2р или 1р автоматы?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 27.01.13.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    2р или 1р автоматы?
    Что-то в последнее время этот вопрос стал часто проявляться...
    Что же правильно и, главное, почему?

    Применение автоматов 2р при схеме одно УЗО на несколько линий ускоряет процесс поиска пробитой линии. Удобно, но можно и нули по-очереди отключать при поиске...

    При обычной замене розетки можно случайно отверткой замкнуть ноль и землю. Если будет автомат 1р, то УЗО выбьет. Вроде тоже не проблема - пошел и включил...

    Минусом применения автоматов 2р можно считать увеличение переходных контактов нуля...

    Прошу высказываться.
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.405
    Благодарности:
    3.843

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.405
    Благодарности:
    3.843
    Адрес:
    Брест
    А если 2Р, то не выбъет? ;)
     
    ДмитрийМ , 27.01.13
    #2 + Цитировать
  3. andrey357
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    andrey357

    Живу здесь

    andrey357

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Московская область
    На вводе в дом при условии неразрыва РЕ проводника - нормально. К вам не пойдут наводки по нулю от ЛЭП, ТП и т. д.

    Ноль отключается вместе с фазой - по другому низзяя.
    Ну вышибло что-то, вы что начинаете включать заново все автоматы-узо, пока не выбьет? Нет.
    Вы полностью обесточиваете все линии и начинаете искать со стороны щита. И если вы скомпановали щит так, что не можете отследить какой ноль к какой фазе относится - это нарушение норм - должно быть все "прозрачно".
    Самый сложный вариант, когда пробивается N на РЕ. Дык у вас всего 2 отходящих нуля - там запутаться сложно.
    В общем автомат на ноль получается как клеммник для лучшей идентификации проводников.

    Да хоть 1р АВ, хоть 2 рАв при таком раскладе по барабану.

    минусы,
    1. Место черти-сколько занимает.
    2. куча контактов всяких - и контактные группы АВ и подходящие проводники.
    3. Тепловыделения
    почитайте про мощности на автоматах, например
    http://www.lovatoelectric.ru/DISSIPAZIONI/01_Interruttori_salvamotori_ita.htm
    ваттами меряется. А потом удивляемся, что это в зампкнутом контуре теплушки срабатывают...
     
    andrey357 , 27.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    Если замкнуть землю на отключенный ноль..?
    Какие наводки?
    Совсем ничего не понял...:faq:
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    Кстати, сообщение Андрея357 натолкнуло на мысль... каким образом можно промаркировать провода одной линии? Собрать щиток так, чтобы был понятен каждый проводок не всегда возможно. А цветная маркировка поможет понять какой из нулей или заземлений принадлежит данной фазе...

    Нарезать колечек из термоусадки? Разноцветная изолента? Может есть готовые маркеры в продаже?
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.782
    Благодарности:
    8.889

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.782
    Благодарности:
    8.889
    Адрес:
    Москва
    Конечно есть! ;)
    Варианты разные.
    Посмотрите к примеру здесь: http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-898/
    и здесь: http://www.grinenergosnab.ru/tovari-detail/3-1276/
     
    Alex992 , 27.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    Да, видел желтые в магазине... цветных не видел (или внимания не обратил). Вы пользовались такими? УДобно? На проводе не болтаются?
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #7 + Цитировать
  8. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Пермь
    Да на все 3 вопроса. ;) Гораздо удобнее кембрика. ;) Или вариант нарезать кембрик и подписывать тонким маркером. ;)
     
    syura59 , 27.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.782
    Благодарности:
    8.889

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.782
    Благодарности:
    8.889
    Адрес:
    Москва
    Кабельные маркеры подбираются по диаметру провода.
    Кольцевые, те которые в рулоне достаточно эластичные, маркер на 1,5 можно надеть и на 2,5.
    Наборные цветные тоже держаться хорошо, но мне не понравилась излишняя пестрота.
    Имхо.
     
    Alex992 , 27.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ровно столько же... Как пришло 5 кабелей по три жилы, так 15 соединений и получится. Разница в том, что при 1Р автоматах нули будут соединяться на сомнительной "шинке нулевой на дин-рейку" от ИЕК, а при 2Р - каждый ноль пойдет в более надежный зажим автомата.
     
    Avs7153 , 27.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смеялся... При использовании АВВ S202 с 2Р шинкой вообще получается и разводка и клеммник в одном флаконе:

    group-reika.jpg
     
    Avs7153 , 27.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    А по поводу темы есть мнение? Может имеются какие-либо примеры..?
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для загорода - ТТ и 2Р автоматы, для города - TN и 1Р.
     
    Avs7153 , 27.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Иванов Костя

    Электрик - практик

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    8.306
    Благодарности:
    6.821
    Адрес:
    Белгород
    Почему для загорода 2р?
     
    Иванов Костя , 27.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.380
    Благодарности:
    12.994
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При ТТ нет особой разницы между нулем и фазой, а какие там катаклизмы происходят за границей балансовой принадлежности, и что сегодня вечером будут подавать по нулю - при 2Р не волнует.
    Где-то на этой неделе товарищ писал: "ковырялся в розетке отключив автомат, замкнул фазу на ноль - сработало УЗО. Что не так?" - всё!
     
    Avs7153 , 27.01.13
    #15 + Цитировать