    Собственно вот. :)

    Фаза и ноль разрываются отдельными 1Р автоматическими выключателями номиналом 25А ?
    [​IMG]
     
    BENQ25 , 06.02.12
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    1. Создание темы приветствую. Неплохо, чтобы модераторы почистили ту тему, оставив только фотки. А обсуждать здесь.
    2. По фото впервом посте - однополюсный автомат в цепи нулевого провода есть грубое нарушение.
    Да и номиналы АВ врядли соответствуют сечению.
     
    ДмитрийМ , 07.02.12
    #2 + Цитировать
  3. Leksv3
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Leksv3

    Участник

    Leksv3

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ошибки:
    - по селективности вводной автомат явно не подходит;
    - сечение проводника до счётчика и после 2,5 мм2, что явно не соответствует выбранному току вводного автомата 25А;
    - сам щиток встраиваемый, поэтому низкой степени защиты от пыли и влаги;
    - установлен на поверхность поддерживающей горение вместо встраивания в стену.
     
    Leksv3 , 02.07.12
    #3 + Цитировать