    Вопрос по заземлению
    Господа, позвольте один вопрос от дилетанта. Возможно ли смонтировать контур заземления непосредственно под домом. Не грозит ли это какими-либо возможными неприятностями. Просто у меня в процессе реконструкции сруба в настоящий момент полы разобраны. Да и не наткнусь потом на участке на эту арматуру.
    Знаю, у одного знакомого заземление прицеплено к сваренной арматуре фундамента. А у меня она связана, не пойдёт...
     
    Technohim , 19.03.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Заземление закапывается :) Так что ничего не мешает сделать снаружи дома)
     
    SB3 , 19.03.12
    #2 + Цитировать
  3. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Мое личное мнение - монтируйте под домом около щита. Так проще + зимой будет меньше замерзать.
    Такое заземление нельзя использовать для подключения молниеприемника.
     
    arozjankov , 19.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.558
    Благодарности:
    1.840

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.558
    Благодарности:
    1.840
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему ?
     
    Шанс , 19.03.12
    #4 + Цитировать
  5. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Потому что ЗУ молниеприемников:
    1. Должно иметь не менее 2х электродов
    2. Должно находиться в не менее 1 метра от стены
    Кроме того, спуски от молниеприемника на должны проходить внутри здания (за редким исключением).
     
    arozjankov , 19.03.12
    #5 + Цитировать
  6. Technohim
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    1

    Technohim

    Живу здесь

    Technohim

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тамбов
    Да я в курсе, что закапывается. Но шину, соединяющую 2-метровые штыри, вряд ли есть смысл закапывать глубже 50см. Так что напороться на на неё при проведении каких-либо земляных работ возможно...
    Не совсем понял, что именно зимой будет под домом замерзать? Или Вы даёте добро на мой вопрос? А почему в таком случае нельзя будет подключать молниеприёмник? Уж простите, что много вопросов...:|:

    Пока писал, уже ответили...
     
    Technohim , 19.03.12
    #6 + Цитировать
  7. evo
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    18

    evo

    Живу здесь

    evo

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Черемыкино
    Приветствую!
    Везде есть плюсы-минусы.
    Если под домом монтировать то заземление будет не ремонто пригодным. В особенности если делается заземление обычными уголками, их срок службы порядка 5 лет.
    Соединять с металлическими конструкциями здания вообще-то обязательно, в частности с арматурой. Но на это забивают так как на момент монтажа заземления фундамент залит...
    Обычно монтируют 1м от фундамента напротив ввода в дом.
     
    evo , 19.03.12
    #7 + Цитировать
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    К слову, хочу себе выполнить контур заземления в фундаменте наружных стен...
     
    ДмитрийМ , 19.03.12
    #8 + Цитировать
  9. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Грунт. Т. к. промерзание 1,5 метра - электрод мне здания будет находиться в замерзшем грунте, а значит будет увеличиваться сопротивление растеканию. Мелочь, а неприятно.

    Я одобряю, но evo верно заметил насчет срока службы. Если делать не из черной стали, то этот момент не учитывается.
     
    arozjankov , 19.03.12
    #9 + Цитировать
  10. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    327

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Ссылку пожалуйста на НТД.
    Вот для этого горизонтальные контуры и заглубляют на 0,7 м. а вертикальные как правило имеют длину не менее 5 м. Вы в данном случае электродом назвали заземляющий проводник, а его задача провести через себя ток растекания на землю, и ему вообще-то по барабану - замерзший грунт или нет.
     
    shishlofff , 29.03.12
    #10 + Цитировать
  11. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Про расстояние: СО 153-34.21.122-2003, п 3.2.3.2

    Про конфигурацию ЗУ в новом документе ничего нет.
    Я лично пользуюсь старым: РД 34.21.122-87, пп 2.2., 2.13., 2.26 (для молниезащиты 1, 2, 3 категорий соответственно).

    Если у Вас другое мнение - давайте свои ссылки.

    Вертикальные имеют как правило не более 3 м, т. к. более глубокие невозможно либо очень трудно забить кувалдой.
    Я в данном случае электродом назвал именно вертикальный электрод, а не проводник.
    Электрод 3-х метровой глубины, находящийся на половину в замерзшем грунте имеет сопротивление растеканию, сильно отличающееся от сопротивления электрода, находящегося полностью в НЕзамерзшем грунте.
    Что такое ток растекания?
     
    arozjankov , 29.03.12
    #11 + Цитировать
  12. shishlofff
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    327

    shishlofff

    Живу здесь

    shishlofff

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Завтра посмотрю на работе, сейчас под рукой нет ничего.

    Теперь понятно. Кувалдой вообще-то их никто не забивают. Либо специальные вибрационные установки, либо задавливающие. Мы на работе задавливает трубы или уголок 5 метровой длины экскаватором задавливаем. Забить кувалдой нереально, а вот бабкой запросто. Так абиссинские колодцы забивают в домашних условиях.

    Термин такой. Ток, уходящий через заземляющее устройство в землю.
     
    shishlofff , 29.03.12
    #12 + Цитировать
  13. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Ха... Вы это армии российских и СНГшных электриков скажите :)
    Это вот вы лично на конкретно вашей работе их "задавливаете".
    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивают. Остальные 5% их вкапывает.

    Нет такого термина. Есть процесс растекания тока в какой-то среде, есть характеристика = сопротивление растеканию тока в этой среде.
     
    arozjankov , 29.03.12
    #13 + Цитировать
  14. sws750
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    12

    sws750

    Живу здесь

    sws750

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    РнД
    А можно ссылку на снип где это указанно?
    Ибо как бы наоборот стараются что б арматура была только в бетоне, а не наружи. Ибо она ржавеет, и бетон трескается. А вы говорите что к арматуре цепляют, это ж коррозия повышенная и тп...

    А 95% остальных людей, которые применяют уголки и арматуру, их терпеливо заколачивает. Остальные 5% их вкапывает.
    Это 100% так :))
     
    sws750 , 29.03.12
    #14 + Цитировать
  15. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Это скорее рекомендация из ПУЭ. Арматуру не нужно "выпускать наружу". Бетон плохо, но проводит ток. Значит арматуру в бетоне нужно использовать, т. к. все равно полезный "вклад" будет за счет большой площади соприкосновения фундамента с грунтом.
     
    arozjankov , 29.03.12
    #15 + Цитировать