1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сделал заземление - правильно ли?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем riselost, 02.08.12.

  1. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Сделал заземление - правильно ли?
    Наткнулся на форуме на пару тем, не знаю правильно ли сделал заземление. Делал по статье в сети. В других местах на чертежах стоит от 2х метров должно быть расстояние между уголками.
    Взял три уголка 50x50 по 2.3м. Забил на расстоянии 1м 40 см друг от друга. Соединил стальной полосой 40см ширины. Грунт суглинок - около 80см, потом песок.
    Вопрос - достаточно ли такого заземления мне будет? Система заземления выбрана ТТ.
    Попробовать кинуть на него нагрузку и замерять падение напряжение, посчитав разницу сопротивлений?

    Вообще на сколько критично друг от друга уголки размещать? И почему где-то пишут 2метра, где то от 1м 20см, а где то 1м 40см между штырями? Нужно ли еще наращивать контур добавлением элементов или в принципе для дачного дома - нормально и так?

    Читаю просто реально люди не парятся, раньше никакого заземления и в помине не было и проводка на алюминие. А при наличие диф автоматов, реле напряжения и прочего и так вроде бы все ок? Кто что тут может посоветовать? :hello:
     
    riselost , 02.08.12
    #1 + Цитировать
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Для обеспечения срабатывания УЗО 10/30мА - достаточно.
    Для обеспечения электробезопасности еще СУП/ДСУП выполняется.
     
    ink_house , 02.08.12
    #2 + Цитировать
  3. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Дифы у меня как раз на 30ма. Про СУП покурю, а что касается заземления - достаточно ли оно выполнено? Заморачиваться или нет доработкой? И на сколько правильно делать отступ от уголков на 1.4м?
     
    riselost , 02.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расстояние между штырями - не менее их длины.
    Зимой в Киеве почва насколько промерзает? Этот кусок штыря сверху выпадает.
    Позовите электрика с прибором. Если будет 100-200 Ом зимой - пойдет.
    Ну или аккуратно смоделируйте срабатывание УЗО (всех выгнать в сад на 100 метров, все приборы выключить, после УЗО замкнуть фазу на землю стоя в сухих галошах на сухом резиновом коврике). Если в схеме по цепочке 100/30/10 мА УЗО и все сработают - ок.

    Да, и песчаная почва тоже нехорошо...
    Курите тут: http://www.forumhouse.ru/threads/160864/
     
    Avs7153 , 02.08.12
    #4 + Цитировать
  5. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Грунт у нас промерзает по паспорту 1м 20см, в реале не более 80см... Прибор дорого стоит с электриком, мне проще самому опыт провести, кинув нагрузку на фазу и землю и замеряв разницу в напряжении между фазой и нолем... Расстояние не меньше длинны пишут, не объясняя по чему. Ну в других источниках пишут от 1.2метра... Как понять кто правее? За опыт - понял, спасибо, буду пробовать, но УЗО я думаю точно сработает, даже если лампочка загорится между фазой и землей... Ток то 30ма на УЗО...
    Т. е. ваше мнение - 100-200Ом - и нормально? Пишут нужно 4-10... :/
     
    riselost , 02.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Помню, есть поэт Гомер, помню у равно и эр - это круто мне по жизни пригодилось!" (С) ;)

    C форума все равно сюда направляют: http://www.zandz.ru/soprotivlenie_zazemleniya.html
     
    Avs7153 , 02.08.12
    #6 + Цитировать
  7. riselost
    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28

    riselost

    Живу здесь

    riselost

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.09
    Сообщения:
    725
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Киев
    Ух ты, а мне это нравится! из ссылки...

     
    riselost , 02.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.756
    Благодарности:
    11.851
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    I=220/500=0.44A. Но еще раз повторю - зима, песок. Поройтесь на zandz, там и расчеты есть.
     
    Avs7153 , 02.08.12
    #8 + Цитировать
  9. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Благовещенск
    А приветствуется ли заземление забивать прям внутри дома, под ним, где промерзание почвы отсутствует?


    подписался.
     
    blur , 13.09.12
    #9 + Цитировать
  10. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    При системе ТТ - запросто.
    При такой системе заземление - дополнительная мера. Можно сказать так - оно будет работать только тогда, когда возникнет аварийная ситуация ("фаза на корпус"). И работать оно будет не более 0,1 секунды, т. к. УЗО примерно в это время и отключит "фазу".
     
    arozjankov , 13.09.12
    #10 + Цитировать
  11. Pofigist
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    6

    Pofigist

    Живу здесь

    Pofigist

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Вологда
    заземление.jpg
    А так можно заземлятся?
     
    Pofigist , 13.09.12
    #11 + Цитировать
  12. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Старый баян. Уже не смешно.
     
    arozjankov , 13.09.12
    #12 + Цитировать
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.801
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако, это не совсем правда. Вспоминаем, что многие устройства с электронной начинкой имеют внутри фильтры импульсных помех, выведенные на заземляющий контакт. При нормальной работе таких устройств ток в заземление есть всегда, величиной несколько милиампер. Без заземления, соответственно, получаем не слишком опасное, но неприятное покусывание с корпуса на любую проводящую поверхность - ниже порога срабатывания УЗО.
    Смысла ответа эта поправка не меняет, поскольку штырь в подвале и с этим током справляется.
     
    AlexeyL , 13.09.12
    #13 + Цитировать
  14. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Согласен! Про них я забыл, а ведь они очень часто встречаются. Например, блоки питания компьютеров.
     
    arozjankov , 13.09.12
    #14 + Цитировать
  15. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Благовещенск
    Почему только при системе ТТ контур можно забивать внутри дома?
     
    blur , 14.09.12
    #15 + Цитировать