    Здравствуйте!
    Живу в частной доме и столкнулся с проблемой обмерзания выхода фановой трубы.
    Труба пластиковая от канализации, диаметр 100, утеплена мин плитой, выходит рядом с коньком на крыше (выше конька на 1 метр), высота дома 8 метров, на конце трубы стоит колено 30градусное, для уменьшения попадания осадков.
    Обмерзание происходит при температуре окружающего воздуха ниже -30.
    В прошлом году зима была относительной теплой и полного обмерзания не происходило.
    В этом году уже вторую неделю довольно низкие температуры (от -30 и ниже), в следствии чего за двое суток труба полностью закупоривается снежно-ледяной кашей и в санузле появляются неприятные запахи. Приходится залазить на крышу и вручную очищать оголовок трубы.

    Скажи что можно сделать в такой ситуации?
     
    DocArt , 19.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Deemy4
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    Deemy4

    Участник

    Deemy4

    Участник

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ижевск
    Обмерзает потому, что маленькая скорость в канале, и наружный воздух задувает в канал. Вам необходимо увеличить скорость воздуха в канале установив вентилятор если его нет, а если есть то при таких морозах держите его постоянно включенным.
     
    Deemy4 , 21.12.12
    #2 + Цитировать
  3. DocArt
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    24

    DocArt

    Участник

    DocArt

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Красноярск
    Почитал форум и понял, что фановая труба не должна сверху чем либо перекрываться.
    Убрал колено (30 градусное) которое было одето на конце трубы. Наблюдаю за состоянием.
     
    DocArt , 21.12.12
    #3 + Цитировать
  4. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    DocArt, а зачем так высоко над коньком?
     
    НаильСПб , 26.12.12
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Да, чем ниже над коньком - тем лучше. Иными словами, нужно максимально уменьшить "холодный" участок.
    НО! Не забывать, если рядом выход вытяжной вентиляции - фановая должна быть выше.
    Колено убрали правильно.
    Про скорость в канале - не факт. При некоторых стечениях обстоятельств фан может заростать шубой как раз из-за высокой скорости газов.
     
    ДмитрийМ , 26.12.12
    #5 + Цитировать
  6. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    почему? И рядом - это сколько? :)
     
    НаильСПб , 26.12.12
    #6 + Цитировать
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Настолько, чтобы в случае обратной тяги не "засасывало" газы из фана в вентшахту.
     
    ДмитрийМ , 27.12.12
    #7 + Цитировать
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    ...
     
    ДмитрийМ , 27.12.12
    #8 + Цитировать
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    (долбаный интернет)
     
    ДмитрийМ , 27.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.075

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    1.929
    Благодарности:
    1.075
    Адрес:
    Москва
    В одной из тем про вентиляцию, Матильда советует в трубу запихнуть клубок медной проволоки. Ну я так понял, прям у выхода. Моток не плотный. чтобы не мешал вентиляции. Но по ее словам, медь имеет повышенную теплопроводность и будет растапливать иней. Как-то так вобщем. Сам не проверял.
    Будет возможность поэкспериментируйте и нам расскажете.
     
    Serg177 , 27.12.12
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    При всём уважении к Матильде - сомнительное мероприятие. Кто будет греть медь? Если газы, то они также и снежную шубу растопят. А если не растопят - то и медь нагреть не смогут, имхо.

    Основная проблема - газы идут влажные. Стенка трубы имеет отрицательную температуру. Вот и наростает шуба.
    Выход - уменьшить размер холодной части трубы.
    Увеличить температуру газов (например, придавить приток воздуха в септик).
     
    ДмитрийМ , 27.12.12
    #11 + Цитировать
  12. НаильСПб
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84

    НаильСПб

    Живу здесь

    НаильСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    По моему скромному разумению, может получиться. (уже думал на тему обмерзания приточных клапанов, хотя там ситуация обратная - переход холодного воздуха в теплую среду).
    Медь имеет высокую теплопроводность. Если расположить толстую проволоку так, что бы она проходила по кромке трубы, а потом уходила вниз в трубу и там петляла:), то за счет прогрева меди газами по всей площади канала и переносу тепла к кромках трубы, они не будут иметь отрицательную температуру, и на них ничего не будет намерзать. Только надо правильно расположить проволоку. И, понятно, в очень сильный мороз всего тепла газов может не хватить, и наледь на проволоке начисто закупорит трубу:)]
     
    НаильСПб , 27.12.12
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Ага, как провалится вся эта конструкция в стояк - вот весело будет:aga:.
    Думаю, можно добиться нормальной работы более простыми методами.
    Возможно, ТС уже добился этого, просто убрав отвод. (интересно, чем ему мешали осадки в фане...)
     
    ДмитрийМ , 27.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    41

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Одинцово
    Возьмите за образец прдукцию фирмы Viple (не реклама) утеплите холодный участок трубы по всей длине, и будет Вам счастье, у меня фановый стояк выходит через холодный чердак 110 трубой и заканчивается следующим оголовком: http://www.netvody.ru/img/Vent/2z.jpg, 110 труба утеплена чулком, проблем нет, при условии, что в стояк постоянно дует Юбас.
     
    Верховцев , 08.01.13
    #14 + Цитировать
  15. AVA63
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    54

    AVA63

    Живу здесь

    AVA63

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Верховцев, по каталогу Vilpe, канализационный выход ставится без оголовка. Что такое Юбас?
     