1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Построен дом из газобетона -появились трещины -надо бы усилить (варианты?)

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем telespb, 20.08.12.

  1. telespb
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    telespb

    Участник

    telespb

    Участник

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-
    Построен дом из газобетона -появились трещины -надо бы усилить (варианты?)
    Построен дом из газобетона 7*7 пятистенка
    газобетон H+H 25*40*60 D500 в 1 этаж, 2-ой под крышу (мансардный), между перекрытиями (по балкам) армопояс 10 см высотой
    фундамент ленточный 40см на 2м заглублен

    ошибки при строительстве- газобетон положен на ребро те толщина стены 25см
    внутри коробки утеплитель 100 и гипрок, с наружи ещё не утеплен и не облицован.
    т
    ак вот в связи с модернизацией строения и в качестве усиления общей конструкции
    +также появились трещины в газобетоне (некоторые большие до 2 мм), -надо бы усилить (варианты?).

    мне предложили
    1- облицевать газобетоном 10 см остаток фундамента позволяет + потом утеплить снаружи
    2-или залить монолит (цемент песок арматура и например керамзит) тоже 10см + потом утеплить снаружи
    -или чем лучше именно усилить конструкцию?

    приоритет - есть много ненужного газобетона кубов 100и клея дня него
    ну и 30м3 песка, 3 м3 фанеры и 10м3 досок (не горбыль).
    все остальное надо покупать
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Ubazza
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    329

    Ubazza

    Живу здесь

    Ubazza

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    971
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Тюмень
    Ёшкин кот, экономите 3 копейки, зато потом вливания дичайшие. извините за оф.
     
  3. Myenergodar
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    Myenergodar

    Живу здесь

    Myenergodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    деревня Рыболовка
    Вы ложили гбб на ребро - так многие делают. Фундамент у вас довольно добротный. Армопояс есть. Причин может быть несколько: 1) Вы не армировали кладку через каждые 4 ряда; 2) Вы не армировали подоконные проемы; 3) недостаточное количество арматуры в армопоясе. А вообще без фото Вам здесь вряд ли ответят.
     
  4. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.563
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Гипрок-снять, утеплитель-убрать..(в кровлю может пойдет)
    На 40 см-фундамента-как положен газоблок? Если смещен внутрь-хорошо. У вас есть-15 см-опора. Я бы обвязал снаружи-консолью..и из газоблока на ребро-еще 25 см-стены -с армированием через штробы-каждого ряда 6-8 арматурой и связями с внутренней верстой. Отделка-легкая известковая штукатурка...
    В итого-стенка-50 см,
     
  5. guaho77
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    26

    guaho77

    Живу здесь

    guaho77

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Никакое армирование рядов не спасает от трещин. Трещины пройдут сквозь эти ряды как нечего делать. Причины трещин либо в несоблюдении правильной кладки блоков, либо в движении фундамента которое может быть по многим причинам. А армировать нужно только оконные проемы и армопояс.
     
  6. Trevlad
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    57

    Trevlad

    Живу здесь

    Trevlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если нет трещин в фундаменте, не переживайте, можете ремонтировать стены по месту.