1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление

Лучшие ответы

Добрый день. Есть скважина глубиной 65 м, статический уровень воды 44 м, насос БЦПЭ-0,5 - 80У. По совету самих бурильщиков поставил напорную трубу 25 мм, а не 32. Перечитав некоторые темы форума так до конца и не понял - это критично в моем случае?
  1. Андрей 203
    1

    Увы, это не так.
    Посмотреть вложение 1081123

    poterya_napora.jpg #10 Андрей 203, 21.12.12
  2. Андрей 203
    2

    Perec_, дело не только в потери напора, но и в снижении эффективности охлаждения электродвигателя насоса, это не значит, что у вас наступили условия катастрофических последствий для насоса, но вместе с тем всегда неплохо перестраховаться. :)
    Да, и при рассмотрении общих потерь на перекачивание жидкостей необходимо учесть потери в фитингах и других устройствах системы:
    Посмотреть вложение 1081401

    Потери напора в фасонных частях.jpg #12 Андрей 203, 22.12.12
  3. Доктор Хаус
    3

    1. Отчасти повредит - поскольку Вы создаете, таким образом, дополнительное Гидродинамическое сопротивление, что приводит к увеличению напора, который придется преодолевать насосу, а увеличение напора приведет к уменьшению расхода на выходе.
    2. Шланги разные бывают, и при покупке для насосов надо понимать, на какое максимальное давление они рассчитаны. В противном случае шланг просто порвется, либо будет как решето.
    3. Шланги имеют свойство перегибаться, если у них нет нужной жесткости.

    #19 Доктор Хаус, 03.07.13
  4. Доктор Хаус
    4

    Ок. Для сравнения: возьмите трубку от чупа-чупса и коктейльную трубку. Еще потребуется стакан с водой и без. Из одного стакана с водой начните (поочередно) трубками воду втягивать (не проглатывая воду), а в другой (пустой) - через них же выпускать. Потом расскажите какой трубкой было сложнее это делать. Этот опыт Вам позволит понять, как напрягаются и погружные и поверхностные насосы сразу.
    А в отношении большого объема воды над насосом: например, ДЖИЛЕКС применяет два уплотнения, выполняющих разные функции: уплотнение насосной части изолирует электродвигатель от воздействия избыточного давления, создаваемого насосными ступенями, в то время, как уплотнение электродвигателя герметизирует непосредственно электродвигатель и разделяет с одной стороны его внутреннюю полость заполненную маслом, а с другой лишь среду, в которую погружен насос. Данное решение позволяет исключить воздействие высокого давления на элементы электродвигателя, находящегося в одном корпусе с насосной частью, а в частности на уплотнение и мембрану.

    #25 Доктор Хаус, 17.03.14