    Можно ли без гофры класть проводку?
    У меня в проекте написано: "Групповая электросеть проектируется кабелем ВВГнг (NYM) сменяемой проводкой в гофрированном шланге ПВХ в кладке стен, за подшивными конструкциями потолков."
    Вопрос:
    1. Для чего нужна гофра, и можно ли обойтись без неё?
    2. Можно ли использовать ВВГ П-НГ, (плоский) и проложить его прямо по стенам и потолкам, а потом заштукатурить?

    Соображения такие. Вытащить жесткий кабель из гофры, если она имеет пару поворотов, думаю будет нереально. Да и зачем её менять, тоже непонятно. Есть ли какая-то другая функция у гофры, кроме смены кабеля?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    3.828

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    3.828
    Адрес:
    Горячий Ключ
    Не повредить провод во время штукатурки.


    Провод замурованном стене не может гореть в связи отсутствием воздуха. ;)


    Если это частный дом можно послать по дальше ТУ и делать как считаете нужным.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.042
    Благодарности:
    3.950

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.042
    Благодарности:
    3.950
    Адрес:
    Брест
    В стенах можете и без гофры. Не знаю, зачем вам в проект это всунули...
    А вот за потолками, если по деревянным балкам - то не в гофре, а в металлических трубах нужно!
     
  4. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Не понимаю смысла в пластиковой гофре - она же горит. :faq: Плюс гемор при при монтаже.
    Проводку в металлических трубах встречал только на чердаках со скатными крышами - там труба играет роль несущей для кабеля, чтобы не было "амурских волн" по затяжкам стропил, подкосам и мауэрлатам.
     
  5. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Балашиха
    Электрик мне сказал, будто бы если положить в гофре, то при усадке дома (которая неизбежна) не порвет кабель.
    И ещё, а если класть по полу под стяжку, то тогда обязательно в гофре?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.042
    Благодарности:
    3.950

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.042
    Благодарности:
    3.950
    Адрес:
    Брест
    Вы неверно представляете себе назначение трубы.
     
  7. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Представляю. Типа препятствует возгоранию несущих конструкций при КЗ. Правда, сильно сомневаюсь, что это произойдёт раньше, чем отработает групповой автомат и/или УЗО.


    При усадке дома, по логике, кабель наоборот, не растягивается, а "укорачивается". В стяжку - да - в гофре.
     
  8. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.518

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Электросталь
    Не знаю, насколько соответствует нормативам, но на практике часто так и делают. Даже не штробят, крепят аккуратно плоский ВВг и заштукатуривают. Желательно, чтобы штукатуры были с "прямыми" руками.
     
  9. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Балашиха
    Что значит с прямыми? Как можно повредить кабель при штукатурке?
     
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.518

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Электросталь
    Пример. Закрепили кабели перфолентой, штукатуры или кто там зацепили кабель, прорезали оболочку.
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.378
    Благодарности:
    2.447

    zark

    Приоритет - безопасность

    zark

    Приоритет - безопасность

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.378
    Благодарности:
    2.447
    Адрес:
    Ижевск
    И перед оштукатуриванием всё отфотографировать, с ориентирами. Обычно делаем так: один стоит с линейкой или метром, указывая расстояние от оконного проема, потолка, пола (любого ориентира), другой фотографирует. Потом все эти фото записываем на диск и отдаем заказчику.
    А ещё приходилось делать фото щита и в графическом редакторе делать выноски (это штука называется так-то, отключает то-то:aga:), первый раз барышня одна попросила, мотивировав тем, что в схемах не разберется, а на картинке всё понятно.
     
  12. Набор
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    96

    Набор

    Живу здесь

    Набор

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    ЯНАО- Кубань
    Господа профи, хотелось бы действительно, определенности! Так можно без гофры или нельзя? Вы уважаемый, с таким сарказмом ответили, что я действительно чуть не подорвался бежать за гофрой- бо не дай бог без нее вся жисть закончится! Но прочитал это сообщение- http://www.forumhouse.ru/threads/49990/page-36 пост 539... И успокоился!... Дык может Вы как многоуважаемый профи дадите "отлуп тому дилетанту"?
    Ну или обоснуете "наличие гофры" при проводке в кирпичной или бетонной стене, с ссылками на ПУЭ или другие нормативные документы?
    В той теме вас как то не "услышал"...
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.18
  13. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Господа профи, хотелось бы действительно, определенности! Так можно без гофры или нельзя? Вы уважаемый, с таким сарказмом ответили, что я действительно чуть не подорвался бежать за гофрой- бо не дай бог без нее вся жисть закончится! Но прочитал это сообщение- http://www.forumhouse.ru/threads/49990/page-36 пост 539... И успокоился!... Дык может Вы как многоуважаемый профи дадите "отлуп тому дилетанту"?
    Ну или обоснуете "наличие гофры" при проводке в кирпичной или бетонной стене, с ссылками на ПУЭ или другие нормативные документы?
    В той теме вас как то не "услышал"...[/quote]
    ПУЭ - это что-то вроде Ветхого Завета или Кодекса строителя коммунизма. :son: Там можно ещё про проводку на роликах прочитать.
    Прочитав по диагонали этот ценный манускриптhttp://base.garant.ru/3923095/ я понял, что гофра и прочие трубы нужны для проводов/кабелей с однослойной изоляцией.
    Полагаю, что в современных условиях при прокладке NYM кабеля с трёхслойной изоляцией гофра ну на хрен не нужна, если только это не требуется по эстетическим или технологическим соображениям.
    Например, делать ввод кабеля в дом - это в гофре проще и красивше или, например, при строительстве из монолитного бетона приходится закладывать трубы с проволокой, чтобы потом протащить кабель.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.18
  14. avrwww
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74

    avrwww

    Живу здесь

    avrwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    382
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Балашиха
    А если изоляция двойная? Кабель ВВГ П нг (плоский) как раз в двойной изоляции. А я на него рассчитываю, так как он всего 5 мм в толщину и заштукатурить его очень просто.


    И ещё, чем отличается ВВГ нг от NYM?
     
  15. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665

    Александр 2

    Живу здесь

    Александр 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.212
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Так раньше и делали, на объекте (детская поликлиника 2001год) ВВГ прокладывался по стенам и потолкам без гофры. Правда, штробили - но это было по соображениям экономии штукатурки.
    Я предпочитаю NYM - потому что он круглый и его не надо разглаживать. Там средний слой - это смесь негорючего(?) каучука и мелового порошка. Такой весь как засохшая замазка.
     