    Бревенчатый дом 55 м2 + в каркасной пристройке санузел и тамбур (это ещё около 10м2) Высота до потолков 2.40.На данный момент полдома отапливается дровяной печью. Но подводится газ. Куплен газ. котёл Baxi Fourtech 24 двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
    Ломаю голову над схемой СО. Никогда с этим не сталкивалась, дуб дубом. Помогите, пожалуйста! Всё в эконом варианте, главное, чтоб работало. Со временем, как финансы позволят, буду апгрейдить. Нарисовала схему:
    схема.png
    В основном её уже подправляли в соседней ветке.
    СО двухтрубная. Подключение радиаторов диагональное. Горячая вода идёт по верхней трубе, обратно - по нижней. До первых двух радиаторов по ванной ветке идёт магистраль ПП32 и к радиаторам ПП25, далее ПП25 и к радиаторам 20. По другой ветке магистраль ПП25 и к радиаторам 20. Магистральную трубу горячей воды где нужно устанавливать, под потолком или можно под подоконником?
    В Сан. узле радиатор и полотенцесушитель.
    Радиаторы приобрела по акции, почти даром. Турецкие Copa lux 500\100\22. В комплекте заглушка и гайка с регулятором (дырочкой) Так понимаю, это и есть воздухоотводчик?
    Какие краны нужно ставить перед радиаторами? Обычные шаровые можно поставить?
    Нужны ли в системе дополнительный насос и расширительный бак или встроенных в котёл будет достаточно?
    Нужны ли какие либо уклоны труб?
    Где заливается вода в систему?
     
  2. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    1, Не стоит ни под потолком, ни под подоконником. Проводите под радиаторами, места там достаточно.
    2, Верно, это т. н. "кран Маевского" по фамилии изобретателя.
    3, На радиатор, лучше ставить радиаторные краны.
    4, Ставить можно (ктож запретит?), но неудобно будет регулировать... лучше радиаторные краны...
    5, Насоса будет достаточно... этот котел в состоянии "вытянуть" дом в три раза больший. Мембранника, тоже хватит. Можете, на всякий случай, посчитать объем Вашей системы (чистая геометрия)... объем мембранника должен быть не менее 5-10% от объема СО.
    6, Не нужно. Ведите горизонтально, старайтесь не допускать появление "воздушных карманов", а если они появились (по другому не получилось), то ставьте воздухоотводчики.
    7. На настенном котле уже есть кран подпитки. Когда подключите к котлу холодную воду, то достаточно будет открыть этот кран, что бы подпитать СО. :hello:
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Если бы можно было пройти перегородку между санузлом и маленькой комнатой слева (в середине по высоте), то можно было бы сделать бОлее уравновешенную схему двухтрубки с попутным направлением потоков, нежели на схеме двухветочная тупиковая.

    При указанном котле и количестве отопительных мест, магистраль подачи от котла вполне достаточно вести ПП 25мм. Между предпоследним и последним радиатором магистраль подачи - ПП 20мм. Магистраль обратки между первым и вторым - ПП 20мм, далее и потом к котлу - ПП 25мм. Подводка к радиаторам ПП 20мм. Трубы PN25 армированные СПЛОШНЫМ алюминием посередине стенки трубы (требует торцевой зачистки и спецнасадки, но это стоит недорого - около 400 рублей). Только обратите внимание на схему в самом конце поста - там используется сварной фильтр-сетка ПП 32мм, вместо ПП 25мм (это имеет очень важное значение).

    Обычно магистрали ведут в нижней части стены. Верхняя горизонтальная труба - магистраль подачи. Нижняя горизонтальная - магистраль обратки. Например вот так. Можно и угловую арматуру использовать, если не обязательно иметь возможность "нарастить" секции, и использовать термоголовку (тогда шток термовентиля должен быть горизонтально). На схеме использован прямой термовентиль, так как будет устанавливаться в дальнейшем на него термоголовка.

    2012-10-17 13-46-53 - 0008. на мастерсити.jpg

    Термовентиль с термоголовкой 02.jpg

    Фото бы посмотреть. Непонятно.

