1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12

Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Станислав Визе, 06.12.12.

  1. Станислав Визе
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новониколаевск
    Так дымоход делать нельзя! Добавляйте фото... (Не флудить)
    Навеяло темами про "Временный дымоход" и "Как я решил проблему дымохода"

    Наткнувшись на сайт одного из производителей сэндвичей в славном городе С. Петербург,
    просто не смог пройти мимо и не поделиться с форумчанами фотографиями с раздела:
    "Монтаж"...

    Я надеюсь что ни кто не пострадал от рук этих ребят...
    Удивляет даже не то, что нарушено все что только можно и нельзя...
    Удивляет, что им кто-то платит, они живут, монтируют и не стесняются выкладывать это в сеть...

    В общем смотрите, дивитесь и помните:
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    Не пытайтесь это повторить! Опасно для жизни!
     

    Вложения:

    • 0 mm до стропил.jpg
    • 0 mm до стропил2.jpg
    • А на Ютул деньги были....jpg
    • Дуплет для пожара.jpg
    • Если очень хочется - то можно... (2).jpg
    • Если очень хочется - то можно... (3).jpg
    • Если очень хочется - то можно....jpg
    • Кривая спроса на рост.jpg
  2. Станислав Визе
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новониколаевск
  3. Станислав Визе
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новониколаевск
    Фотографии серии "Разделка на 1 раз" - просто шок...
     

    Вложения:

    • Рзделка на 1 раз (2).jpg
    • Рзделка на 1 раз (3).jpg
    • Рзделка на 1 раз (4).jpg
    • Рзделка на 1 раз (5).jpg
    • Рзделка на 1 раз (6).jpg
    • Рзделка на 1 раз (7).jpg
    • Рзделка на 1 раз.jpg
    • Фронтон не горит... я проверял.jpg
  4. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Москва
    Почему на тех фото, что внутри, "нельзя"? Поскольку при разделке металл на дереве, и за трубой на стене дерево? Или разделка мала?
    А трубы по стенке снаружи - впечатляют. :)] Интересно, эти люди всех остальных за идиотов считают, что так никто никогда не делает?
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю, что нужны пояснения!
    А у Вас хотел поинтересоваться кто, кого и почему считает идиотами и ни когда чего-то не делает?
    Просто о многом можно подумать.
    Стас, спасибо за тему!
    Только без конкретных пояснений нельзя!
    Предлагаю разделить на подруппы и на примере одной фотографии рассказать чем опасно и как должно быть.
    Вот тогда подействует.
    Все же большинству кажется, что фотки красивые и что там не так не понимают...
    Что бы отредактировать первоначальные сообщения можно кликнуть кнопочку "пожаловаться" и в окошечке написать как хотели что бы выглядела тема.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696
    Адрес:
    Москва
  7. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.618

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.618
    Адрес:
    Люберцы.
    По этой фотке уточните ? Разделка в норме. Косяк в сенвиче что от печи ? За тему спасибо.
     

    Вложения:

    • 928040-2313ef388ffdd8a5a6bd5346fc6446ef.jpg
  8. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.248
    Благодарности:
    1.297
    Адрес:
    Москва
    Кто так проводит трубы снаружи прямо по стенке, чуть не встык и через навес крыши, тот большой оригинал (да еще наверху в кирпичное навершие). Он явно такого до того не видел нигде (как и мы все). Значит, считает, что остальные - дураки, раз не додумались, а он - додумался.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696
    Адрес:
    Москва
    Еще точнее...
    Вы имеете в виду, что топикстартёр не видел и считает, что остальные дураки?
    Я честное слово так и не понял, что Вы хотели сказать...
    Извините!
    Можно еще разок уточнить.

    Я вижу по данному фото, что печка стоит близко к стене и стена не защищена, а стало быть печку ставили бестолковые, или в неадеквате, или бестолковые да еще и в неадеквате... Скорее всего нарушены нормы и при проходе стенки тоннелем топки.
    По дымоходу, скорее всего, как и везде (на этих фото) расстояние уменьшено (размер разделки если и достаточен, то под ней вагонка, а значит не выдержаны расстояния... И какой-то не понятны изгиб с креплением на стену. По-моему и до стены слишком мало получилось...
     
  10. Arsenycum
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    2.222
    Благодарности:
    1.749

    Arsenycum

    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...

    Arsenycum

    Заблокирован

    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    2.222
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва - пока
    Тема интересна. Сопроводительные комментарии делать необходимо, тогда хорошо зафиксируется "вредная работа". :super:
    Алексей Телегин, СНиП и ППБ знают только специалисты. А для дачника со стороны всё блестит и красиво. Чтобы понять - будет вопрос (?), начнётся переписка. А если это упредить?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696
    Адрес:
    Москва
    Не уверен, что Стас хотел коментировать...
    А фоток можно еще несколько сотен выложить с нарушениями...
    Достаточно зайти на любой сайт большинства компаний предлагающих монтаж каминов печей и Дымоходов...
    Пример:
    Компания, (якобы с лицензией) производит блестящие дымоходы, но...
    Практически каждый дымоход в сгораемом доме сделан с нарушениями... разделки или маленькие, или их нет совсем, высота не соответствует и прочее...
    (фото с из сайта, гаререя работ)
    Смотрите сами:
    1-0005.jpg 1-0006.jpg 1-0010.jpg 2-0001.jpg 2-0005.jpg 2-0015.jpg 2-0016.jpg
     
  12. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.039

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.039
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока не будет работать пожнадзор это непобедимо.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.253
    Благодарности:
    16.696
    Адрес:
    Москва
    В современной действительности пожнадзор будет не работать а ходить за откатами.
    Хотя я с Вами согласен и считаю, что необходим контроль гос органов.
     
  14. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.039

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.986
    Благодарности:
    21.039
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если нас обяжут страховать любую недвижимость вплоть до сарая (закон готовится в Думе), то страховые компании будут требовать справку от органов пожнадзора. Иначе не видать страховых выплат.
     
  15. Shtchelkov
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    58

    Shtchelkov

    Живу здесь

    Shtchelkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Санкт-Петербург