Схема электрики в доме. Продолжение

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Olegaa2, Достаточно устроить пробой на РЕ до УПСа и все.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
    А ещё может метеорит на голову упасть...:aga:
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Это вам на форум экстрасенсов, а к теме топикстартера это не имеет ни какого отношения. ;)
     
  4. Boozoo
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31

    Boozoo

    Живу здесь

    Boozoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где модераторы... :mad:?
     
  5. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер.
    Неделю читал эту тему. Основное, вроде бы, понял и составил схему электрики в доме. Пожалуйста, оцените и покритикуйте. Схему рисовал впервые, поэтому сильно не ругайте. Что вышло-то вышло.
    Сеть однофазная, 10 квт. От столба на щиток в гараже идут 2 провода. В этом щитке собираюсь поставить вводной автомат 50А, счетчик и УЗО 63A 100ma S. В дальнейшем планирую подключить генератор. От гаража, к щитку дома, под землей проложено 40 метров медного трехжильного кабеля, сечением 10мм. В доме, на розетки идет ВВГнг 3х2.5, а на свет ВВГнг 3х1,5. Дом двухэтажный из пеноблоков. Система заземления ТТ.
    Есть несколько вопросов:
    1. На сколько ампер поставить УЗО в доме? Все ли они должны быть с буквой "A"?
    2. Что еще нужно поставить в щитке гаража для подключения генератора (генератор будет стоять в гараже) и в каком месте (до УЗО или после) его нужно подключать?
    3. Нужно ли ставить какие-либо защиты от скачков напряжения, если в доме, перед щитком будет стоять стабилизатор напряжения, киловатт на 8-10.
    4. Толком не понял, обязательно ли нужно ставить АВ перед УЗО в доме? Если да, то с какими параметрами.
    Заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • 555.jpg
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.538

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Киев
    Плохой параметр бесперебойности питания, что особенно критично для котла, освещения!


    При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групповых линий!

    При всём желании скорей всего не получится согласовать ВДТ 10 мА с выше стоящим автоматом так как их с необходимым рабочим током сложно найти, приобрести!

    При такой схеме будет большой перерасход проводки на часть групповых линий, что как минимум усложняет монтаж!

    Как по мне многовато групповых линий для 1-но фазного ввода.

    На группы освещения по умолчанию нужно ставить автоматы 6А, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет в разы меньше чем 2200 Вт, да и много выключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А. Это не говоря, что при компактных люминесцентных лампах достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.

    Автоматы 6А на группы освещения по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, сечение которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения которых и сама сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с плавлением изоляции и последующим КЗ!

    Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, указывая ток на реле управлением освещения 10А при том, что внутри стоит реле 6А, например как описано на аналогичном форуме в теме Внутренности НВА различных производителей..

    Правильно, при 2-х проводном ответвлении к участку в строениях нужно делать только систему питания типом заземления ТТ так как по нейтральному проводу ответвления течет ток равный току в фазном проводе ответвления и соответственно нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания относительно фазного провода довольно высока, 1/2!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а с противоположной изолироваться; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! Более подробно, про часть указанного, ранее писал в своих сообщениях.

    Амперы ВДТ в любом месте расположения ВДТ должны быть как минимум на оду ступень шкалы номиналов больше чем номинал вышестоящего автомата!


    По возможности, если позволяют токи, которые на практике будут течь через ВДТ, чтоб как можно больше минимизировать вероятность пожара в щите из-за КЗ внутри ВДТ, что обусловлено конструктивной особенностью ВДТ, нужно делать так чтоб разность рабочего тока и выше стоящего автомата, про что писал выше, была как можно больше.

    ВДТ с характеристикой А должны ставиться на линии где будут электроприборы имеющие силовые электронные блоки управления.

    Нужно ставить после общего селективного ВДТ перикидной рубильник, переключатель 1Р+
    N, для 1-но фазного питания можно и 2Р, с алгоритмом переключения I-0-II на ток как минимум на оду ступень номиналов больше чем номинал вводного на участок автомата.

    Если в стабилизаторе есть функция защиты от временных перенапряжений то защиту от временных перенапряжений как бы ставить не нужно, в противном случае нужно ставить. А вообще-то по идее защиту от временных перенапряжений по умолчанию нужно ставить перед общим селективным ВДТ.


