1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alexaqua
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.503

    alexaqua

    Живу здесь

    alexaqua

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Тула
    @sang5, это если от опоры к дому ВЛ? Или под землёй тоже?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    Скорее наоборот...сомнительная затея ставить УЗИП в доме без УЗИП на столбе.
    ПУЭ прямо запрещают установку абонентских УЗИП без УЗИП на столбах.
     
  3. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Линия, находящаяся за УЗИП - это колебательный контур, потому что обладает, индуктивностью, емкостью, активным сопротивлением. Переходные процессы при срабатывании УЗИП вызывают колебания на резонансной частоте этого контура, тем большего размаха, чем длиннее линия. Они могут достигать несколько кВ.
    Перед подземным бронированным кабелем я бы поставил УЗИП на столбе, для защиты кабеля (что положено по правилам). А вот в случае с ВЛ и СИП, получается, нужно и на столбе (желательно, каждом) и в доме. Опять же, импульсное перенапряжение может идти и со стороны заземления.
    Да что там говорить - обе идеи сомнительные, хотя и по разным причинам.
    Что ПУЭ запрещают - не встречал такого. ТЦ 30/2012 - да. Но в соответствии с тем же ТЦ 30/2012 идея не ставить УЗИП при наличии PE - сомнительная. Получается, что иметь PE - тоже сомнительная идея, согласно ТЦ 30/2012. Но не иметь PE - сомнительная идея уже с точки зрения ПУЭ. ПУЭ и ТЦ 30/2012 буквально "поют" нам: "...думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!..." Соответственно сейчас я в грозу по возможности просто стараюсь отключать на даче электричество. :( Хотя мне все равно непонятно, как может взорваться УЗИП, рассчитанный на 100 кА... Ну, наверное, в принципе, может, но как узнать, настолько ли часто это бывает, что эту вероятность надо принимать во внимание?
     
  4. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.736
    Благодарности:
    82.274

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.736
    Благодарности:
    82.274
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.