1.  Стать исполнителем

    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!

    Скрыть объявление
  2.  Создать заказ

    Вам нужен надежный фундамент? Закажите его на Бирже FORUMHOUSE – более 13 000 строителей ждут вашего заказа.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Окно в фундаменте, ваши рекомендации. Спасибо

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Anselmi, 04.05.12.

  1. Anselmi
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Anselmi

    Новичок

    Anselmi

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Окно в фундаменте, ваши рекомендации. Спасибо
    Доброго времени суток! Суть такова, нужно сделать в фундаменте окно (котел будет стоять в подполе, требование газовщиков), размеры фундамента 6*10, судя по всему ленточный, глубина фундамента примерно 1.2м. В последствии, к старому буду заливать новый фундамент изнутри (планирую подпол делать жилым). Интересно ваше мнение.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Уфа
    не понятен вопрос...вам проём нужен? так делайте, какие трудности?
     
  3. Aleksandr545
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    58

    Aleksandr545

    Живу здесь

    Aleksandr545

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Сарапул
    Попробуйте перфоратором или отбойным молотком. А может быть есть другие варианты установки котла?
     
  4. Anselmi
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Anselmi

    Новичок

    Anselmi

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, проштробив проем для окна, это же отразится на фундаменте (трещины), насколько это негативно скажется на фундаменте и что сделать чтобы предотвратить эти последствия. Как вариант посоветовали сварить из уголка каркас, хорошенько укрепить его в проеме, а в него уже вставлять окно.

    Приветствую, другие варианты установки отпали сами собой, у каждого помещения уже свое предназначение, пространства не так уж и много, а т. к. подпол достаточно большой (6м*8м*1,8м), решение о месте установке котла далось легко.
     
  5. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Уфа
    Нужно знать конструкцию фундамента
     
  6. Anselmi
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Anselmi

    Новичок

    Anselmi

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    ширина 35-40см., в качестве арматуры думаю использовались обрезки труб и куски арматуры.
     
  7. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.716
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Уфа
    Монолитный я так понимаю. Какой размер проёма вам требуется? на какой высоте ? какое перекрытие? какое расстояние от верха отверстия до низа конструкций перекрытия?
     
  8. Alexey42rus
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alexey42rus

    Участник

    Alexey42rus

    Участник

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Хочу перенести котел из дома в подвал, и сделать там углярку. В фундаменте нужно сделать окошко для закидывания угля (первое фото под окном). Фундамент из ФБС в три ряда установлены на щебенке на них пять рядов кирпича, пенобетонные блоки лежат на кирпичах (третье фото-дверь в подвал).Можно ли пробить окно размером 50х50 см, в каком месте это сделать и чем усиливать проем? Зарание спасибо!
     

    Вложения:

    • DSCN521.jpg
    • DSCN5211.JPG
    • DSCN5212.JPG
  9. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    183

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Tallinn
    можно.

    по сути, к Вас нет перемычки, а значит надо выпилить штроб, заложить арматуры (без фанатизма), закрыть штроб фанерой и залить бетоном. после схватывания перемычки пилите проем.

    есть только один фокус с заливкой, на листе фанеры нужно сделать карманы, в Вашем случае одного достаточно, через которые смесь заливать будете, от него останется нарост, после распалубки спилите

    примерно так:

    New Bitmap Image.png
     
  10. Alexey42rus
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alexey42rus

    Участник

    Alexey42rus

    Участник

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Перемычку заливать только с улицы?
     
  11. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.796

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.796
    Адрес:
    Молдова
    ) На всю ширину стены, причем перемычка должна быть длиннее по 30-40-50см по обе стороны проема
     
  12. Alexey42rus
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Alexey42rus

    Участник

    Alexey42rus

    Участник

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
  13. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    183

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Tallinn
    при толщине стены в 40 см проще с двух сторон, на всю толщину стены трудно сделать качественно. в вашем случае проще всего в кирпичах перфоратором выбить штроба и перемычки залить
     