1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неудачное подключение к центральной канализации

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mbny100, 07.01.12.

  1. mbny100
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    19

    mbny100

    Участник

    mbny100

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Ярославль
    Неудачное подключение к центральной канализации
    Хочу поделиться опытом своей неудачной попытки подключения к центральной канализации.
    В процессе строительства дома дело дошло до канализации... В техусловиях, выданных при получении разрешения на строительство, написано просто и без затей - "гидроизолированный отстойник". Но не очень хочется каждый месяц, а то и раньше, вызывать ассенизаторов. Соседи, у которых, кстати, в ТУ написано то же самое, сделали ещё проще - 3 1,5-метровых кольца БЕЗ ДНА... Мол, колодцев рядом нет, вода из водопровода, соседи выше вообще чуть ли не в канаву льют... Опять же, нырять туда никто не будет, если вдруг проверка СЭС. Да и маловероятно это, если честно. Но мне такой способ как-то претит...
    Короче говоря, стал думать, считать, советоваться со всеми подряд. Один из коллег неожиданно спросил - "А ты что, в деревне глухой живёшь?" Вроде не деревня (посёлок районного значения в Ярославской области). "А у вас там канализация-то есть?". "Ну, конечно, у нас и пятиэтажек целая куча." "Вот и подключайся к центральной, не мудри!".
    Этот разговор мне, что называется, запал в душу. "А почему бы и нет?", думаю. Пошёл в наше славное управление ЖКХ, или как оно там называется. Там очень обрадовались и удивились. Мы говорят, всегда рады поддержать инициативу жителей, поможем, чем можем, кроме того, к этой трубе потом будем подключать только с Вашего разрешения (а там, в принципе, много кого можно подключить). Тут надо сказать о расположении моего дома. На скорую руку набросал небольшой план.
    Мой дом выделен чёрным. Сушествующая канализация – жирным. Соответственно, у меня было два варианта подключения – 1. К колодцу, до которого 200м, 2. К колодцу, до которого 150м. Естественно, чем короче, тем лучше, тем более, что удовольствие не из дешёвых – 1000 р/м+каждые 50 м колодец, его цена порядка 10000 руб. Но уклон-то, как видно из схемы в сторону моего дома. И логичнее подсоединяться по первому варианту. Так мне в ЖКХ и сказали. В ту сторону естественный уклон, там поле – копай - не хочу. Я договорился с двумя соседями, так что сумма, поделённая на три, уже не такая большая показалась. Тем более, есть ещё пара строящихся домов на пути предполагаемой канализации, так что есть надежда, что и они в будущем подключатся… В общем, в ЖКХ мы договорились, что ближе к началу ноября (дело было в октябре) мы с ними заключаем договор и они всё прокладывают до зимы.
    В первых числах ноября прихожу в ЖКХ. И тут мне говорят – у нас мастер сходил на ваш участок, всё померил, в принципе можно подключиться и другому колодцу (до которого 150 м), там уклон в вашу сторону небольшой. А тут сплошные плюсы – 150 м вместо 200м, соседей целая куча, с которыми можно затраты поделить, красота. Ну, давайте там прокопаем, говорю, я не против, лишь бы не замёрзла, а то неглубоко получается. Нет, что вы, говорят, мы же этим сколько уже занимаемся. Вон в Г… делали вообще по поверхности 250 м канализации – не мёрзнет! (Волшебники, блин!). В общем, дал я аванс 70000, заключили «договор» (такая писюлина, до слёз смеялся, но это отдельная история). Ну, в общем, приступили через 3 дня к работам.
    Полдня чего-то там покопали, потом я решил сходить, поглядеть, что там творится. Тут как раз их главный инженер туда едет. По дороге говорит мне, мол, мастер что-то не то намерял, получается труба чуть-чуть повыше будет проходить. Но это ничего, зимой снега набросить на неё, и всё. Приезжаем – картина такая: от существующего колодца, в который сделали врезку, прошли уже около 40 м (там, по расчётам, должен быть первый новый колодец) до моего дома, соответственно, около 100 м. И труба идёт уже сантиметрах так в 40 от поверхности. Инженер мне говорит – ну мастер что-то большой уклон трубы сделал, ошибся немного (хотя я приезжал и во время укладки – почти без уклона шпарили). Но якобы ближе к моему дому там будет подъём рельефа, а здесь просто яма, они грунта привезут, закидают её.
    Ну, стало быть, копаем дальше. Ещё день повозились. Привозка грунта выразилась в чём – у меня на участке кучи были после постройки фундамента – можно, говорю, их брать, всё одно разравнивать. Вот одну кучу и разровняли – примерно с машину объёмом. И на этом спасибо.
    Потом мне звонит директорша ЖКХ этого – приезжайте, говорит, у нас тут не получается ничего. Приезжаю – она мне начинает втирать – надо Вам участок поднимать, он у вас низкий, фундамент у вас низко, вы же всё равно будете дом поднимать – и. т. п. В общем, сначала они мне говорили – труба выйдет из земли на 50 см ниже уровня фундамента моего. В принципе терпимо, утеплить её получше, если от дома подводка не очень длинная, можно… Потом говорят - мол, ниже на 10 см., чем верх фундамента (вровень с грунтом – это они говорили так, а в реальности, я думаю, там бы вообще акведук получился).
    Короче говоря, сомнения загрузли меня. Договорились мы с ними - работы остановили, я подумаю, посоветуюсь, как мне дальше быть. Я думал уже подводку от дома напорную делать, или отсыпать там немеряно. В коне концов привёз на участок двух более-менее разбирающихся людей 9в том числе посоветовавшего коллегу))). Они, только глядя на первый сделанный горе мастерами колодец, не доходя до моего дома, предложили послать их по известному адресу. По поводу того «замерзнет или нет» мой коллега предложил пописать прямо в этот новый колодец и посмотреть. Сейчас, говорит, температура около минус 1, и то замёрзнет (там глубина колодца не больше 30-40 см).
    Короче говоря, решили деньги возвращать. Правда договор был такой – мы с Вас 5-7 тысяч возьмём, мы же расходы несли.. Подавитесь, думаю, всё равно у вас ещё трактор нанимать, электричество подключать, и т. д. короче говоря, ссориться с вами… В итоге вернули деньги за минусом 6000)))). Так и остался я без центральной канализации.
    Да кстати, там ведь был ещё другой вариант подключения, там с уклоном всё отлично, где длина больше. Как проблемы начались, я им предложил – давайте там подключимся? Ведь сами же там хотели сначала. Ни в какую – там плывун, слишком много щебнем обсыпать, дорого получится, в общем, не будем там делать, делайте отстойник. Вопрос, почему же сначала предлагали там, остался без ответа…
    Вот теперь думаю, как сделать септик…
     

