Защитное зануление + УЗО, можно ли так?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pavel93rus, 14.10.12.

  1. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Краснодарский край
    Защитное зануление + УЗО, можно ли так?
    Здравствуйте уважаемые спецы! Интересует вот какой вопрос. Меняю электропроводку в частном доме. Ко всем розеткам прокладываю медь 3х2,5, все розетки с "землей". Вместо контура заземления решил применить узо с током срабатывания 30 мА и защитное зануление, т. е. рабочие фаза и ноль идут через УЗО, и рабочий же ноль взят до УЗО и заведен на защитную рейку группы розеток. С точки зрения схемотехники всё верно, УЗО будет срабатывать при утечке фазы на земляную клемму. С точки зрения безопасности вижу один форсмажор - случайное отгорание нуля на подстанции и попадание фазы через потребители на корпуса защищаемых приборов. Однако у нас сеть с глухозаземленной нейтралью, плюс ноль заземлен на каждой опоре. Собственно вопрос: применяется ли такая схема на практике? И еще вопрос, скоро собираюсь вводить в эксплуатацию газовый котел, газовики требуют акт о проверке заземления. Допустим ли такой вариант, как альтернатива заземлению, при наличии исравного работающего УЗО? Заранее спасибо!
     
    Pavel93rus , 14.10.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А что мешает вам заземление по ТТ сделать?)
     
    SB3 , 14.10.12
    #2 + Цитировать
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.557
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Белгород
    Вот Вам реальный случай... Отгорел ноль на счетчике. Из-за перекоса фаз на нуле будет потенциал, на всех корпусах (в том числе и на газовом котле) будет потенциал... Как Вам такой расклад? Глухозаземленная нейтраль вместе со столбами остались далеко позади...
     
    Иванов Костя , 14.10.12
    #3 + Цитировать
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Электросталь
    Да, такая "схема" применяется. Многие малограмотные электрики делают "попроще", "подешевле" и реализуют именно такую вот "схему". :no:
     
    Olechka , 15.10.12
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Зануление без заземления ЗАПРЕЩЕНО! :no:
    Применяется тупыми джамшутмонтажниками, за которыми приходится всё переделывать:mad:
    Да причём здесь УЗО вообще? Альтернативы заземлению НЕТ!
    P. S. Вообще не понимаю таких людей, ищущих на свою задницу приключений:faq:, как то ещё можно понять людей проживающих в старых многоквартирных домах, где чистое заземление невозможно сделать без ремонта всего стояка подъезда, а тут земля под ногами, но почему то упорно не хотят забить несколько железок в землю и спать спокойно несколько десятков лет. Наверное несколько уголков для них дороже жизни людей и дороже всего дома...:flag:
     
    olegaa2 , 15.10.12
    #5 + Цитировать
  6. Pavel93rus
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Pavel93rus

    Участник

    Pavel93rus

    Участник

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Краснодарский край
    Друзья, спасибо за ответы! Я в принципе и сам склонялся к тому, чтоб сделать заземление, отдельное от ноля.
    Ну вообще-то если условно считать, что отгорание нуля невозможно, то я отдал-бы предпочтение УЗО+зануление, нежели заземление без УЗО.

    Вообще, темой этой заинтересовался потому, что недавно у одного знакомого энергетики делали замер заземления для акта, который требовали газовики для пуска котла. И чем-то им заземление не понравилось, акт не выдали, хотя было сделано всё на совесть. Возможно, на магарыч намекали...:close: Вот и думаю, не попасть бы с ними мне в подобную ситуацию.
     
    Pavel93rus , 15.10.12
    #6 + Цитировать
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это из серии "что совой об пень, что пнём об сову". Опасное напряжение на нуле возможно и без отгорания нуля, только за счёт перекоса. И ещё более возможен опасный ток с занулённого прибора на землю через СУП или другой проводник, нечаянно взявший на себя функции СУП. Фото в тему есть на форуме:
    http://www.forumhouse.ru/threads/176112/page-2#post-4633946
     
    AlexeyL , 16.10.12
    #7 + Цитировать