    Как правильно сделать. Вопрос по электросчетчику
    Здравствуйте! Огромная просьба подсказать (в электрике не очень), сейчас на опоре повесят щиток, в котором будет входной автомат и счётчик.Всё это 380В 15 кВт. Опора стоит за участком. До ближайшего строения 15 метров (сарай), далее до дома 100 метров. До сарая планирую СИПом 16 квадратов, потом щиток (в щитке трёхфазный автомат 25А), далее в траншее бронированным кабелем 4 на 6 квадратов до дома. На входе Узо 40А 300мА.В доме заземление есть. Всё ли правильно, если нет, то пожалуйста, простым русским языком укажите на ошибки? Заранее очень благодарен!
     
    Инкассатор , 12.02.12
    #1 + Цитировать
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.544

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.544
    Адрес:
    Белгород
    Насколько я понимаю, автомат на 25А в щитке на сарае не для питания домашней линии, а для сарая...
    Для 100-метровой дистанции я бы взял кабель 4х16. Длина имеет значение. Броню с обеих сторон подключить к заземлению.
     
    Иванов Костя , 12.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Можно и так, но лучше 3 х 1Р С25 автоматы.

    В этом случае для дома можно делать только систему питания с типом заземления ТТ.

    Про нюансы построения системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. Добавлю, при системе питания с типом заземления ТТ броня подключается только со стороны источника питания!

    Так же при таком сечении и длине просадка в однофазном режиме будет более 15 вольт.

    Можно и так, как самый бюджетный вариант, но лучше, как бюджетный вариант селективное 4Р УЗО G (S) 100 мА ≥63А, а еще лучше 3 х 2Р УЗО G (S) 100 мА ≥63А.

    Судя по вопросам, защитного заземления в доме, СУП, ДСУП, что требуют нормы, у Вас нет.

    У Вас скорей всего есть локальное, кустарно сделанное, искусственное ЗУ возле дома.
     
    Наблюдатель , 13.02.12
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    SB3 , 13.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Так же при таком сечении и длине просадка в однофазном режиме будет более 15 вольт.
    А какое сечение тогда выбрать?

    Порылся в инете, нашёл программу Cable, посчитал. Она мне выдала следующее: медь 10 квадратов, аллюминий 16 квадратов. Скорее склонюсь к аллюминию из-за приемлемой цены.
     
    Инкассатор , 13.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Да, чтоб просадка была в пределах норм то минимум медь 10 мм2 или алюминий 16 мм2, экономически целесообразней алюминий, алюминий требует более квалифицированного подхода при осуществлении контактных соединений.

    В этом случае если ВЛ от ТП вдоль улиц изолированная и есть повторные ЗУ то можно делать и систему питания с типом заземления TN.
     
    Наблюдатель , 14.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Линия вдоль улицы неизолированная, провода не первой свежести и очень много скруток.
     
    Инкассатор , 14.02.12
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    ТТ вам делать и реле напряжения ставить.
     
    SB3 , 14.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    реле напряжения.jpg Реле напряжения, я понимаю должны быть однофазными в количестве 3 штук и ставится должны после селективных УЗО. Может подскажите с выбором: ccdaa702-3390-11e0-a653-001b24f77b1b.jpg uzm51m.jpg
     
    Инкассатор , 16.02.12
    #9 + Цитировать
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Из этих УЗМ 51 получше, особенно за счет зажимов для проводов.
    Если трехфазных потребителей нет, ага - три штуки, по одному на фазу.
    В подразделе
    Электросхемы

    посмотрите тему
    Схема подключения к бытовке

    titova,
    Там ближе к "окончанию" найдёте).
     
    SB3 , 16.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Вот тут нарисовал кое- что, посмотрите что не так! Схема1.jpg схема.jpg
     
    Инкассатор , 20.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Немного поправил схема.jpg
     
    Инкассатор , 20.02.12
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Посмотрю позже, на плиту бессмысленно ставить 32А потому что у вас фаза на 25А.
    Если вы хотите везде стабилизаторы установить, то нет смыса в УЗМ.
    Котел на 7кВт (а такие однофазные есть?) тоже на макс. не включите 25*220=5,5кВт или он у вас газовый?
     
    SB3 , 20.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Инкассатор
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20

    Инкассатор

    Живу здесь

    Инкассатор

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    1. Стабилизаторы будут стоять только на 2-ух фазах, а про узм поясню: (у меня была однофазная сеть до сегодняшнего момента) в прошлом году по непонятным причинам скакануло напряжение до 270в- стабилизатор все это отрубил, но в итоге в нем самом сгорело какое- то реле- цена вопроса 1500 рублей. Так уж пусть лучше будет стоять УЗМ.
    2. Котёл электрический " Руснит " 7 кВт, трёхфазный 2+2+3.
    3. Электроплита - 220В, но в сумме 7 кВт, тогда сколько ставить?
    4. Могу ли я ставить одинарные автоматы оставшиеся от старого щита?
     
    Инкассатор , 20.02.12
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Значит какой-то стабилизатор был "дешёвый".
    На котёл - в инстр. номинал АВ не указан? А так вам должно 4P 16А хватить.
     
    SB3 , 20.02.12
    #15 + Цитировать