Прошу прокомментировать мою схему

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sinit, 20.01.12.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Ваш квартирный щит можно значительно удешевить убрав УЗО (ДИФ) с током утечки 100мА, так как в квартирном щите он в Вашем случае бесполезен. Вместо него лучше поставить АВ на 32А из-за тонкого вводного кабеля - -5_1_~1.JPG
     
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И я влезу со своим дифом:aga: Один автомат на свет убрать, чтобы все влезло в щиток 24Р.
    Или, как вариант, пожертвовать 2Р32А...все одно не ферзь:|:
     

    Вложения:

    • 777.JPG
  3. sinit
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39

    sinit

    Живу здесь

    sinit

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    У меня вопросы:
    1. Вы в УЗО провели по 2 провода 4мм на вход - так можно (т.е. без отдельной разветвительной малой шины) и можно ли так в УЗО хорошо закрепить (затянуть) эти провода? Или кто знает какой секрет подобного крепежа?
    2. Зачем в моём щитке АВ на входе (УЗО или ДИФ понятно - противопожарное), т. е. какие у него функции? Если только отключать все в квартире при отъезде, то мне не тяжело отключить два УЗО или даже все АВ.
    Как такой вариант схемы -6:
     

    Вложения:

    • Моя эл.схема-6.JPG
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Никакой там шины не нужно, всё делается проводом нужной длины, вот пример применения провода "без разрыва"- Провод в АВ.jpg
    В Вашем случае защита тонкого кабеля в 4кв.мм, а также возможность обесточит полностью щит при отъезде и т. д.

    Как быть с тонким вводным кабелем в 4кв.мм.?:faq:
     
  6. sinit
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39

    sinit

    Живу здесь

    sinit

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Повторюсь, как Вы смотрите на схему-6, имеет право на жизнь?
    И насколько кретично применение ДИФ на 10А на 30мА вместо 13А?
    И что значит защита "тонкого" кабеля 4 мм, ведь во всей квартире при включении всех потребителей одновременно врядли будет когда больше 5-6кВт?
     

    Вложения:

    • Моя эл.схема-6.JPG
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    10Амперного ДИФа будет мало для стиралки, следующий по номиналу 16А - 30мА будет лучше. :hello:
    Защита значит защита;), мало-ли что может случится в жизни и что может быть включено в дальнейшем. При 40А автомате возможен перегрев и замыкание кабеля в 4кв.мм.;), подумайте сколько проблем будет по его замене:), а эту проблему можно решить уже сейчас...:victory:
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Правильно понимаете. :super:

    Про дифавтомат.
    16А 10мА тип А ставится для одной нагрузки. 30мА - для нескольких (грубо говоря этим нескольким отводите на утечку по ~10мА).

    Про шины. У Хагера есть вильчатые...и не дорого, себе купил. :|:

    Почитайте, недавно этим вопросом занимался ...https://www.forumhouse.ru/threads/8729/page-14
     
  9. sinit
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39

    sinit

    Живу здесь

    sinit

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Да, поставлю 16А ДИФ на 30ма, поскольку в эту одну розетку буду включать (перед тем, как непосредственно принять душ) проточный водонагреватель до 3,5 кВт (на те 20 дней, когда не будет горячей воды). Естественно нельзя будет пользоваться одновременно и стиралкой и прот. водонагр., да так и лучше, чем делать вместо одной розетки (с защитой от сырости) в ванной - распаячную коробку с одним входом и 2 выходами: 1 - на розетку для стиралки, а 2 - на розетку под прот. водонагр.(прямое (без розетки) и постоянное подключение чего-либо в ванной комнате - смерти подобно).
    Ещё вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что правильно соответствие (т.е.АВ защищает и расчитан на провод):
    АВ 16А на провод 2,5мм
    АВ 32А на провод 4мм
    АВ 40А на провод 6мм
    АВ 63А на провод 10мм
    2. Значит ли, что в моём случае застройщик это соответствие не сделал, либо на выделенную мощность 10кВт провел провод 4 мм (что достаточно-раз энергонадзор принял), а АВ завысил (поставил 40А, а надо было 32А).
    3. Каким сечением мне провод протянуть в квартиру (вместо имеющегося 3Х4мм)? В моём случае (пока щиток подъездный и счётчик не опечатаны энергосбытом) возможно договориться с энергетиком и провести до квартиры трёхжильный на 6мм или на 10мм.
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    ЗЫ. Насчет ввода.
    Вам сказали, что там 4кв.мм или Вы сами измерили? Если сами, то чем меряли и как?
    ЗЫ2 Проточный водогрей...лучше накопительный. ;)
    ЗЫ3. Я бы денег дал, чтобы поменяли хотя бы на 6, а лучше на 10.

    Есть еще зависимость от длины кабеля. Одно дело от щита лестничного до Вашего 5м. И совсем другое, если 25м. Напишите, что у Вас.
     
  11. sinit
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39

    sinit

    Живу здесь

    sinit

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Сам видел (не мерял под напряжением, но 4мм могу отличить от 6мм) и более того в документах у энергетика - написано 3Х4мм шлейф в квартиру.
    Для меня лучше проточный - занимает место в 10 раз меньше накопительного, если ванная 10м2, то можно, но у меня - 4м2. Для дома в деревне - согласен, лучше накопительный.
    Более того - сделаю его быстросъёмным (видел у знакомых, очень удобно).
    Горячую воду отключили - 5 минут работы и висит ящичек, включили горячую воду 5 мин. и снял ящичек - и целый год не маячит ненужная вещь под глазами, да ещё и место не занимает.
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Для большинства бытовых решений оптимальны следующие соотношения сечения провода и номинала автомата:
    1,5 мм2 - 10 А - нагрузка до 2,2 кВт
    2,5 мм2 - 16 А - нагрузка до 3,5 кВт
    4,0 мм2 - 25 А - нагрузка до 5,5 кВт
    6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт
    10 мм2 - 50 А - нагрузка до 11 кВт
    Всё это проверено практически и все нормальные электрики делают только так! Всё остальное - приключения на свою задницу:aga:, решать Вам. :hello:

    Я и говорил типо про это
    -
    Проточный водонагреватель и вводной провод в 4кв.мм. несовместимы! Посмотрите на их мощности! P. S. И вообще не понятны Ваше несогласие с нашим (моим:|:) мнением:faq:, мы же говорим "как надо" сделать (бесплатно!), а как делать - Ваше дело;), тем более никто против не высказался, даже SB3 промолчал:)
     
  13. sinit
    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39

    sinit

    Живу здесь

    sinit

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.09
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    [quote="olegaa2, post: 3507591, member: 357637"

    - Проточный водонагреватель и вводной провод в 4кв.мм. несовместимы! Посмотрите на их мощности![/quote]

    Мощность как раз до 3,5 кВт - такой у меня стоит на старой квартире и нормально, кстати там все провода 1,5мм и проточник работает, хотя понимаю, что это неправильно.
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вообще, конечно безобразие...как можно экономить на безопасности? :mad: Это я к строителям...
    Ловите их за яйца, пока все не устаканилось и меняйте ввод.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза
    Так я и говорю -
    :)И мощность нормальных проточников начинается ОТ 3.5кВт:hello: