1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подбор фильтров для колодезной воды

Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.

  1. VladValder
    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    VladValder

    Участник

    VladValder

    Участник

    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    К сожалению, глубина скважины не всегда залог успеха. Я достаточно пообщался с бурильщиками, по нашей области много мест, где "сюрпризы" встречаются и на приличных глубинах (до 150 м). Конкретно в том месте, где наш дом находится никто водонос глубже 42-45 м не находил, местность застраивается относительно недавно, истории бурений маловато. В этом водоносе вода не лучше (и даже хуже, в части сухого остатка, сульфатов и железа), специально делал экспертизу воды соседа, у которого скважина. Плюс в скважинах там очень плохой дебет, нужно где то приличную накопительную емкость размещать. У основной массы соседей именно колодцы. Бурить очень глубоко "на удачу" что-то не хочется, дороговатый эксперимент может получиться.
     
  2. Kamazer
    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Kamazer

    Участник

    Kamazer

    Участник

    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Лучше 200, а может и больше.
    Тратить сотни тысяч, или миллионы, не является решением.

    Если б человек обладал сотнями тысяч, которые легко может потратить на решение каких то моментов, наврятли он бы спрашивал совета на форуме.
    Вероятнее всего, он уже нашел бы тех, кто готов потратить его не малые деньги.
     
  3. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202
    Вот я и предложил, минимальный вариант, половолокно + осмос.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725
    Адрес:
    Москва
    Мнения должны на что-то опираться, например, знания и опыт.
    А ваши знания и опыт всего лишь мнение.
    Не самый простой путь вы предлагаете и к тому же нерабочий.

    Рабочий вариант выглядеть должен так.
    Ёмкость на входе, насос высокого давления, узел дозирования раствора кислоты, осмос, узел дозирования раствора щёлочи, ёмкость для очищенной воды, насос подачи в дом. К осмосу неплохо бы добавить узел заполнения мембран пермеатом в режиме простоя.
    Если посчитать во что это выходит, то @VladValder, смотрите:
    Давление перед осмосом 8-9 атм.
    Выход пермеата - 10%
    Расход соляной кислоты 72 г/м3 (100%)
    В очищенной воде:
    аммоний - 4 мг/л
    нитраты – 45 мг/л
    солесодержание - 75-90 мг/л
    Для коррекции рН придётся дозировать раствор щёлочь чтобы поднять рН на 3-3,5 единицы.

    Чтобы потом из этой воды получить питьевую придётся дополнительно ставить осмос и настраивать так, чтобы оптимизировать сброс воды в канализацию. Вода уже прям золотая получается.

    Этот расчёт не учитывает то, что в исходной воде могут быть стронций, барий, кремний, фториды, фосфаты. Тогда картина может измениться в худшую сторону.

    К слову, в лаборатории с анализом прилично с халтурили, нагло потеряли 17,5% процентов баланса. Время такое, расхлябанное, так сойдёт…
    Здесь учёл оба варианта без баланса и с ним.
     
  5. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202
    А если, просто, раз в месяц выкидывать мембрану?
    Это дешевле будет чем построить и поддерживать такую систему, как вы описали.

    Ну и после половолокна, есть смысл сдать анализ еще раз. Потому как ну куда такие показатели. Там у всей деревни и кожа должна чесаться, и волосы выпадать. Но видимо не жалуются.
    А в душ точно ходят, потому как другой воды нет.

    Я уверен, половолокно существенно улучшит ситуацию. А повторный анализ кардинально изменит.
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202
    А можно вас попросить, закипятить литр вашей водички, не в белой кастрюльке. И фото осадка после остывания?

    Как близко, от вашего колодца, находятся выгребные ямы, и прочие шамбо? Ваши, соседские неважно.
    У вас в округе может ферма есть? Или это торф, болота?
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  7. VladValder
    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    VladValder

    Участник

    VladValder

    Участник

    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Лысых и чешущихся соседей не видел, либо адаптировались, либо воздействие ещё не проявилось.

    И что даст эта информация? Накипь будет гарантированно. Она из бойлера КН даже идёт, который до кипения не доходит.

    Всё как и везде в частном секторе: есть но не в непосредственной близости от источника. Ферма была, но уже давно закрыта. Ни торфа, ни болот. И грунтовые воды глубоко, ниже 6 метров.
     
  8. VladValder
    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    VladValder

    Участник

    VladValder

    Участник

    Регистрация:
    19.12.19
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Я правильно понимаю, в данном случае 90% в стоки? :ogo:
     
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725
    Адрес:
    Москва
    Правильно понимаете.
    И это с учётом того, чтобы мембраны работали, а не грустно сдохли через 1-2 недели. :)]
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725
    Адрес:
    Москва
    Вообще то я считал для мембраны с селективностью 99,5%
    А вы предлагаете вариант существенно хуже (зато типа дёшево). Значит на выходе нитраты и аммоний будут ещё больше, вода хуже. И корпус мембраны не рассчитан на рабочее давление 8-9 атм.
    upload_2025-4-9_14-28-59.png
     
  11. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202
    Да, вы правы. Ваш подход профессиональный, качественный.
    Я предлагаю низкоселективную нанофильтрацию.

    Я исхожу, из того что колодец. Очень вероятны существенные колебания качества воды. Сейчас весна, а значит дожди многоводие и тд. Сезонные колебания анализа в разы, точно будут.

    Сам анализ существенная погрешность не исключаю.

    Половолоконная мембрана обязательна, органику уберет, сухой остаток в анализах может изменится существенно за счет всяких взвесей.
    Анализ может изменится кардинально.

    И вот уже потом, смотреть на бытовые мембраны. Да они низкоселективные, но это как плюс, так и минус. В любом случае в разы упадет концентрация. Да не питьевая вода. Да нитраты нитриты, весь азот вероятно будет за ПДК. Но в разы лучше. Да там и натрий, и хлориды и сульфаты. Да это сточные воды по факту. Глубина колодца 10 метров, суглинок с прожилками песка. Глубина сральника 3 метра. Уровень воды 3-4 метра. Вот и ответ по азоту, натрию, ПАВ, и тд. Массовая уринотерапия, но имеем то что имеем. Анализа на бактерии нет, но и так понятно что их там тьма. Органика зашкаливает.

    Про питьевую как говорится не до жиру. Но, можно ведь, второй осмос под мойку, а это уже питьевая.

    В общем мое мнение. Тут хоть как считай, но нужно ставить поэтапно, и смотреть анализы.
    А больше как?
    Летом засуха будет, все анализы изменятся в разы.

    Про мембраны. Выше спецификация, рабочий тест 7 атм. Все бытовые мембраны, обычно пишут максималка 15 атмосфер. На корпуса видел разные спецификации 15-25 атмосфер.
    Все про мембраны 3013, 3213, 3413. Другими я не интересуюсь.
    Все бытовые осмосы (с насосиком) на любых мембранах, настроены с завода на 7 атмосфер.

    Вам за науку, очень спасибо.

    Да, в скважинах вода будет лучше. Потому что стоков не будет. Но железо добавится и видимо заметное. Поэтому местные воду в скважинах называют плохой) Вероятно так. С другой стороны, да кто там делает разобщение водных горизонтов? А ни кто, насверлят дырок в обсадной, горе бурильщики, и льют дерьмо сверху, по обсадной вниз.
    Потому и вода в скважинах, такая же как и в колодцах.

    Так и живем.
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  12. Kamazer
    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Kamazer

    Участник

    Kamazer

    Участник

    Регистрация:
    26.07.21
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    А как думаете, такая колба с половолоконной мембраной улучшит воду с показателями ниже? И на сколько хватит ресурса?
    PH 6
    Цветность 150
    ПМО 40
    Железо 23
    Марганец 0.2
     

    Вложения:

    • b22b511d8d6f90bb3566a34f913cecca.png
  13. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    2.028
    Благодарности:
    1.202
    я думаю здесь хлорирование поможет. Потому как, даже если убрать ПМО в ноль, а потом, аэрация, при таком железе. Легче сразу дозировать гипохлорит, и надежнее.

    Точно 23 железо ? а не 2,3 ?
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725
    Адрес:
    Москва
    А какой ещё должен быть? Эксперимент - получится / не получится (в плане статистики и опыта)?
    Это ещё один спорный вопрос, который требует дополнительного анализа на предмет целесообразности применения.
    Прочая, прочая... Гладко было на бумаге, а поехали, овраги.
    Предлагаете низкоселективную нанофильтрацию и после неё воду сразу на осмос, так?
    Какое там будет входное и выходное давление после уф мембраны?
    Количество, объём воды через уф мембрану до состояния когда её надо восстановить, промывать (разбирать, очищать от осадков). Или обратная промывка, периодичность? Как это контролируется?
    Какой расход воды после уф мембраны?
    У вас есть ответы на эти простые вопросы? Или это всё в расчёте на простоту, типа разбираться будем потом...?
    В случае когда уф мембрана заткнётся, забьётся осадком, резко снизится производительность, будет какая-нибудь защита у следующей стадии с обратным осмосом, типа сухого хода? Как я понял, нет.

    Дальше, как писал, давление перед осмосом 8-9 атм., выход пермеата 10% с предварительным снижением рН (дозирование кислоты).
    А у вас
    Niki111, вы советуете, но сами не знаете будет оно вообще работать или нет.
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.118
    Благодарности:
    5.725
    Адрес:
    Москва
    Вы не ислючаете, потому что не знаете. А я вижу, что анализ сделан криво. В советское время, уволили бы нахер директора лаборатории, остальным, выговор о не соответствии...
    Тему целую создал, что обманывают, делают кривые анализы, подделывают результаты, смотрите.