    На подаче в радиатор термовентиль (можно с возможносьтю установки термоголовки, как на фото). На обратке радиатора - запорно-балансировочный клапан. Прямой -

    24267-0.jpg
    или угловой -

    r16tg.jpg

    Будет вполне достаточно встроенного насоса. Расш. бак все-же лучше подсчитать. Его объем требуется НИКАК не менее, чем 10% от объема системы (на воде, но на антифризе нужно бОльше). Пять процентов - МАЛО! Потому, что на РБ пишут его общий объем. Эффективный же объем принятно считать за половину указанного, и то при давлении воздуха в груше 0,8 Бара, и при диапазоне рабочего давления в СО от 1 до 1,5 Бара. Это только для открытых СО можно считать объем РБ от 5%! В мембранном же РБ всегда часть его объема занимает резиновая груша, накачанная азотом. Поэтому 10% от объема системы - это САМЫЙ минимум необходимого. Лучше чуть больше, чем чуть меньше. В данном случае "кашу маслом ни испортишь".

    Если РБ в котле шестилитровый, то объем системы не должен превышать 60 литров, иначе потребуется дополнительный РБ. Лично себе в любом случае поставил бы дополнительный РБ. Подсчитать объем системы можно по паспорту радиаторов, а также по объему труб, умножив площадь круга внутреннего прохода на длину труб.
    Уклоны не нужны, магистрали ведутся горизонтально, но если в системе будут обходы дверных проемов по-верху или по-низу, то могут потребоваться дополнительные краны Маевского в этих местах.
    Слив и залив системы лучше выполнить, где обвязка котла. Но конечно, при проектировании нужно учитывать все вынужденные "обходы" подъемы-спуски. И/или монтаже "стрелять" лазером, нет ли сильных перепадов, где также возможно придется устанавливать дополнительные узлы слива-залива. Привожу пример проекта, в дальнейшем смонтированного своими руками:

    Александр Бессоновка 007_3. обвязка котла, Для форума.jpg
     
  4. Априо
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Априо

    Участник

    Априо

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Россия
    Так я поняла? Сквозь стену пройти не сложно. со.png
    это тот, который под котлом на синей трубе? А ниже, под ним что такое?

    Термоголовки, конечно, вещь полезная. Поставлю на радиаторы в маленькие комнаты.
    Фото радиатора и воздухоотводчика в комплекте: радиатор.png

    В паспорте котла указано РБ объёмом 6 литров. На схеме красный бак это что? А две синие трубы направленные друг на друга под котлом - это для чего, там что-то ещё ставится? Бак какой ёмкости нужен дополнительно?
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Да. Именно. Тогда получиться уже двухтрубка с попуткой, что на мой взгляд (а также известного теоретика Тихельмана ;)) значительно лучше.

    Да. Он самый.

    Да. На Вашем фото кран Маевского в одном из верхних входов в радиатор.

    На схеме красный бак - это РБ на 50 литров. У Вас объем РБ как подсчитать уже написал. Скажите какая будет точно длина и диаметры труб - подсчитаю какой у них внутренний объем. Объем радиаторов должен быть написан в паспорте. Ну и на котел набросьте.

    Две синие трубы навстречу - место для установки прозрачной колбы 10 дюймового фильтра с картриджем на 5 микрон. Заливайте дисстилированную воду в систему, тогда не будет как на моих фото в посту №80 - https://www.forumhouse.ru/threads/189577/page-6#post-5406415
     
  6. Априо
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Априо

    Участник

    Априо

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Россия
    Если так, то на магистраль везде идёт труба диаметром 25, а подводка к радиаторам - 20?
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    В предложенной мной схеме так. Магистраль подачи с котла до предпоследнего радиатора - ПП 25мм. Далее до последнего - 20 мм.

    Магистраль обратки от первого до второго - ПП 20мм, далее до котла - ПП 25мм.

    Подключение Ваших радиаторов только диагональное.
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Априо, и трубу для отопления только армированную сплошным алюминием по центру марки PN25, а не PN20 (армированную дырявым алюминием и идет пузырями). Производителя можете спросить в личке.
     
  9. Априо
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Априо

    Участник

    Априо

    Участник

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Россия
    У меня на радиаторы паспорта нет. В инете искала, тоже все молчат. Может подскажете где искать? Радиаторы Copa lux 500\1000\22.
    Последний - это тот, который слева от котла? Извините, туплю.
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    Первый по ходу магистрали подачи. Последний тоже по направлению потока воды от котла по магистрали подачи.