БДК-1 балки, кто они?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 21.04.12.

  1. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234
    БДК-1 балки, кто они?
    Здравствуйте дорогие Люди! Собираюсь строить каркасник (классический) так вот там помещение одно размером 5,54х8.35 м (чистый пролёт 5,54 м) на втором этаже будет одна стена (длинной 5,54) точно по центру 8-миметровой комнаты. В перекрытии (между 1 и 2 этажом) думаю применить балки БДК-1 (фанера 27 мм). НО, не могу определится с шагом балок, ибо не нашёл точных данных в сети, поиск по форуму тоже ничего не дал.
    Внимание вопрос! :) 1) Какой посоветуете шаг балок в перекрытии? 2) "Потянет" ли "строенная"(они будут просто лежать рядом :) поэтому в кавычках) балка БДК-(фанера 30?) под этой самой стеной на втором этаже? Или что-то ещё?
    Хочется что б всё было по уму, на "авось" такое мегадело не делается.
    Благодарю за внимание.
     
  2. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234
    Чуть не забыл. Черновой пол будет OSB 22 мм шип-паз. :) Это для полноты картины. Делаю 3D модель каркаса с "скетче", на днях закончу второй этаж. Могу воложить скриншоты.
     
  3. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.887
    Благодарности:
    4.399

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.887
    Благодарности:
    4.399
    Адрес:
    Подольск
    Для БДК-1 нет готовых таблиц по шагам под перекрытия. Зато есть точные данные по нагрузкам у производителей. Сопромат проходили? Сможете сами рассчитать? Раз уж решили все научно обосновать, надо будет считать или находить кто сможет рассчитать.
     
  4. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    5.973
    Благодарности:
    6.487

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    5.973
    Благодарности:
    6.487
    Адрес:
    Казань
    Посмотрите таблицы балок domma.
     
  5. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234
    Благодарю за ответы! Паспорт к балкам ДОММА оказался мегаподробным описанием, много интересного почерпнул.
     
  6. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    16.205
    Благодарности:
    51.549

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    16.205
    Благодарности:
    51.549
    Адрес:
    Торонто
    Для пола с живой нагрузкой 250кг/м и "мертвой нагрузкой" 100кг/м легко подходят обычные доски 38 х 290мм с межцентровым расстоянием 49 см. Так, что если у вас будет НЕ несущая стена, а просто перегородка, то никаких специальных лаг Вам не нужно.
     
  7. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234
    В том то и дело, что она будет несущей, на ней будут сходится лаги потолочного перекрытия. Судя по всему придётся сдвоить или строить через доску 50х150 балки (подсмотрел в паспорте на балки DOMMA) и надеятся что всё это добро не накроет меня каким-нибудь погожим деньком.
     
  8. DimWood
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    152

    DimWood

    Живу здесь

    DimWood

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    БДК и Домма - две большие разницы, посмотрите ХТС балки еще.
    По расчету БДК можете набрать "расчет опалубки перекрытий", там дб примеры для расчета, которые могут помочь.
     
  9. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    1.234
    XTS - крутые балки, спору нет, но от цены меня чуть удар не хватил :) 780 р. за п/м. За такие деньги из БДК-1 можно сплошное перекрытие сделать :) благодарю всех откликнувшихся. Я покачиваюсь в этом вопросе всё больше.
    Пока склоняюсь к БДК-1 с шагом 416 мм и сдвоеной (строеной) балкой под стеной.
     
  10. DimWood
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    152

    DimWood

    Живу здесь

    DimWood

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    423
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    Извините, мне казалось, что разница в цене, ну в 3 раза, небольше :)
    зато возможностей больше...
     
  11. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Цена за погонный метр БДК-1 от 150 до 200 руб, а XTS - 780. Какие 3 раза ? 4-5 раз. существенно.
     
  12. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    14.582

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    14.582
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    БДК-1 клеятся на ПВА (D4) и строго говоря не допускаются в конструкции перекрытий, т. к. ПВА имеет свойство "течь" под нагрузкой с течением времени. Посмотрите ветку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28093/

    Там есть ссылки на некторых производителей именно балок перекрытия
     
  13. Stabxxx
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    1.829

    Stabxxx

    Дизуализатор

    Stabxxx

    Дизуализатор

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    485
    Благодарности:
    1.829
    Адрес:
    Москва
  14. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    14.582

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    14.582
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну сам себе применил и применил... Есть стандарт по несущим деревянным конструкциям (EN 14080), который говорит, что
    "Адгезив должен подходить для производства прочных и долговечных (стойких) соединений, таким образом, чтобы целостность клеевого соединения сохранялась в течение всего предполагаемого срока эксплуатации конструкции для определенного класса эксплуатации.
    Приемлемая прочность и стойкость может быть достигнута при использовании:
    • поликонденсационного адгезива фенольного или аминопластикового типа;
    • полиуретанового адгезива, испытанного и оцененного в соответствии требованиями...

    ПВА отсутствует в списке.
     
  15. AvAnS
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    484

    AvAnS

    Живу здесь

    AvAnS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    426
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что, если предложить производителю под заказ изготовить балку с применением полиэфирной смолы?
     