1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Использование насоса Grundfos SQE без частотного регулятора

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pavel V., 30.01.13.

  1. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Использование насоса Grundfos SQE без частотного регулятора
    Весной планирую обустройство скважины и купил для этих целей насос SQE 2-70. Поскольку планируется в дальнейшем водоснабжение дома ПМЖ, выбрал именно SQE как более технологичное решение. Однако, на время строительства хочется сэкономить на блоке частотного управления и использовать первый год его в классическом ключевом режиме.

    Инструкция к насосу однозначно говорит, что это возможно:

    Для организации автоматического управления планирую использовать реле давления и гидроаккумулятор от имеющейся в наличии насосной станции Джилекс.

    Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь? Кто-нибудь пробовал? Есть ли какие-то особенности в подключении насоса в этом варианте?
     
    Pavel V. , 30.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Имеет. Все уже попробовали, только стесняются наверное сказать:)]. Особенностей нет, но релюху я бы вам посоветовал поставить другую, к примеру mdr-21/6, а бак оставляйте.
     
    Доктор Хаус , 30.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Док, а почему релюху советуешь заменить - слишком дрянное качество у джилекса?
     
    Pavel V. , 30.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    С реле все в норме, но есть один маленький ньюанс так сказать, та нагрузка, которое оно на себя может принять. Оно расчитано на 1500 Вт, а системка Ваша 1650 Вт. Боюсь, как бы контакты не залипли. А то, что я Вам советую На 2200 Вт. расчитано.
     
    Доктор Хаус , 30.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Хм. А откуда цифра 1650 Вт? В мануале другая указана:

    2013.01.30-1611-1920x1058.png

    1200 Вт, да плюс еще плавный старт в насосе.
     
    Pavel V. , 30.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Видимо у нас с Вами разные данные
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    Доктор Хаус , 30.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Реально, у меня есть два документа с разными значениями (вариант 1,65 кВт с сайта grundfos. ru) :mad:

    Сейчас не поленился вскрыл коробку и сфотографировал гравировку на корпусе насоса.

    Р2 (мощность на валу) = 0,91 кВт, т. е. всё же 1,2 кВт потребляемой, а не 1,65.
     

    Вложения:

    • IMAG0032.jpg
    Pavel V. , 30.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.498
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Тогда по хорошему использовать можно и Джилекс. Если остались сомнения, наберите в сам грундфос.
     
    Доктор Хаус , 30.01.13
    #8 + Цитировать
  9. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Я ставлю Danfoss KPI. Удобно настраивать и все видно. Но там по моему до 6А. А вот CS на большее расчитан.
     
    servisnik , 30.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Понятно, что совершенству нет предела, но для меня самый главный плюс Джилекса в том, что он у меня уже есть. :)
     
    Pavel V. , 30.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Паяльник1
    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    41

    Паяльник1

    Живу здесь

    Паяльник1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.12
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Москва
    Ребят, подскажите, пожалуйста, сейчас имеется скважина 45 метров, нужен насос, пока смотрел в сторону этого Grundfos SQ 1-50, водой будут пользоваться круглогодично для всего. Что скажете или еще что посмотреть?
     
    Паяльник1 , 01.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.095
    Благодарности:
    25.452

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.095
    Благодарности:
    25.452
    Адрес:
    Уфа
    Кроме глубины скважины для выбора модели насоса необходимы следующие данные:
    1. Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе

    Ждём ваши ответы.
     
    Андрей 203 , 02.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    983
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Чехов
    Реклама что ли? С такими ценами не поможет :) Знаю магазин где такой насос можно на 12 (двенадцать!) т. р. дешевле купить.
     
    Pavel V. , 02.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    158

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Домодедово
    У меня насос 3*105 sqe гидробак 200 литров давление 2,7 реле стоит на 3, отключение 4, в ГА воды примерно 40 литров.
     
    Сергей2403 , 09.03.13
    #14 + Цитировать
  15. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    А давление воздуха в баке без воды сколько?
     
    servisnik , 09.03.13
    #15 + Цитировать