1.  Стать исполнителем

    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.

    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ

    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.

    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!

    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

БДК-1 балки, кто они?

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 21.04.12.

  1. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251
    БДК-1 балки, кто они?
    Здравствуйте дорогие Люди! Собираюсь строить каркасник (классический) так вот там помещение одно размером 5,54х8.35 м (чистый пролёт 5,54 м) на втором этаже будет одна стена (длинной 5,54) точно по центру 8-миметровой комнаты. В перекрытии (между 1 и 2 этажом) думаю применить балки БДК-1 (фанера 27 мм). НО, не могу определится с шагом балок, ибо не нашёл точных данных в сети, поиск по форуму тоже ничего не дал.
    Внимание вопрос! :) 1) Какой посоветуете шаг балок в перекрытии? 2) "Потянет" ли "строенная"(они будут просто лежать рядом :) поэтому в кавычках) балка БДК-(фанера 30?) под этой самой стеной на втором этаже? Или что-то ещё?
    Хочется что б всё было по уму, на "авось" такое мегадело не делается.
    Благодарю за внимание.
     
  2. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251
    Чуть не забыл. Черновой пол будет OSB 22 мм шип-паз. :) Это для полноты картины. Делаю 3D модель каркаса с "скетче", на днях закончу второй этаж. Могу воложить скриншоты.
     
  3. A27
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    4.401

    A27

    Живу здесь

    A27

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    1.883
    Благодарности:
    4.401
    Адрес:
    Подольск
    Для БДК-1 нет готовых таблиц по шагам под перекрытия. Зато есть точные данные по нагрузкам у производителей. Сопромат проходили? Сможете сами рассчитать? Раз уж решили все научно обосновать, надо будет считать или находить кто сможет рассчитать.
     
  4. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    7.270

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    6.399
    Благодарности:
    7.270
    Адрес:
    Казань
    Посмотрите таблицы балок domma.
     
  5. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251
    Благодарю за ответы! Паспорт к балкам ДОММА оказался мегаподробным описанием, много интересного почерпнул.
     
  6. Roracotta
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    58.605

    Roracotta

    Великий Могун.

    Roracotta

    Великий Могун.

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    58.605
    Адрес:
    Торонто
    Для пола с живой нагрузкой 250кг/м и "мертвой нагрузкой" 100кг/м легко подходят обычные доски 38 х 290мм с межцентровым расстоянием 49 см. Так, что если у вас будет НЕ несущая стена, а просто перегородка, то никаких специальных лаг Вам не нужно.
     
  7. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251
    В том то и дело, что она будет несущей, на ней будут сходится лаги потолочного перекрытия. Судя по всему придётся сдвоить или строить через доску 50х150 балки (подсмотрел в паспорте на балки DOMMA) и надеятся что всё это добро не накроет меня каким-нибудь погожим деньком.
     
  8. DimWood
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    154

    DimWood

    Живу здесь

    DimWood

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    БДК и Домма - две большие разницы, посмотрите ХТС балки еще.
    По расчету БДК можете набрать "расчет опалубки перекрытий", там дб примеры для расчета, которые могут помочь.
     
  9. Cухарь
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251

    Cухарь

    Живу здесь

    Cухарь

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    1.251
    XTS - крутые балки, спору нет, но от цены меня чуть удар не хватил :) 780 р. за п/м. За такие деньги из БДК-1 можно сплошное перекрытие сделать :) благодарю всех откликнувшихся. Я покачиваюсь в этом вопросе всё больше.
    Пока склоняюсь к БДК-1 с шагом 416 мм и сдвоеной (строеной) балкой под стеной.
     
  10. DimWood
    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    154

    DimWood

    Живу здесь

    DimWood

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.11
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    Извините, мне казалось, что разница в цене, ну в 3 раза, небольше :)
    зато возможностей больше...
     
  11. kibernetic
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    44

    kibernetic

    Живу здесь

    kibernetic

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    деревня Мышецкое
    Цена за погонный метр БДК-1 от 150 до 200 руб, а XTS - 780. Какие 3 раза ? 4-5 раз. существенно.
     
  12. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.038
    Благодарности:
    16.035

    Росвуд

    ROSWOOD.RU

    Росвуд

    ROSWOOD.RU

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.038
    Благодарности:
    16.035
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    БДК-1 клеятся на ПВА (D4) и строго говоря не допускаются в конструкции перекрытий, т. к. ПВА имеет свойство "течь" под нагрузкой с течением времени. Посмотрите ветку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/28093/

    Там есть ссылки на некторых производителей именно балок перекрытия
     
  13. Stabxxx
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    1.848

    Stabxxx

    Дизуализатор

    Stabxxx

    Дизуализатор

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    1.848
    Адрес:
    Москва
  14. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.038
    Благодарности:
    16.035

    Росвуд

    ROSWOOD.RU

    Росвуд

    ROSWOOD.RU

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.038
    Благодарности:
    16.035
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну сам себе применил и применил... Есть стандарт по несущим деревянным конструкциям (EN 14080), который говорит, что
    "Адгезив должен подходить для производства прочных и долговечных (стойких) соединений, таким образом, чтобы целостность клеевого соединения сохранялась в течение всего предполагаемого срока эксплуатации конструкции для определенного класса эксплуатации.
    Приемлемая прочность и стойкость может быть достигнута при использовании:
    • поликонденсационного адгезива фенольного или аминопластикового типа;
    • полиуретанового адгезива, испытанного и оцененного в соответствии требованиями...

    ПВА отсутствует в списке.
     
  15. AvAnS
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    487

    AvAnS

    Живу здесь

    AvAnS

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что, если предложить производителю под заказ изготовить балку с применением полиэфирной смолы?
     

Смотрите также: