    Подключение однофазных потребителей к трехфазному генератору
    Везде пишут что перекос по фазам не должен превышать 25-30%, но тут инструкция к генератору поставила в тупик:

    http://www.instrument.in.ua/manual/forte_fgd6500e.pdf
    Примечание: 3-х фазный генератор FGD6500E3 имеет распределение нагрузки по фазам.
    При подключении 3-х фазного потребителя максимальная мощность на выходе 4,8 кВт.
    При подключении нескольких 1-но фазных потребителей на первой фазе (клемме) – 4,8 кВт, на второй
    фазе (клемме) – 3,5 кВт, на 3-й фазе (клемме) – не более 1 кВт.

    Подскажите как это понимать? При том что 4.8кВт это его максимально допустимая мощность. Они говорят всю нагрузку кинуть на первую фазу или я как то не так понимаю это примечание? Спасибо.
     
    ShootNik , 01.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Украина
    Не верьте этому, Шутник)... Это просто шутка инженеров "концерна Дядюшки Ляо", если не изменяет память, там стоит автомат 10 А и, кстати, на аналогичном генераторе вылетел AVR по причине перегрузки одной из фаз, хотя продавцы-менеГеры уверяли, что генератор на 100 % выдержит если его (генератор) грузить на одну из фаз по полной. В паспорте на изделие так и написано: кол-во фаз 1/3, напряжение 220/380, кстати, обратите внимание на стр. 7 данной инструкции), в самом низу...
     
    Elektron72 , 01.02.13
    #2 + Цитировать
  3. ShootNik
    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ShootNik

    Новичок

    ShootNik

    Новичок

    Регистрация:
    01.02.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Луганск
    Обнадежили) когда доберусь до него, попробую глянуть что там за хитрая схема в живую... непонятно откуда вполне конкретные цифру 3.5кВт и 1кВт.
     
    ShootNik , 02.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    13.597

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.046
    Благодарности:
    13.597
    Адрес:
    Боровичи
    Похоже на искажение текста при многократном переводе на далёкие друг от друга языки. К примеру, с американского английского на китайский, потом с китайского на русский - при таком минимуме уже искажения бывают до анекдотичных.
    А учитывая то, что грамотных инженеров к переводам, как правило, привлекают оочень изредка...
    Только вот никак не пойму, что за текст мог быть в оригинале.
     
    Olegych , 02.02.13
    #4 + Цитировать
  5. halex1
    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    halex1

    Живу здесь

    halex1

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Если нет трехфазного потребителя нет смысла покупать трехфазный генератор. Нагрузка на каждую фазу будет 1.6 кВт, а чайник и утюг больше 2 кВт. При перекосе фаз могут возникнуть проблемы с AVR, статором, ротором.
     
    halex1 , 03.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Василий Сергеич
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    604

    Василий Сергеич

    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"

    Василий Сергеич

    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    Москва
    бред. Китайский бред. смотрите FAQ
     
    Василий Сергеич , 04.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Украина
    Ну чего же сразу бред, инженеры "Дядюшки Ляо" народ изобретательный, может какие новые технологии внедрили в массы... Кто их знает...
     
    Elektron72 , 04.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Рига
    Мой гена из Китая так и работает даже хотел его менять, на первой фазе все работало на 100% на второй на 80% на 3й на 50%

    http://www.forumhouse.ru/threads/193675/
     
    Feika , 10.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Украина
    Что-то видать китайцы придумали новое:um:. А вы не пробовали подгрузить генератор трехфазной нагрузкой, к примеру тем же насосом или калорифером? Как он себя поведет? И относительно чего Вы замеряли напряжение, что у Вас показывало 220-180-110? Если не сложно, промерьте межфазное, т. е. АВ-АС-СВ, какие результаты будут? Заранее спс
     
    Elektron72 , 10.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Рига
    Замерял между фазой и нулем, при нагрузке в каждую фазу включал насос и мерил напряжение.

    межфазное напряжение могу померить только с нагрузкой в 220в.
     
    Feika , 10.02.13
    #10 + Цитировать
  11. ИгорьИгоревич
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Бийск
    Кстати, а если кто уже купил по ошибке трехфазный генератор, можно переключить его обмотки из звезды в треугольник. При включении по схеме звезда 220В - фазное напряжение, снимается с одной обмотки, следовательно мощность 1/3 от общей мощности генератора. При включении треугольником 220В - линейное напряжение. В этом случае с одной фазы можно снять 2/3 общей мощности генератора. Да и перекос фаз треугольнику не страшен. AVR, судя по его схеме, должен работать верно.

    P. S. Про AVR (регулятор напряжения) имеется в виду следующее:
    1. У него три входа измерения напряжения.
    2. На каждом входе стоит по диодному мосту
    3. Такая схема реагирует на наибольшее напряжение на любой из трех обмоток.
    4. При переключении в треугольник выводы AVR от двух обмоток нужно обязательно отключить!
    5. Подключенным оставляем вывод именно той обмотки, что будет подключена своими концами к нужной нам фазе.
     
    ИгорьИгоревич , 02.04.13
    #11 + Цитировать
  12. ИгорьИгоревич
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Бийск
    Схема переключения примерно такая. Естественно, что 380В с такого генератора уже не снять.
    3fi1.jpg
     
    ИгорьИгоревич , 02.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Feika
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135

    Feika

    Живу здесь

    Feika

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Рига
    Ну тогда скажем 3х2кв будет просто 1х2кв ?
     
    Feika , 02.04.13
    #13 + Цитировать
  14. ИгорьИгоревич
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    ИгорьИгоревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Бийск
    Если оставить все как есть, то, например, трехфазный генератор 4500 кВт = 3 х 1500 Вт с одной фазы будет выдавать всего 1х 1500 Вт=1500 Вт. Если переделать по приведенной выше схеме - то 2х1500Вт = 3000 Вт.
     
    ИгорьИгоревич , 03.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    41

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одинцово
    В дополнение к вышесказанному могу поделиться ссылкой на совсем небюджетный вариант:
    http://www.tdsn.ru/service/ts/
    С использованием трансформатора можно будет использовать всю мощность генератора, но за те деньги можно купить новый генератор.
     
    Верховцев , 30.04.13
    #15 + Цитировать