    Требование к помещению теплогенераторной
    Здравствуйте! Имеется частный дом (одноквартирный). В доме на цокольном этаже в отдельном помещении расположена котельная (теплогенераторная), которая имеет противопожарную дверь с выходом в цокольный этаж, далее через гараж на улицу и лестницу на 1 этаж. В котельной имеется окно с площадью остекления не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения, дымоход и вентканал.

    Объем котельной 23 м3. Размер окна 1,2 на 0,8м. Газовый котел мощностью 35кВт.

    Требуется ли еще выход наружу из котельной?
     
    sgrevcov , 21.04.14
    #1 + Цитировать
  2. fil2107
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    fil2107

    Новичок

    fil2107

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Нет не требуется. Если мощность оборудования больше 360кВт, то требуется отдельный выход.
     
    fil2107 , 28.04.14
    #2 + Цитировать
  3. sgrevcov
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    sgrevcov

    Участник

    sgrevcov

    Участник

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    А можно ссылочку на нормативный документ?
     
    sgrevcov , 29.04.14
    #3 + Цитировать
  4. stessi
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36

    stessi

    Участник

    stessi

    Участник

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    СП 42-101-2003
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.

    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.

    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:

    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);

    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;

    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;

    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
     
    stessi , 01.05.14
    #4 + Цитировать
  5. stessi
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36

    stessi

    Участник

    stessi

    Участник

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    Обратите внимание, у вас еще на вводе газопровода в помещение должен стоять электромагнитный клапан отсечной, входящий в систему автоматического контроля загазованности.

    СП 42-101-2003
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.

    Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:

    независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт;

    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
     
    stessi , 01.05.14
    #5 + Цитировать
  6. Thalle
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6

    Thalle

    Участник

    Thalle

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Насколько я знаю, для частных домов из топочной отдельный выход не нужен. Да и выше вам уже написали со ссылкой на действующие нормативные документы.
     
    Thalle , 01.05.14
    #6 + Цитировать
  7. sgrevcov
    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    sgrevcov

    Участник

    sgrevcov

    Участник

    Регистрация:
    18.01.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо Всем за подробные ответы!
     
    sgrevcov , 05.05.14
    #7 + Цитировать
  8. Abvgd
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Abvgd

    Новичок

    Abvgd

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
    Abvgd , 14.05.14
    #8 + Цитировать
  9. Abvgd
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Abvgd

    Новичок

    Abvgd

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
     
    Abvgd , 14.05.14
    #9 + Цитировать
  10. Abvgd
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Abvgd

    Новичок

    Abvgd

    Новичок

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Прошу удалить мои предыдущие цитирования — игрался с приложением в андройде, искал как скопировать текст. Прошу прощения
     
    Abvgd , 14.05.14
    #10 + Цитировать
  11. аавапвапртии
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    аавапвапртии

    Новичок

    аавапвапртии

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Подскажите пожалуйста, каков минимальный обьем котельного помещемия?
     
    аавапвапртии , 02.09.14
    #11 + Цитировать
  12. stessi
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36

    stessi

    Участник

    stessi

    Участник

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Россия
    15 м3
     
    stessi , 02.09.14
    #12 + Цитировать
  13. аавапвапртии
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    аавапвапртии

    Новичок

    аавапвапртии

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спсиб
     
    аавапвапртии , 04.09.14
    #13 + Цитировать
  14. Sofist2000
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    1.323

    Sofist2000

    София

    Sofist2000

    София

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    837
    Благодарности:
    1.323
    Адрес:
    Саратов
    Вопрос к знатокам: чем теплогенераторная отличается от котельной? Если за теплогенератор мы принимаем настенный котел с закрытой камерой сгорания? И можно ли его (газовый котел) таковым считать?
    И еще вопрос: а какие требования к теплогенераторным есть? Те же СНИПы? СП 62.13330.2011, например?
     
    Sofist2000 , 04.09.14
    #14 + Цитировать
  15. Gogoh
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Gogoh

    Участник

    Gogoh

    Участник

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Если объем котельной в цоколе 10м.куб то не разрешат газовики подключение?
     
    Gogoh , 10.09.14
    #15 + Цитировать