1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Котельная в цоколе - требования к помещению

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем CrossVik, 14.12.11.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Aaapel - читайте СП62133302011, СП42-101-2003 (рекомендации) там в принципе все описано
    -в цоколе у вас должен стоять сигнализатор загазованности с датчиками для СУГ, которые будет в низу у пола (паспорт изделия) и датчик на угарный газ .
     
  2. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185
    Адрес:
    Москва
    @plehan, на оксид углерода разве во всех случаях обязателен?
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -нет. Но этот газ без запаха в отличии от газа .,Особенно если котел в кухне.
    Обязательный пункт из СП62 .. изм№1
    7.2* Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается
    газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть
    оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с
    автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или
    в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не
    регламентированы соответствующими нормативными документами. Оснащение
    газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности
    и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим
    отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и
    климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой
    мощности.


    СП402

    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
     
  4. ChronicRat
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    19

    ChronicRat

    Живу здесь

    ChronicRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Дворцы
    Извиняюсь, так и не понял. А требования к подвальному помещению по остеклению такие же, как к цокольному? Окна должны в нору к кроту выходить? Или в таком помещении, нельзя газовый котёл ставить вообще? По кубатуре и высоте потолков проблем нет.
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -да.
    -можно.
    - улицу .
     
  6. ChronicRat
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    19

    ChronicRat

    Живу здесь

    ChronicRat

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Дворцы
    Блин, фигово. Надо увеличивать остекление. =(
     
  7. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    1.185
    Адрес:
    Москва
    Разница между цокольным и подвальным этажом только в степени подземности стен. Цоколь это все что более 50% от высоты стены над землей, все остальное подвал.
    Окно нужной площади в подвале можно получить, но это может оказаться окно с приямком! Видели наверное в городах такое. Или же делать дверь-окно, это если уже есть приямок-вход со ступенями.
     
  8. AVart
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344

    AVart

    Живу здесь

    AVart

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Крымск
    Хочу сделать котельную в цоколе.
    газификация.jpg
    Может кто подскажет. Есть ли какие-то незамеченные мной ограничения. Труба ввода должна иметь краны на высоте 1.2-1.8 м. Там же видимо будет и счётчик.
    Хочу разместить это на противоположной от входа стороне дома. И чтобы труба проходила только там. Там же максимально близко расположена кухонная плита. Далее газопровод хочу опустить вниз через перекрытие в цоколь. Над дверным проёмом подвала труба проходить не будет. Пройдёт это место выше уровнем.
    Отдельный вопрос по поводу труб дымовых. Есть два варианта. Мне более нравится без Г-образной трубы. Но тогда придётся трубы пропустить через две стены.
    газификация 2.jpg
    Возможно будет лучше сделать не прямую трубу а добавить колено 90 градусов.
     
    Последнее редактирование: 20.12.19
  9. belkinas1981
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.650
    Благодарности:
    327

    belkinas1981

    Живу здесь

    belkinas1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    1.650
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Рязань
    @AVart
    Я тоже при строительстве цокольного этажа сделал закладную под ввод газовой трубы. Недавно уточнил у ребят, кто ведет газ. Так они сказали, что моя закладная - пустая трата времени. Весь ввод и все трубы делаются по проекту и там куча особенностей. Говорят, не занимайтесь фигней.
    За что купил - за то и продаю.
     
  10. AVart
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344

    AVart

    Живу здесь

    AVart

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Крымск
    Так тут же форум. Может есть кто грамотный. Особенности я прочитал. И вроде как учёл. Может чего недоглядел. Кстати читал информацию
    Opera Снимок_2019-12-19_223545_www.forumhouse.ru.png
     
  11. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    2.777
  12. AVart
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344

    AVart

    Живу здесь

    AVart

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Крымск
    @Lexa5566,
    200 страниц именно той темы я не читал. Читал другие источники. В том числе то, что соскриншотил.
    Хочу сделать правильно и безопасно. И как я считаю - вроде всё учёл. Но может быть есть кто-то имеющий опыт или знания лучшие чем я. И так навскидку сразу сможет найти какие-то неучтённые мной нюансы. Высоту потолков я закладываю 2.5 метра. Хотя по нынешним правилам достаточно и двух. Размер помещения достаточный. Окно и дверь наружу. С этим тоже порядок. Газовая труба не пересекает то, что не должна пересекать. Окна, двери, вентиляцию и проводку. Вентиляционный канал в теплогенераторной предусмотрен. Правда его тоже придётся, как и трубы дымоходов, тянуть через две стены. Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа будут.
    -
    Читал эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/255126/
    Приток воздуха предполагаю через щели в двери. И может быть из других частей подвала. Котёл расходует воздух. В вентканал уходит воздух тоже. Если сделать забор воздуха из кладовки - а в кладовку с улицы - то в кладовке можно расчитывать на воздухообмен. Хотя и в подвал я тоже подумываю отдельный вентканал предусмотреть в общей трубе. Труба 2метра шириной. Каналов можно разместить там 7 штук.
    дымоходы.jpg
    В один крайний широкий размером 250х180 можно поместить две трубы дымохода. Я хочу 100 и 120мм.
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - с улицы, где расположено ГО решетки, клапана должны иметь защиту от 100% закрывания.
    - не регламентируется.
    - а вот диаметры -расчет .
     
  14. AVart
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344

    AVart

    Живу здесь

    AVart

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    344
    Адрес:
    Крымск
    Спасибо. Это надо будет грамотно сделать. На данный момент я только фундамент заливаю. Но спланировать нужно как можно более подробно все мелочи. И не мелочи.
    Диаметры видимо не столько расчётом, сколько моделью котла будет назначено. Или есть конкретные рекомендации в зависимости от высоты?
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    если у вас атмо котел, обязательно аэродинамический расчет .