Два котла на Platinum Bio

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Prosfornik, 03.01.13.

  1. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    Ну, блин, там же мощности под мегаватт... монструозные агрегаты. В ротационных стрелках чуть другие принципы разделения, где-то была большая статья на эту тему. При таких мощностях хрен получится расстояния в 1,5 по вертикалям соблюсти. Важно, чтобы расстояния между патрубками и общий диаметр стрелки согласовывался правильно, чтобы сработал принцип перетока. А то, если бочка будет широкая, попробуй угадай, куда чего покапает.
     
  2. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    941

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    941
    Адрес:
    Москва
    Здесь на картинках авто/архикад и визио, это визуализация схемы, для повеску на стену как реклама. Либо делается по заказу заказчика по факту изготовления рабочего проекта за отдельные деньги, работа действительно адская с картинками. И делает ее не проектировщик отопления, а чертежник-дизайнер, владеющий данными программами.
     
  3. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    может, и выйдет, а может, и не выйдет. А можно монетку подбросить. Но лучше пусть специалист посчитает. Есть волшебная книга под названием СНиП. Если на коленке, то можно поискать готовые рекомендации типа http://www.winterm.com.ua/inform1.htm. Но это сильно на коленке, лучше пользоваться методичками.
     
  4. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    941

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    941
    Адрес:
    Москва
    Рециркуляция хороша на любом водоразборе, не приходится сливать холодную воду из крана.
    В этой бочке 5, не считая теплообменника, анодной защиты, термометров и тенов, тены на смотровом фланце стоят, об этом забыть можно.
     
  5. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    Я знаю, о чем ниже и написал. В качестве же реального примере было фото из соседней темы. Реально надо что-то типа этого, даже свободной рукой на тетрадном листке.


    Для работы корректной работы гидрострелки с тт-котлом необходимо выполнение условия: патрубок обратки на стрелке должен находится выше патрубков обраток контуров разбора. В этом отличие от гидрострелки, работающей комплексно с конденсационными котлами.
     
  6. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Я счет сразу оплатил, в срок буфер не привезли, тогда я стал названивать каждый день утром, в обед и вечером. Через неделю звонков привезли бойлер - стоит в два раза дороже, но походу у них не было проданного буфера и отдали то что было. :)
     
  7. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.522

    leo270474

    Живу здесь

    leo270474

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.522
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может сгодится

    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=de dietrich gt 126 b альбомы&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http://www.dedietrich-otoplenie.ru/download/file?file=var/ddth/storage/original/application/6685ca6144bc9e021153acb4c81a3252.pdf&filename=DD_Album_site.pdf&ei=asy8UNiBLsiA4gTBsYDIBQ&usg=AFQjCNGMGO2uAzGPPe5cPI80FGmyBQaCVA&sig2=cFT9Y3_Rey3XP7rMvYmweQ


    Я иногда тоже заглядываю:|:
     
  8. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Спасибо, Лео, постараюсь разобраться.
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323
    Адрес:
    Калининград
    Вчера всё-таки нашел минутку и опробовал совместную работу контроллера Платинум Био и автоматики моего котла. Главное наблюдение. Пока температура котла (гидрострелки) находится в зоне гистерезиса, контроллер Платинум Био пытается запустить свою горелку. То есть, осуществляет продувку, розжиг и прочие процедуры по старту. Можно с этим смириться, в конце концов он, не увидев пламя, должен встать с ошибкой - нет пеллет, но можно просто держать на гидрострелке, при работе дизеля, на градус больше, чем заданный гистерезис в контроллере Платинум Био. И тогда контроллер дает горелке команду СТОП и не пытается разжечь её.
    Все остальное, по идее, работает. Я досконально проверить не смог, поскольку у меня к Платинум Био ничего не подключено. Можно было, конечно, сымитировать нагрузку, но этим заниматься было лень. :|:
     
  10. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Спасибо, наверное буду покупать расширение.
     
  11. Prosfornik
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259

    Prosfornik

    Живу здесь

    Prosfornik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    1.046
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Московская область, п. Красково
    Вот Гидролого сделали обвязку котельной.
    Посмотрите, может чего-нибудь они пропустили или сделали неправильно?
    Обвязку еще не монтировали, только сделали проект.
     

    Вложения:

  12. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323
    Адрес:
    Калининград
    Один в один моя схема СО, только у меня нет ГВС. Но не видно на схеме мелочей, типа групп безопасности, или подключения к водопроводу. Непонятно есть/нет, обратные клапана на котлы? В общем, это эскиз, а не полный проект.
    Гидрострелка, если будет исполнена, как нарисована, то, имхо, не такая должна быть,
     
  13. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.934

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    Россия
    Забавно, а трехходовик на котлы они не захотели? Или будут шарашить в коллектор всю дурь котлов и душить насосно-смесительными группами? Вы представляете какая температура от такого коллектора будет в котельной!
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.323
    Адрес:
    Калининград
    А Вы знаете, сколько будет стоить трехходовик и привод на такой коллектор? ИМХО, проще и дешевле утеплить коллектор, чтобы он не грел излишне котельную. У меня именно так. Теплоизоляция толще 10 см. Но это стоило копейки. Температура коллектора менее 30*С.
    К тому же, и это главнее, трехходовик станет лишним звеном между коллектором и гидрострелкой, что сделает невозможным использование главного качества гидрострелки - замыкание на ней контуров отопления, с целью исключения влияния контуров друг на друга.
    В общем, не делается так, как Вы предлагаете.
     
  15. Vashnovosel
    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.934

    Vashnovosel

    Живу здесь

    Vashnovosel

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    10.044
    Благодарности:
    4.934
    Адрес:
    Россия
    https://www.forumhouse.ru/threads/184808/
    Забыли, что говорили? :)
    Или мнение изменили? :)