    Здравствуйте уважаемый форумчане!
    Очень хочется попросить Вас покритиковать мою однолинейную схему. Сам я не электрик, но с техническим образованием в 2011 построил 2-х этажный дом на 100 кв., зимой провёл газ, а теперь занялся подключением электричества. Честно говоря, я думал, что с газом это было трудно, но я ошибался. В общем, упуская все мои походы в гор сеть и ожидания у меня на руках ТУ. Естественно там сразу дали визитку, мол, обращайтесь Вам там помогут (помогут в нашем городе стоит 10500 русских рублей). Решил нарисовать схему сам. И вопрос по моей схеме следующий: так как система заземления TN-С-S могу ли я нулевой защитный (земля) и нулевой рабочий (N) соединить после вводного автомата.
    Может, кто подскажет чего не хватает, чего добавить.
    Большое Вам спасибо за Ваше время и внимание. Одналинейная схема копия.jpg Одналинейная схема копия.jpg
     
    Dolgov-fergana , 14.03.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите в этом подразделе любую тему с однофазным подключением.
     
    SB3 , 14.03.12
    #2 + Цитировать
  3. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так как речь о TN-С-S, то разделить ноль можно только до вводного автомата.
     
    sergey_sav , 14.03.12
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.689
    Благодарности:
    11.749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Однозначно нужны УЗО и разделить потребителей на 3-4 группы.
    http://www.forumhouse.ru/threads/145151/ ну хоть сюда гляньте, одно и то же практически.
     
    Avs7153 , 14.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Устанавливать УЗО не обязательно, линию PEN разделяют на PE и N до вводного автомата. После счетчика линию сажаем сразу на шинки L и N.
     
    Artega , 15.03.12
    #5 + Цитировать
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    :ogo:Можно вообще ничего не ставить, кроме одного вводного АВ на дом.(это злая шутка!)
     
    olegaa2 , 15.03.12
    #6 + Цитировать
  7. Artega
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Artega

    Участник

    Artega

    Участник

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алматы
    Одного мало, пару хватит.
     
    Artega , 15.03.12
    #7 + Цитировать
  8. Dolgov-fergana
    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Dolgov-fergana

    Участник

    Dolgov-fergana

    Участник

    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кольчугино
    Поправил. А по поводу УЗО будут и они, пока интерессует заземление. Одналинейная схема 2.jpg
     
    Dolgov-fergana , 15.03.12
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А не надо при одной фазе TNCS делать, т. е."PEN" не делите, сразу в АВ, от него в счетчик.
    И зачем себя ограничивать? После счетчика ставьте общее селективно УЗО, а не АВ на 32А.
    АВ перед счетчиком - двухполюсный, а не так как у вас нарисовано - по одному на фазу и на ноль)
    В принципе что будет после уже селективного УЗО сети интересовать не должно. Они это проверять даже права не имеют)
    Т. е. АВ, счетчик, УЗО и месторасположение ящика где всё это будет, с расстоянием до ближ. опоры.
    Не, можете конечно чертить свой вариант целиком (подправленный конечно) - хуже не будет.
     
    SB3 , 15.03.12
    #9 + Цитировать
  10. Dolgov-fergana
    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Dolgov-fergana

    Участник

    Dolgov-fergana

    Участник

    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кольчугино
    Уважаемый SB3 тогда вопрос такой: обязательно ли вобще заземление при наприжение 220В или сделать его, но по другой системе (напримерTN-S), или будет достаточно селективное УЗО (тогда на сколько А оно должно быть).
     
    Dolgov-fergana , 15.03.12
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    TN-S вы не сделаете) Для этого проводник РЕ должен идти от ТП, У вас его нет.
    Делать TNCS при воздушной линии и без системы уравнивания потенциалов - на фиг, на фиг)
    По УЗО- да, дорого, а что делать, что самое прикольное в свете посл. нормативных документов схемы по сути выходят одинаковыми) Только с заземлением надо разбираться.
    Вы у себя на схеме можете обойтись минимумом.
    АВ - счетчик - УЗО S - УЗО на розетки и УЗО на свет - АВ розеток, штуки три и один два АВ на свет. И всё-прокатит)
     
    SB3 , 15.03.12
    #11 + Цитировать
  12. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    723
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    С позволения отвечу:
    TN-S у вас нет и не будет (наверно никогда) - это не от вас зависит, поверьте.
    Заземление обязательно, даже при 220.
    Селективное УЗО - вы наверно имели ввиду общее? - служит для других целей (для защиты дома от пожара, вызванного возгоранием электропроводки)

    опередили:)
     
    air safin , 15.03.12
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Условно нарисовал) В овальчике - УЗО :)
     

    Вложения:

    • F.jpg
    SB3 , 15.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Dolgov-fergana
    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Dolgov-fergana

    Участник

    Dolgov-fergana

    Участник

    Регистрация:
    24.04.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кольчугино
    Значит можно без заземления (Прошу прощения за такие вопорсы)
     
    Dolgov-fergana , 15.03.12
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли, скорее всего будут требовать) Да и нужная штуковина :)
    УЗО конечно по ГОСТ нарисуйте :)

    Будут говорить "мало автоматов" или подобное, скажите, что я вам принцип построения схемы нарисовал. Подключение счетчика чётко указал, надо ещё расстояние от столба до счетчика добавить и указать где будет счетчик, скажите, что остальное к вам по ФЗ №334 не относится).
    И вроде примерный план участка нарисовать с опорой, снова счетчиком и расстояниями.
     
    SB3 , 15.03.12
    #15 + Цитировать