Проконсультируйте по теплому полу

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rebbytw
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    569

    Rebbytw

    Живу здесь

    Rebbytw

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Киров
    Поставьте коллектор в маленькое помещение, где у Вас циферки 61,97. На толстую стену. Это практически середина здания. Разводка контуров будет равномернее. и расстояние трасс до начала улиток будет меньше. А из угла, откуда у Вас сейчас идут все контура у Вас будет только трасса от котла до коллектора. Нежелательно трассами обогревать помещения. Я сначала тоже планировал коллектор поставить в котельной, чтобы все было в одном месте. Сейчас я ящик с коллекторной группой замурованный в стене, даже не обращаю внимания.
     
  2. Spaniel
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    73

    Spaniel

    генерал-сержант

    Spaniel

    генерал-сержант

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    До-Руд
    Спасибо, поржал ;)
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Такое впечатление, что проектировался не ТП, а укладка определённой длины кусков трубы.
    Установите любую бесплатную весию sankom CO и самостоятельно сделаете прикидку
     
  4. aksenova_luda
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    65

    aksenova_luda

    Живу здесь

    aksenova_luda

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    65
    Спасибо, а может кто подскажет спеца с форума к кому можно обратится за просчётом. наверняка у нас тут есть гуру
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Кнопка "Биржа" в верхней части страницы.
     
  6. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    А в какой теме трубу для ТП выбирают?
    Ну в смысле производителям косточки перемывают?
     
  7. Rebbytw
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    569

    Rebbytw

    Живу здесь

    Rebbytw

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Киров
    Тут можно посмотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/178041/ Чё их перемывать, то? Сшитый полиэтилен брать да и всё.
     
  8. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    У нас в продаже РОСТерм PEX 16x2 почти везде.
    И непонятен вопрос чем сращивать куски трубы в случае АВАРИЙНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
    Вроде каждая фирма выпускает свои фитинги или как?
    Опять-же хочется помягше (пусть дороже) трубу для самостоятельной укладки.
    Рейтинг мягкости не могу найти.
    Важность наличия кислородного барьера непонятна.
    Вроде некоторые котлы требуют этого.
    Надо или не надо, всем надо или 5% таких опять ХЗ.
     
    Последнее редактирование: 28.07.17
  9. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.988

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.988
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пока она орудует только в теории. Споров много. Первое сомнение это повсеместно используемый полипропилен, который не имеет этого барьера - ни у кого не вызывает опасения.
    Какие то требования на этот счет можно увидеть к системам отопления в СНиП или на какую то европейскую продукцию, но достаточно редко. Я даже и не припомню сразу производителей котлов, кто обязывает ставить трубы с кислородным барьером.
    PE-RT
    Pex-a
    Pex-b

    Самый мягкий первый. Ну это усредненно, от производителя конечно многое зависит.
     
  10. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    3.619

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.358
    Благодарности:
    3.619
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Теория высосанная из пальца. Сами подумайте. Это точно также, как вред открытого РБ, где вообще никакого барьера. И тем не менее, такие СО служат по 40-50-60 лет, а то и больше. И демонтируются часто не как вышедшие из строя а как "морально устаревшие".
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.909
    Благодарности:
    21.888
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Устройства для выпуска воздуха ставятся обязательно, в верхних точках контура. Любого, водяного.
    Даже для однократного пользования, при заливе.
    Т. е. устройство "воздушник" обязателен, в любом (!) случае. Ручной или авто-
    Будет завоздушивание или не будет. :faq:

    ..А скорость, "выгоняющая" воздух, меряется ..метрами в секунду.
    И по разл. "данным" учебников, = от 0,15 до 0,25 метров /сек.
    Расход при этом должен быть расчетным (=максимальным) Именно он измеряется ..литрами, но тоже, в секунду. :um:
    ..Хотя любители регулировать петли ТП "краниками", делают эту скорость (и расход)
    далеко не "обезвоздушивающими".
    И ..воздуха нет. :ogo:
    К тому же, постоянное (!) завоздушивание, с ..постоянной потребностью удаления
    - "болезнь", с другими "лекарствами", чем скорость / расход воды в трубе и нуждается в отдельном "лечении".
     
  12. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Новокосино Москва
    @Центр Групп НН, изобилие материалов, внедрение технологий и тп.
    Помогите определиться с типом трубы ТП.
    Основопологающий фактор -это работа с материалом без
    опыта, чтоб могла простить мелкие ошибки. :hello:
     
  13. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    В котельной 6м2 нужен теплы пол или там и так тепло от котла будет?
    Или батарею приколхозить если-че?
    Как удобнее, а то там много техники всякой будет, да и уровень пола лучше пониже там иметь.
     
  14. Iljushka
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    147

    Iljushka

    Живу здесь

    Iljushka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Артем
    Друзья, покритикуйте схему:)
    Всем привет.
    Накидал тут схемку раскладки, Верхняя часть (кухня + гостиная) будет делаться в ближайшее время, а нижняя часть - позже, скорее всего в след. году.
    Смущает большой контур в прихожей, но вроде по информации с форума, все равно проходит по метражу.
    Или разбивать на 6 контуров, но тогда в прихожке получится маленькие...
    Комплектующие -
    Коллекторная группа в сборе 1” 6 вых. 3/4" с изм. потока,
    руч. вент. на обр., термометрами, слив. клапанами и автом.
    воздухоотводным клапаном Comisa (или н 5 выходов, по нынешней схеме)
    Труба - COMPIPE PE-Xa однослойная 16,0х2,0
    Евроконус компрессионный 16х3/4" Comisa
    Помогите, пожалуйста! :hello::um:
    Раскладка.png
     
  15. DedVonzay
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    243

    DedVonzay

    Живу здесь

    DedVonzay

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    243
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Друзья, подскажите пожалуйста - какого диаметра должна быть труба от котла к коллектору?
    Коллектор от котла будет находится на расстоянии примерно 6 метров. Планируется 7 петель по 60-70м, труба петель планируется Uponor MLC 16мм. УШП.
     