    Блок-схема электрики на даче с двумя домиками
    Есть старый щитовой домик 4х8 с обычной двухпроводной линией и УЗО (на водонагревателе в душе). К нему идёт от столба 2 отдельных провода.

    Сейчас строится большая баня с насосной станцией, нагревателем, теплым полом и конвектором. Есть идея поставить счетчик на столбе и протянуть 2 провода: к бане и к домику. К домику воздушкой, СИП 2х16, а к бане - на 70-80см кабелем в ПНД трубе.

    Вдоль бани хотелось вбить 3 уголка на 3 метра и соединить их для заземления.

    Есть вопросы - нужно ли землить N на столбе такими же 3 уголками около столба? Земли у столба нет, есть только через арматуру столба (N линия приварена на столбе к арматуре). Я у столба один, предпоследний в линии (после меня тоже столб и 1 домик).

    Правильно ли я вижу схему? Или забить и пользоваться безземляной баней с УЗО?
     

    Вложения:

    • plan.jpg
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    При наличие заземления в случе пробоя на корпус в том же водонагреватели ток пойдёт через заземление и сработаем УЗО, при отсутствии заземления, ток пойдёт через Вас, а потом сработает УЗО.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если N у вас заземлен на столбе - это ок.
    Щитовой домик потом будете сносить или что?
    По вводу, в щитке (в зависимости от судьбы щитового домика должно быть - вводной АВ, - (желательно ОПН) - счетчик - разделение на две линии АВ+УЗО на домик и АВ+УЗО на баню.
    Заземление у бани, если планируете круглогодично использовать 5-6 "штырей" в линию, длиной( забить конечно вертикально))) не менее 2,5м. каждый, с таким же расстоянием между соседними "штырями".
     
  4. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Скажем, есть видимость этого (видно соединение арматуры столба и N)
    Не ранее чем через 5-10 лет.
    Это понятно. И вводный номинал AB, как я понимаю, сколько электрик разрешит в СНТ столько и ставить.
    Вдоль отмостки бани нормально будет по двум сторонам бани? Т.е. 2 по короткой, 5метровой и 3 по длинной 8,5 метровой?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Номинал вводного АВ - да, как скажут или как договоритесь. По закону вроде прим. 10кВт при однофазном подключении.
    Если домик будете сносить не скоро - думайте насколько он вам дорог :),может и у него заземление сделать?)
    Вот тут примерные (!)варианты https://www.al-teh.ru/category/zazemlenie/
     
  6. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Нарисовал примерную блок-схему электричества. По ней вопрос есть - нужно ли такое количество УЗОшек или ограничиться входным и двумя маленькими по 10мА?
     

    Вложения:

    • схема радиальная бани.jpg
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  8. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Как я понял, нужно дублировать после УЗО автоматами. Но разве само УЗО не работает как автомат? У меня в домике такой стоит, сам выключает как обычноый пакет.

    PS: Пошел курить тему, спасибо.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    УЗО и АВ совсем разные устройства.
    Курить не надо ;), а вот почитать можно)
     
  10. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Попробую показать новую версию. На нагрузки особо внимания не стоит обращать. Максимум возможного - (зимой!): конвекторы 0.5+1+0.5 +чайник 2 + водогрей 1.5 + пол 0.5 + свет 0.5 + насос 1.5 т.е. 8 кВт при работающем насосе.
     

    Вложения:

    • схема бани.jpg
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Ёёё, художественные способности растут на форуме)))
    Если исходить из целей разумной экономии, то первое УЗО на 30мА (слева направо) заменить на 63А 30мА тип А. Никаких АВ 25А на конвекторы. Добавить минимум два АВ.
    Установить вводной В32А на эту группу перед 30мА УЗО.
    Второе УЗО на 10мА которое - оставить его только на водонагреватель. Сначала АВ В10А - УЗО 25А 10мА - водонагреватель. Кабель нагрева лучше подключить также под своё УЗО.
    Остальное оставить под УЗО на 30мА. В лучшем варианте теллый пол под свое 30мА УЗО.
    АВ на насос не нужен, если там стаб. с защитой от к.з. УЗО на 30мА лучше поставить после стаба.
    Все АВ двухполюсные, с хар-кой В.
    Заземление треугольником не делать.
     
  12. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Написал в экселе простую блок-схему с учетом советов.

    Единственный вопрос - так ли нужно отдельное УЗО на саморегулирующийся кабель, который будет намотан на ПНД трубу на входе в баню? Он же не будет иметь контакта ни с полом ни с водой?
     

    Вложения:

    • схема бани 3.jpg
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Про кабель не знаю, а вот УЗО 25А у Вас не имеет защиты автоматом. А если защиты нет, то возможен пожар из-за превышения рабочего тока.
    У Вас сделано правильно с УЗО 16А. Их защищают АВ меньшего номинала на одну ступень.
     
  14. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Да, прощёлкал момент. Переделал
     

    Вложения:

    • схема бани 3.jpg
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это диффавтомат. УЗО+АВ в одном корпусе. Можете вместо добавленных АВ такие использовать.
    Для примера.
    Диффавтомат стоит 2,299 руб https://e-volta.ru/katalog/products/diffavtomaty/diff-avt-vykl-1pn-6ka-1157
    А в россыпи АВ+УЗО http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-16a
    обойдется в 2,676 руб + 127 руб. АВ = 2,803руб. Разница 500 руб. в сторону диффа.