1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Hermann Thesi 24 SE - избыточное давление в системе

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Geshik, 10.02.12.

  1. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Hermann Thesi 24 SE - избыточное давление в системе
    Доброго времени суток.
    Начала капать вода из предохранительного клапана (3 бар). Манометр в котле показывает давление 2,5. "в состоянии покоя". При включении отопления (срабатывает программатор) давление резко подскакивает примерно до 3. Точно такая же ситуация с давлением происходит при открытии крана горячей воды.
    Приходи мастер, посмотрел, проверил датчики. Выключил котёл, слил воду с котла. Включил котёл, он автоматом набрал воду - давление почти 2. Не капает с котла. Сказал что если давление повысится - то 98% пробит теплообменник, и идёт подпитка системы отопления от горячей воды.
    Примерно через пол-дня давление опять выросло до 2,5 и опять капает котёл (см. выше).

    Вопрос - действительно ли это теплообменник (если так - то каким образом происходит подпитка системы отопления?)или может проблемы могут быть например в трёхходовом клапане, который загрязнился и не перекрывает полностью (происходит подпитка системы отопления).?

    забыл добавить мастер сказал, что это можно ещё полечить поставив редуктор на холодную воду на 1,5-2 бар
    давление в системе холодной воды доходит даже до 7 атмосфер
     
    Geshik , 10.02.12
    #1 + Цитировать
  2. wrench
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    21

    wrench

    Живу здесь

    wrench

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Ташкент
    Расширительный бак проверяли, в нем должно быть давление воздуха 1атм
     
    wrench , 10.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    трёхходовой клапан точно не при чём! про вторичный теплообменник возможно, но наиболее вероятно через автоматический подпиточный клапан! а редуктор точно нужно ставить!

    а это тут как может повлиять? кстати давление должно быть 1,2-1,5 при нулевом давлении ОС
     
    Teplodar , 10.02.12
    #3 + Цитировать
  4. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    To Tepladar
    А как можно проверить автоматический подпиточный клапан?
     
    Geshik , 10.02.12
    #4 + Цитировать
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что, в котле есть автоматический подпиточный кран?
     
    Doobik , 11.02.12
    #5 + Цитировать
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Есть такое устройство. Подключено к разъему М7 на плате.
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    Lavrishin , 11.02.12
    #6 + Цитировать
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641
    Адрес:
    Екатеринбург
    Печальная штука. Устройство для забивания котла накипью. Ринай, было, сделал автоматическую подпитку, но быстренько от нее отказался.
     
    Doobik , 11.02.12
    #7 + Цитировать
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Отключить-то эту цацку не сложно. Я бы просто снял разъем М7... Плата управление наличие этого устройства не опрашивает.
     
    Lavrishin , 11.02.12
    #8 + Цитировать
  9. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    А как тогда будет происходить заполнение котла?
     
    Geshik , 11.02.12
    #9 + Цитировать
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Отключить устройство и заполнять вручную. Если в системе утечек нет, то это устройство - как зайцу тапочки. Один вред от него...
     
    Lavrishin , 11.02.12
    #10 + Цитировать
  11. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    А в ручную как? Насколько я понимаю, если отключить на плате шлейф, то клапан находится в закрытом положении - как тогда залить в систему воду, да ещё и под нужным давлением?
     
    Geshik , 11.02.12
    #11 + Цитировать
  12. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.163
    Благодарности:
    458
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Geshik,

    Если бы я точно знал где находится Ваше лежбище (бездомный Вы наш), то можно было бы и потолковать...
    Удачи, однако !
     
    Lavrishin , 11.02.12
    #12 + Цитировать
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.638
    Благодарности:
    2.641
    Адрес:
    Екатеринбург
    Врезать в провод питания выключатель. Упало давление - включили, смотрите на манометр, стала 1атм, выключили.
     
    Doobik , 11.02.12
    #13 + Цитировать
  14. Teplodar
    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22

    Teplodar

    Живу здесь

    Teplodar

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.12
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Александров
    в этом есть!

    отключить не сложно это факт, но вот если клапан не держит, это уже печально, придётся либо перебирать, либо менять
     
    Teplodar , 11.02.12
    #14 + Цитировать
  15. Geshik
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Geshik

    Новичок

    Geshik

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Пробовал отключить - набираю вручную 1-1,5 атм, то котёл не запускается. пока не доберёшь до 1,9 атм. видать датчик давления в системе настроен на такое давление и потому если меньше, то не даёт запустить котёл.
    давление в расширительном бачке - 0,9 атм. давление в расширительном бачке меняется при работе котла, значит бачёк фунциклирует нормально.
    поидее остаётся 2 варианта:
    1- пробит вторичный теплообменник, причём настолько мелкое отверстие что 0,5 атмосферы в системе набегает только примерно через пол-дня?
    2- плохо держит автоматический подпиточный кран?
     
    Geshik , 12.02.12
    #15 + Цитировать