    Смена проводки в доме - выбор автомата
    Здравствуйте!
    Я собрался меня проводку в родительском доме, проводка старая, - стоят старые автоматы 1 на ноль 2й на фазу, решил разбить контроль электрики по комнатам.
    Есть 2 комнаты где будет пиковая нагрузка по 5 КВт - какие автоматы выбрать для них...
    Хочу подключать по типу - от автомата будет идти кабель 3*4 до распредкоробки там скрутка с кабелем 3*2,5 (розетки) и 3*1,5 (освещение) - МОЖНО ли так соединять?

    *собрался меня - менять
     
    soloman1 , 09.03.12
    #1 + Цитировать
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.411
    Благодарности:
    5.013

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.411
    Благодарности:
    5.013
    Адрес:
    Пенза
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата на медный кабель:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт:hello: На форуме всё уже описано стописятраз:), утрудите себя прочтением, Вы не первый;) с такими вопросами.
     
    olegaa2 , 09.03.12
    #2 + Цитировать
  3. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Вы извините если повторяюсь... Но я хотел бы спросить можно ли подключать как я думаю
    Автомат -> ВВГ 3*4 -> Распредкоробка -> скррутка 3*4 с ВВГ 3*2,5 (розетки) тут же скрутка с ВВГ 3*1,5 (освещение)
     
    soloman1 , 09.03.12
    #3 + Цитировать
  4. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Если поставите АВ на эту линию не более 10 А, то можно, но тогда нет необходимости в сечении 4мм2...
     
    BENQ25 , 09.03.12
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Откуда в комнатах 5 кВт?
     
    Иванов Костя , 09.03.12
    #5 + Цитировать
  6. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Значит можно обойтись и 3*2.5 вместо 3*4 ?

    На кухне - Стиральная машина (2,3) + Микроволновка (800) + Водонагреватель (2) + Пароварка (600), еще раз повторюсь это пиковая нагрузка если все одновременно включить... Хотя это вряд ли...
     
    soloman1 , 10.03.12
    #6 + Цитировать
  7. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    612
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Лен.обл.
    Да, можно 3х2.5мм2, но тогда АВ не более 16 А.
    А, в общем, лучше разделить розетки и освещение, повесив их на разные АВ.
    А тот вариант, который Вы предложили: тянуть 4 квадрата до кухни и разветвлять на 2.5мм2 и 1.5мм2 не очень хорош, если не сказать больше - плох.
    Так как стандартные бытовые розетки рассчитаны на 16 А, плюс выключатели на 10 А, и сечение после разветвления 1.5мм2, значит надо АВ 10 А, но тогда, как уже писал, 4мм2 не имеют смысла в данном случае.
    Тяните на розетки 3х2.5мм2, АВ 16 А; на свет 3х1.5мм, АВ 6/10 А.
     
    BENQ25 , 10.03.12
    #7 + Цитировать
  8. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Спасибо большое за совет!
    Я тоже очень сомневался по этому типу подключения (У меня товарищ работает в Электрических сетях сделал у себя в квартире так), поэтому я и решил спросить на форуме...
    Буду делать именно так как вы и посоветовали - хотя затратно, но удобство требует жертв...
     
    soloman1 , 10.03.12
    #8 + Цитировать
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Я-то думал, что речь о комнатах...
     
    Иванов Костя , 10.03.12
    #9 + Цитировать
  10. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    О комнатах я говорил в обобщенности - хотел сэкономить на кабеле, чтоб не кидать паутину
     
    soloman1 , 10.03.12
    #10 + Цитировать
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Паутина получается не столько из-за мощностей, сколько из удобства пользования и аварийных последствий.
     
    Иванов Костя , 10.03.12
    #11 + Цитировать
  12. Gornjk
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Gornjk

    Живу здесь

    Gornjk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Междуреченск,Кузбасс
    Приветствую всех. У меня вопрос надеюсь в тему. Строю дом под крышей уже, а на каком этапе электро проводку тянуть?
     
    Gornjk , 30.03.12
    #12 + Цитировать
  13. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    433

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Харьков
    Перед отделочными работами, а пока времянку, ну шоб лампочки светили!
     
    djdjsacha , 30.03.12
    #13 + Цитировать
  14. Gornjk
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2

    Gornjk

    Живу здесь

    Gornjk

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Междуреченск,Кузбасс
    Как-то боязно под утеплитель и блокхаус.
     
    Gornjk , 31.03.12
    #14 + Цитировать
  15. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    433

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.023
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Харьков
    Блоххауз внутри дома? Опасаетесь? Тогда, по кабель каналам.
     
    djdjsacha , 31.03.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также