    Защиту от импульсных перенапряжений как бы нужно ставить при питании от ВЛ в любом случае, чтоб защищать электроприборы, в Вашем случае это как минимум стабилизатор, но не советую, так как ни Вы ни скорей всего продавцы, дилеры, электрики не смогут Вам подобрать тип, схему, выполнить правильный монтаж УЗИП, что особенно важно при системе питания с типом заземления ТТ.

    Если ВДТ в доме будет согласовано, о чем писал выше, с подконтрольным Вам вышестоящим автоматом, то не обязательно, но если есть возможность, то нужно делать так чтоб разность номинала автомата с рабочим током ниже стоящего ВДТ, про что писал выше, была как можно больше.
     
  7. KillerAll
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    25

    KillerAll

    Живу здесь

    KillerAll

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Орел
    http://www.110volt.ru/uzo/ground
    http://es.novosibdom.ru/node/134
    http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2011_02_2/pdf/317hudonogov.pdf
    Здесь еще расписано про ТТ, что можно, что нельзя, плюсы и минусы, у меня тоже ТТ планируется
     
  8. Boozoo
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31

    Boozoo

    Живу здесь

    Boozoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Товарищи электрики, подскажите... Ввод в дом Авббшв 4х35мм.кв., Автомат 3Р ABB 80А. Зажимы автомата поддерживают сечение 35кв.мм. Напрямую ли завести жилы в автомат или лучше через обжимные наконечники?
     
  9. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за информацию, но вопросов стало ещё больше.
    Что это означает и что нужно изменить? Простите за безграмотность.

    К сожалению, провода из комнат уже были проведены до предполагаемого щитка и теперь задача правильно составить схему и распределить потребители, которые я указал. Видимо, придется в каждый АВ подсоединять по 2 - 3 провода. Или так нельзя? Подскажите, как сделать правильную схему и что нужно добавить и изменить.
    Пожалуйста, не оставляйте без внимания мою просьбу. Дом находится далеко от цивилизации и обратиться просто больше не к кому. Вся надежда на форум.

    По автоматам 6А на свет, понял, приму к сведению.

    Cнова не понял, что это означает. Заземление у меня это свареный из уголка треугольник, к каждому углу приварен и вбит в землю такой же уголок на глубину около 2,7 метра. От этой конструкции, расположенной на расстоянии 3 метра от дома, в дом к шине РЕ, идёт медный кабель в оплётке сечением 24 мм. Вводной кабель (как я понимаю, это тот который идёт от счётчика), проходит в другой траншее.

    Так у меня на схеме, вроде, так и есть.(?)
    Значит ВДТ нужны на 63А?

    Что именно не советуете? УЗИП или стабилизатор?

    И снова, для меня "тёмный лес". Вы не подумайте, что я совсем уж тупой, просто мне многие выражения и термины совсем не знакомы. Не уж-то всё так плохо и не правильно? Если можно, то конкретно, что и куда нужно поставить, чтобы схема заработала. Или всё переделывать?
    А я, начитавшись на форуме разных советов, так долго думал и составлял эту схему, потом ещё три часа чертил. :( Видимо не данО...?
    Заранее благодарен за помощь!
     
  10. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу прощения что влезаю. Но во последнее время меня постоянно мучает вопрос. Как правильно организовать учет при системе ТТ? Есть ли проблеммы с местными сетями при его организации.
    Может кто схемку выложит.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
    Так же как и при любой другой системе. Вы же пытались давать "советы" по электрике форумчанам:ogo:, как Вы можете не знать схему подключения счётчика?:faq::ogo:
     
  12. Robson
    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3

    Robson

    Участник

    Robson

    Участник

    Регистрация:
    09.06.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Ну а мне-то как поступить? Без правильной схемы как-то стрёмно.
    Может кто-нибудь поможет?
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.277
    Благодарности:
    5.321
    Адрес:
    Пенза
    Почему бы не потратить своё время на прочтение форума и выбора подходящей схемы, хотя бы здесь вот - https://www.forumhouse.ru/threads/176720/#post-4629384
     
  14. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Уважаемые спецы, посмотрите схемку щита дачного дома, заземление ТТ, на освещение кабель ВВГ-п 3х1,5, на розетки ВВГ-п 3х2,5


    Файл не загрузился почему-то...
     
  15. Bond777
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3

    Bond777

    Участник

    Bond777

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Проба еще раз
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.