    Требуется критика схемы
    Здравствуйте уважаемые форумчане !

    Планирую начать монтаж электрики в доме.
    Дом 120м2, два этажа + 56 м2 цокольный. Получены ТУ 3Ф 15 кВт. Смонтирован вводной щит на фасаде в котором установлены два "автомата" на 32 А и трехфазный счетчик. Смонтировано заземление в виде забитых на 2 метра в землю уголков 40х40 мм на расстоянии 2 метра друг от друга и сваренных полосой 4х2.

    в доме планирую установить три щита: первый основной распределительный - на 1 этаже на 36 модулей. второй в подвале на 12 модулей и третий на втором этаже.

    прошу профи подсказать по схеме, может что то нужно подкорректировать ?
     

    Вложения:

    • IMG_0003.jpg
    ayv , 17.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    От 2-х АВ на 32А в ЩУ толка нет, как и от 2-х последовательно завязанных УЗО...
     
    Mikl6566 , 17.12.12
    #2 + Цитировать
  3. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Спасибо, Mikl6566
    а так в целом будет работать ?
     
    ayv , 18.12.12
    #3 + Цитировать
  4. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    267

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Пермь
    Вы нарисуйте хотя бы в Worde квадратиками, крайне тяжело Вашу схему смотреть...
    А по существу:
    1. Вы TN-C-S хотите сделать, но в этом случае ввод до точки разделения PEN должен быть по нормам не менее 16мм2 по алюминию или 10мм2 по меди, у Вас 10мм2 алюминий. PEN должен напрямую приходить на шину, и только потом в счетчик (возможно точку подключения и отвод в счетчик на шине опечатать придется).
    2. На вход желательно селективное противопожарное УЗО на 100ма или 300ма поставить, потом отдельные УЗО на линии на 30ма или 10ма.
     
    DenBak , 19.12.12
    #4 + Цитировать
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не будет там ничего работать, почитайте хотя бы
    Схема подключения к бытовке
     
    SB3 , 19.12.12
    #5 + Цитировать
  6. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Спасибо за критику. Посмотреть вложение 1080717
    Перерисовал схему.
    SB3 что по Вашему нужно поправить в прилагаемой схеме ?
     

    Вложения:

    • 11111.JPG
    ayv , 21.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ayv, Селективное УЗО лучше перенести в ящик на фасаде, в место 32А АВ

    За чем Вам групповые УЗО 10мА ? Будут сразу отрубаться...

    У Вас все ящики железные будут ?
     
    Mikl6566 , 21.12.12
    #7 + Цитировать
  8. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Да щитки железные в наличии.

    2 - на 12 и 1 на 36 мод.
     
    ayv , 21.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    По большому счету тип заземления системы питания дома!


    Так как ответвление к ЩУ, коммутация в ЩУ и скорей всего, как обычно, монтаж в ЩУ, выходящий кабель из ЩУ не соответствуют требованиям для организации в доме системы питания с типом заземления TN!
    Так же нельзя PEN прошедший через счетчик делить, заземлять!
    Что-то в счетчиках я не видел обозначения клемм как PEN! Зажимы счетчика под пломбой и не доступны для осмотра!


    В некоторых счетчиках в нейтральном полюсе есть шунт, что не допустимо для PEN на стороне потребителя, и из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии, например как писалось в теме Куда девается электроэнергия?, на аналогичном форуме!

    Еще в подобных счетчиках бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что нейтральный провод прошедший через счетчик пробил на землю или из-за безграмотности в электробезопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.

    Так что PEN прощедший через счетчик по уму может использоваться только как N!

    PEN должен подключаться только к шине РЕ, а не клемме счетчика!
    Что соответствует здравому смыслу и инстинкту самосохранения, так как в прошедшем через счетчик и потом ещё заземленном PEN, по мимо возможной дополнительной тарификации упомянутой выше, добавляется 2-ва ни чем не оправданных контактных соединения, что не хорошо в цепи защитного проводника, к тому же совмещенного!

    Это не говоря что в ЩУ нет дифзащиты на случай не контакта, например из-за скрытого заводского брака в кабеле, в цепи проводника РЕ выходящего из ЩУ! Такая неисправность может быть долго не замеченной вплоть до летальных исходов!
    Соответственно вдобавок не исключена хоть и маленькая, но вероятность, по мимо указанной выше, продолжительное время существенно переплачивать за электроэнергию и нет возможной при 3-х фазном питании лучшей надежности электроснабжения!

    Ещё в доме скорей всего не будет обязательных СУП, ДСУП, а на улице приусадебного участка тем более, а в этом случае подключать электроприборы клас защиты 1 к сети с типом TN запрещено!
    В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как от аварий в питающей сети, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ защитой является СУП, ДСУП!

    На освещение, котел завышен номинал автомата!

    Свет висит на одной фазе, что и без того ухудшает плохой параметр бесперебойности питания, что важно для освещения, так как думаю что будет применен худший способ применения дифзащиты!
    При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп и соответственно не минимизирована вероятность выкидывания из схемы Вами или таким же плохо разбирающимся электриком дифзащиты, что не допустимо!
     
    Наблюдатель , 22.12.12
    #9 + Цитировать
  10. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Спасибо за помощь уважаемые специалисты.
    а попроще:) ссылки на схемку подключения дома к 3 ф. может у кого есть.
    буду благодарен:)
     
    ayv , 22.12.12
    #10 + Цитировать
  11. ayv
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0

    ayv

    Живу здесь

    ayv

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    СевероЗапад
    Уважаемые специалисты перерисовал схемку.
    прошу помочь разобраться
     

    Вложения:

    • электросхема.JPG
    ayv , 25.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.844

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.844
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставить трехфазное УЗО на три однофазных линии? Чтобы отрубалось всё сразу?
    Вообще просится какое-то вменяемое отключение щитков без участия УЗО, и переделать коммутацию в ЩР1 - а то эти три фазы лезут всюду, отключается только с фасада.
     
    Avs7153 , 25.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Ravshe
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Ravshe

    Участник

    Ravshe

    Участник

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    На мой взгляд токи срабатывания УЗО в подвале следует пересмотреть в сторону увеличения. Поработавшие ТЭНы склонны к довольно таки большим токам утечек. Я бы вообще исключил все УЗО из цепи прохождения тока до котла. И ещё советую в отдельно взятом помещении (комнате) все розетки запитывать от одной (единственной) фазы а освещение от другой.

    Лучше от счётчика через обычный автомат завести напряжение в подвал, а оттуда развести. И УЗО ставить только там, где оно реально необходимо (например розетки в детской)
     
    Ravshe , 25.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.455
    Благодарности:
    14.254
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ravshe, К сожалению людей может убить не только в детской...
    Ваша жизнь, вам и решать...и то, если живёте один и к Вам ни кто не заходит.
     
    Mikl6566 , 26.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.844

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.748
    Благодарности:
    11.844
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучшее средство от головной боли - гильотина, да! :no:
     