1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Армирование плиты

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ГригМ, 28.08.12.

  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    ...Я не Ленин...:no:...не надо меня изучать...:|:
    ...поднимал на грибочки в три см...
     
  2. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Россия
    Т. е. арматурная сетка у Вас практически в центре "плиты"?
    Ответите мне на конкретный русский вопрос? НАХЕРА ОНА ТАМ? Чтоб треснувшие куски друг от друга не убежали?
    Вам не легче было под баню тротуарную плитку положить? Несущий эффект совершенно одинаков.
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    ...Легче на 4 валуна поставить баню...Видно в Ярославле так делают?
    Хотя там и УШП уже настроили...:super::hello:
     
  4. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Россия
    Ваш ответ уже давно привычный для этого форума...
    Ярославцы то-же на 10 см. плите строятся, с арматурной сеткой посередине? Или "тротил" Вы только под собственные строения закладываете?
     
  5. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Россия
    Кстати, можно попросить ссылочку на описание ярославских тонкоплитчиков?
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    Не помню, надо в темах искать...
     
  7. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.038

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Москва
    Господа!
    Неужели по жизни ругаться не надоело!
    Форум хорош терпимостью к непрофессионалам. Из-за этого мне, лично, не стыдно вопросы задавать. А ругаться то зачем?
     
  8. Ipsiv
    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191

    Ipsiv

    Живу здесь

    Ipsiv

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.12
    Сообщения:
    1.158
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Россия
    Совершенно с Вами согласен.
    Я не профессионал. Вернее, мне никогда не хватит духу такое о себе заявить. Я, надеюсь как и Вы, на этом форуме только ради того, чтоб подчерпнуть что-то креативное, интересное, познавательное.
    Но! Как всегда, как на любом форуме, появляется сектант. Который лупит своей "верой" всем по мусалам.
    Типа "все мудаки и только я знаю". Вот и приходиться из под них "теории доморощенные" выдергивать.
    Готов к любому спору! Всегда рад, если в итоге я не прав. Значит я узнал что-то новое.
    Но вот про плиту 100 мм. ... Простите...
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
  10. Trader76
    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Trader76

    Участник

    Trader76

    Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рига
    Добрый! Посоветуйте про армирование - плита 6х4 под баньку, легкую, одноэтажную, из газобетона. Если один слой арматуры, то надо ли 12-ю, 20х20? Или сойдет и десятка 30х30? Не собираюсь экономить на фундаменте, но и не хочу под домик 24 кв. м. закладывать фундамент как на 3-х этажный кирпичный дом, если оно не обязательно... :)
     
  11. ЛанаНэил
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Подскажите, собираемся делать фундамент монолитную плиту 9*10 + эркер и крыльцо, арматура д. 12 с шагом 20х20 см,
    вопрос:
    1. можно ли использовать арматурную сварную сетку с тем же диаметром и шагом?
    2. как крепить несколько кусков сетки между собой? (вязать проволокой внахлест). Заранее спасибо за ответы
     
  12. spsimpson2
    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    30

    spsimpson2

    Живу здесь

    spsimpson2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.11
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Смоленская обл.
    Про сварную сетку на форуме видел, но где уже не помню

    Баня у родителей на бетонных блоках стоит 20#50#30 десять лет хоть бы хн...
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.595
    Благодарности:
    41.980
    Адрес:
    Эстония
    Так у меня в этой плите, что выше указана и есть сетка сваренная...*готовая на халяву досталась...*...:|:
     
  14. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.038

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Москва
    То ЛанаНэил
    В любой фундаментной плите должно быть 2 слоя арматуры - верхний и нижний. Только при такой схеме плита воспринимает нагрузку без разрушений. Это я почерпнул на форуме. Толщина армирующих прутов рассчитывается исходя из нагрузки на плиту (веса здания).
     
  15. ЛанаНэил
    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    ЛанаНэил

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.12
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Movik, про 2 слоя армирования это понятно. вопросы были:

    1. можно ли использовать арматурную сварную сетку с тем же диаметром и шагом?
    2. как крепить несколько кусков сетки между собой? (вязать проволокой внахлест). Заранее спасибо за ответы