    Вложения:

    • Рисунок1.jpg
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    слишком много текста......
    в вашем случае проще выкопать напорную канализацию!
     
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.141
    Благодарности:
    1.606
    Адрес:
    Москва-Истра
    +100. положить трубу ПНД диаметром 60-80 мм и поставить фекальный насос.
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем я за симбиоз - надо делать самотек на нормальной глубине, а ближе к ЦК ставить КНС, правда это штука дорогая (300 тыр нормальная с двумя фекальными насосами - но можно и из колец сколхозить - тогда в соточку с насосами можно уложиться). Но зато потом можно смело брать деньги с людей за подключение к КНС. На самотечной магистрали сразу поставить ревизионные колодцы в местах где потом можно соседей подключать (на перекрестках).

    Можно и у себя КНС поставить и напорку кинуть - но соседей к ней потом подключать проблематично.

    Плывун тоже кстати проблема решаемая - можно проколом магистраль протянуть. Ни каких траншей. Дорого обычно, но местами по 1000 р за метр берут.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам просто не повезло с исполнителями. И с "проектировщиками".
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    14.995
    Адрес:
    Орел
    Нанять нормальных исполнителей, поставить четкую задачу ("от этой точки до этой, с таким-то уклоном и т. д."), проконтролировать работы самому - в конечном итоге выйдет дешевле напорной канализации. Ну а "мастерам" пожелаю освоить хотя бы гидроуровень. Это если рельеф действительно позволяет прокладку самотечной канальи.
     
  7. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Да-да..нивелир исчо)
     
  8. Corporation
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82

    Corporation

    Живу здесь

    Corporation

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Тула
    Скажите пожалуйста, сколько может стоить напорная канализация с длиной трубы порядка 35м и перепадом высот около 1,5м ?
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.462
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проект есть? Кнс может из колец быть может из стеклопластика. Насос может быть один может два. 35 метров напорной может в поле идти а может под дорогой. На врезке в конце напорки может стоять гаситель а может не стоять. Самый простой вариант КНС из колец и без сложностей в прокладке напорки наверное от 110 тыр. и до полумиллиона (это КНС стеклопластик, пара насосов, шкаф управления, монтаж под ключ).
     
  10. Gurin1977
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    739
    Благодарности:
    361

    Gurin1977

    Живу здесь

    Gurin1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    739
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Красноярск
    Если можно, пожалуйста по подробней про гаситель?
     
  11. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Примерно так. Без давления, с одним рабочим насосом и с двумя.
     

    Вложения:

    • 2016-02-25-867.jpg
    • 2016-02-25-869.jpg
    • 2016-02-25-870.jpg
  12. Gurin1977
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    739
    Благодарности:
    361

    Gurin1977

    Живу здесь

    Gurin1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    739
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Красноярск