РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Вот сижу и думаю что делать, поставить что-то типа Топаса с отведением чистой воды в грунт или оставить все как есть, доработав систему (ну чтобы на выходе чистая вода получилась) (см. рис.). Например компрессор поставить и бактерий запустить, жироуловитель. А то бактериии типа Атмосбио (для септиков) не слишком эффективны, как мне кажеться, запах все равно чувствуется, да и вода эта на полив не годиться. (+) за ТОПАС - не морочиться, отдать денег, все поставят и подключат.(-) жалко выброшеных денег на существующую систему. + за старую систему - уж больно денег жалко потраченных, с такой системой живем уже 10 лет.
А почему нельзя добавить еще один фильтрующий колодец, траншею и т. д? Это очень не дорого. Видимо грунт за 10 лет забило и он не пропускает стоки.
Не уходит вода в достаточном кол-ве, я так понимаю заилился дренаж и вот для того чтобы этого больше не происходило хочу чтобы вода была относительно чистая. Ну и чтобы поливать ей можно было
Ну если для полива, то выбора просто нет - ставьте АУ. Если не уходят стоки, то 2 варианта. 1. Экскаватором выкопать и вывезти пару самосвалов грунта и привезти новый (песок). 2. Добавить еще один фильтр. колодец ... Если есть еще варианты - прошу подсказать.
Ну собственно вопрос то, глобально, в том: Возможно ли существующий септик доработать так, чтобы вода выходила как из АУ.
https://www.forumhouse.ru/threads/51678/ вот тему почитайте. Если на полив - то дополнительный отстойник с УФ лампой. А проще по моему по совету Владимира поступить (колодец еще один фильтрационный) а на полив колодец выкопать.
Спасибо за советы, буду разбираться, думаю что колодец фильтрационный придеться делать. Вся беда в том что грунт у на с глина и вода не особенно уходит.
Да очень просто, сливали на грунт серую водицу в теплое время, ну немного попахивало (2-3 часа) но за ночь все (кубов 10) уходило, зато сосны и рябина вымахали , теперь поле застраивают и врядли получиться делать как прежде. Ливневых канав не предусмотрено, вообщем вот так как-то.
А, то есть система работала как накопитель, 10 кубов накопилось - откачали на грунт и копите следующие 10 кубов?
Ну да, существует емкость кубов на 15, разделенная перегородкой, твердые частицы остаються в 1 емкости, а вода переливаеться во 2ю, дальше по трубе она идет самотеком в колодец, а оттуда уже насосом откачивали на грунт
Еле-еле, колодец без дна, дальше есть дренажная яма, но она не принимает такое кол-во воды, по моим подсчетам около 2х кубов, а потом сливается все обратно в колодец, в дренажную яму вода подаеться по средством насоса. Вот сейчас читаю тему, что Вы мне дали по ссылке, может быть поставить компрессор для аэрации, но в какой из отсеков и поможет ли?