клеммник в одном флаконе:

    group-reika.jpg
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А по поводу темы есть мнение? Может имеются какие-либо примеры..?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для загорода - ТТ и 2Р автоматы, для города - TN и 1Р.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Иванов Костя

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    9.588
    Благодарности:
    8.630
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Почему для загорода 2р?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    12.129
    Благодарности:
    14.400
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При ТТ нет особой разницы между нулем и фазой, а какие там катаклизмы происходят за границей балансовой принадлежности, и что сегодня вечером будут подавать по нулю - при 2Р не волнует.
    Где-то на этой неделе товарищ писал: "ковырялся в розетке отключив автомат, замкнул фазу на ноль - сработало УЗО. Что не так?" - всё!
     

Смотрите также: