1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Хелп! Насос Grundfos SQ3 в скважине перестал включаться

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Pajero, 04.11.12.

  1. Pajero
    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Pajero

    Участник

    Pajero

    Участник

    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Хелп! Насос Grundfos SQ3 в скважине перестал включаться
    Здравствуйте, коллеги,
    Насос SQ3 в скважине перестал включаться. Автоматика работает, при прямом включении в сеть заметно проседание напряжения (с 206 до 196 В) и однократный типа "пшик", но насос не качает воду. одни выходные назад - все работало.
    В чем может быть причина?
    Спасибо!
     
    Pajero , 04.11.12
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.196

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.196
    Адрес:
    Орел
    Пониженное напряжение питания, я так подозреваю...
     
    Protasevich , 04.11.12
    #2 + Цитировать
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.454

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.454
    Адрес:
    Уфа
    Согласен. У SQ ведь есть защита от пониженного напряжения. Организуйте стабильное напряжение для питания насоса 220-230 вольт с помощью стабилизатора напряжения.
     
    Андрей 203 , 04.11.12
    #3 + Цитировать
  4. Pajero
    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Pajero

    Участник

    Pajero

    Участник

    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Но в паспорте указано, что насос может работать от 140 (или 160) до 240 В - 196, это вполне в пределах?
    Я просто думаю какие еще варианты могут быть, чтобы максимально подготовиться к проведению спасательных работ. Про стабилизатор я уже подумал...
    А каков принцип плавного пуска в Грюндфосе? Может с этим связано?
    А также, слышал, что родной обратный клапан бывает клинит...У меня в насосе его вроде не было, поэтому поставил свой в 20 см перед насосом...

    Коллеги, что может быть еще?

    Спасибо!
     
    Pajero , 04.11.12
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.454

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.096
    Благодарности:
    25.454
    Адрес:
    Уфа
    Что касается такого диапазона рабочих напряжений, такого не может быть. Интервал его рабочих напряжений: 200-240 вольт. Выставите, пожалуйста, скан страницы паспорта на насос. Плавный пуск электронный. Обратный клапан родной действительно лучше удалить и установить внешний... Что там ещё может быть? Это вопрос. Пока начните со стабилизатора напряжения...
     
    Андрей 203 , 04.11.12
    #5 + Цитировать
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.196

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.196
    Адрес:
    Орел
    Последний SQ (или SQE, уже не помню точно) ставил пару месяцев назад. Напряжение 190 вольт (если склероз не подводит). 5 минут работы и отрубался. Запустили от генератора - сразу стал работать нормально. В дальнейшем установили стабилизатор на весь дом, сейчас без проблем.
     
    Protasevich , 05.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Pajero
    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Pajero

    Участник

    Pajero

    Участник

    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Коллеги,

    Установил стабилизатор Штиль R10000N. напряжение 212-218В. Тоже самое- насос не запускается.
    Будем поднимать-отпишусь по результатам...
     
    Pajero , 07.11.12
    #7 + Цитировать
  8. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    В 2009 году ставили в скважину SQ-E какой-то. У него точно установлен плавный пуск. Эл. подключение без стабилизатора. Стабилизатор "Ресанта" стоял на ХВП. На нем можно посмотреть входное напряжение. Он показывал (не вру) 137 вольт. Тестера жаль не было. Вся электроника отказывалась работать. Работали только ОВЕН и SQ-E. Так что напруга виновата не факт. Либо воды нет, либо шланг лопнул или замерз.
    Или еще куча вариантов на 54 метра туалетной бумаги. По любому надо поднимать.
     
    servisnik , 07.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.499
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.499
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Pajero, думаю Вам нужно в этой (http://www.forumhouse.ru/threads/17877/) теме задать свой вопрос.
     
    Доктор Хаус , 07.11.12
    #9 + Цитировать
  10. Pajero
    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Pajero

    Участник

    Pajero

    Участник

    Регистрация:
    19.07.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Проблема решена! Насос не виноват! проблема оказалась в ПНД трубе, идущей из оголовка к насосу. Материал оказался полное г... - 5 раз поднимали насос, так как лопался шланг после 1-2 пусков, причем лопался вдоль, по шву типа. В результате заменили ПНД на новую ПНД и ...!

    Но, благодаря всей этой истории:
    - установили стабилизаторы на ввод дома и ввод бани
    - отработали технологию извлечения/погружения насоса
    - обустроили разводку в скважине
    - приобрели 1 новый запасной насос Водолей (пусть теперь будет!)

    Извини, Грундфос.
     
    Pajero , 18.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Доктор Хаус
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.499
    Благодарности:
    540

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Доктор Хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    1.499
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, что хорошо кончается.
     
    Доктор Хаус , 18.11.12
    #11 + Цитировать

Смотрите также