    Как правильно сделать. Вопрос по электросчетчику
    Здравствуйте! Огромная просьба подсказать (в электрике не очень), сейчас на опоре повесят щиток, в котором будет входной автомат и счётчик.Всё это 380В 15 кВт. Опора стоит за участком. До ближайшего строения 15 метров (сарай), далее до дома 100 метров. До сарая планирую СИПом 16 квадратов, потом щиток (в щитке трёхфазный автомат 25А), далее в траншее бронированным кабелем 4 на 6 квадратов до дома. На входе Узо 40А 300мА.В доме заземление есть. Всё ли правильно, если нет, то пожалуйста, простым русским языком укажите на ошибки? Заранее очень благодарен!
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.250

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.250
    Насколько я понимаю, автомат на 25А в щитке на сарае не для питания домашней линии, а для сарая...
    Для 100-метровой дистанции я бы взял кабель 4х16. Длина имеет значение. Броню с обеих сторон подключить к заземлению.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Можно и так, но лучше 3 х 1Р С25 автоматы.

    В этом случае для дома можно делать только систему питания с типом заземления ТТ.

    Так же при таком сечении и длине просадка в однофазном режиме будет более 15 вольт.

    Можно и так, как самый бюджетный вариант, но лучше, как бюджетный вариант селективное 4Р УЗО G (S) 100 мА ≥63А, а еще лучше 3 х 2Р УЗО G (S) 100 мА ≥63А.

    Судя по вопросам, защитного заземления в доме, СУП, ДСУП, что требуют нормы, у Вас нет.

    У Вас скорей всего есть локальное, кустарно сделанное, искусственное ЗУ возле дома.
     
    Последнее редактирование модератором: 03.09.18
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  5. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Так же при таком сечении и длине просадка в однофазном режиме будет более 15 вольт.
    А какое сечение тогда выбрать?

    Порылся в инете, нашёл программу Cable, посчитал. Она мне выдала следующее: медь 10 квадратов, аллюминий 16 квадратов. Скорее склонюсь к аллюминию из-за приемлемой цены.
     
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Да, чтоб просадка была в пределах норм то минимум медь 10 мм2 или алюминий 16 мм2, экономически целесообразней алюминий, алюминий требует более квалифицированного подхода при осуществлении контактных соединений.

    В этом случае если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная и есть повторные ЗУ то можно делать и систему питания с типом заземления TN.
     
  7. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Линия вдоль улицы неизолированная, провода не первой свежести и очень много скруток.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    ТТ вам делать и реле напряжения ставить.
     
  9. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    реле напряжения.jpg Реле напряжения, я понимаю должны быть однофазными в количестве 3 штук и ставится должны после селективных УЗО. Может подскажите с выбором: ccdaa702-3390-11e0-a653-001b24f77b1b.jpg uzm51m.jpg
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Из этих УЗМ 51 получше, особенно за счет зажимов для проводов.
    Если трехфазных потребителей нет, ага - три штуки, по одному на фазу.
    В подразделе
    Электросхемы

    посмотрите тему
    Схема подключения к бытовке

    titova,
    Там ближе к "окончанию" найдёте).
     
  11. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Вот тут нарисовал кое- что, посмотрите что не так! Схема1.jpg схема.jpg
     
  12. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Посмотрю позже, на плиту бессмысленно ставить 32А потому что у вас фаза на 25А.
    Если вы хотите везде стабилизаторы установить, то нет смыса в УЗМ.
    Котел на 7кВт (а такие однофазные есть?) тоже на макс. не включите 25*220=5,5кВт или он у вас газовый?
     
  14. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    1. Стабилизаторы будут стоять только на 2-ух фазах, а про узм поясню: (у меня была однофазная сеть до сегодняшнего момента) в прошлом году по непонятным причинам скакануло напряжение до 270в- стабилизатор все это отрубил, но в итоге в нем самом сгорело какое- то реле- цена вопроса 1500 рублей. Так уж пусть лучше будет стоять УЗМ.
    2. Котёл электрический " Руснит " 7 кВт, трёхфазный 2+2+3.
    3. Электроплита - 220В, но в сумме 7 кВт, тогда сколько ставить?
    4. Могу ли я ставить одинарные автоматы оставшиеся от старого щита?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Значит какой-то стабилизатор был "дешёвый".
    На котёл - в инстр. номинал АВ не указан? А так вам должно 4P 16А хватить.