Какой кабель положить?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем смит321, 09.12.11.

  1. смит321
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    смит321

    Новичок

    смит321

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Минск
    Нужно положить мощный кабель для компьютера и стиральной машины(компьютер 1000 ватт, а стиралка не знаю, но не меньше). Подскажите пожалуйста хороший медный кабель. Пойдет от счетчика к потребителю, нужно ли заземление, если на счетчике оно уже есть? :hello:
     
    смит321 , 09.12.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вам один кабель нужен или два?) И на какой расстояние?
    Можете сфоткать заземление на счетчике!? :faq:
     
    SB3 , 09.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Архангельск
    Медь 3*2,5 вам за глаза хватит. Землю на эти потребители обязательно. Но по возможности не садите их на один кабель.
     
    Помор , 09.12.11
    #3 + Цитировать
  4. яна л
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    12

    яна л

    Участник

    яна л

    Участник

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону

    Согласна с вышеизложенным сообщением как насчет нагрузки так и по поводу "земли". Поскольку земля есть в вашем щитке, грех ее не использовать.
    Что касается непосредственно кабеля, то могу посоветовать два хороших варианта силового кабеля непосредственно для внутреннего монтажа:
    1. ВВГнг- силовой медный кабель, с двойной ПВХ изоляцией;
    2.Пожалуй более выигрышный вариант- NYM. Это кабель силовой в тройной изоляции NYM (NUM) применяется для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях и в сооружениях, в которых требуется обеспечить безопасность эксплуатации электрооборудования класса защиты 1. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Кроме того, допускается прокладка кабеля по дереву. Кабели предназначены для работы в сетях на номаниальное напряжение 300/500 В и могут эксплуатироваться при температуре до минус 30 С.
    Кабель с тройной ПВХ изоляцией, одна из них прорезинена...
    Кабель надежный, долговечный, но дороже привычной нам ВВГшки... Поэтому с выбором решать только Вам :)
     
    яна л , 09.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Только качество изоляции у него несколько хуже:
    NYM Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: 2.5 кВ
    ВВГ Испытательное переменное напряжение частотой 50Гц : 3 кВ
     
    Тюк , 10.12.11
    #5 + Цитировать
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ИМХО
    Любой из перечисленных ВВГнг-LS, ВВГнг или NYM, предпочтительнее с первого.
    NYM ничем по характеристикам не лучше ВВГнг и изоляция у него двойная (наполнитель из мелонаполненной резины производитель изоляцией не считает), к тому же не имеет сертификата для групповой прокладки.
    На стиралку и компьютер лучше бы линии разделил под разные автоматы... к тому же не известно где стоит СМ...


    По заземлению вопрос повис в воздухе, ибо в счётчике этот провод не используется, поэтому не понятно "где оно уже есть"?
     
    sergey_sav , 10.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.586
    Благодарности:
    1.555
    Адрес:
    Киев
    Для бытового компьютера и бытовой стиральной машины мощный кабель не нужен. Берите 3-х жильный кабель с медными жилами класс гибкости 1, это монолитная жила, сечением 2,5 мм2.

    Для электроприборов класс защиты 1, которыми являются компьютер и почти все стиральные машины, коряво упоминаемое заземление в инструкции к этим электроприборам, под которым на самом деле подразумевается РЕ, Protection Earth - Защитная Земля, то есть обязательные по нормам СУП, ДСУП, выравнивание потенциалов, которые при необходимости должны быть подключены к ЗУ, нужно.

    Но, судя по тому, что Вы упоминаете наличие заземления на счетчике Вы очень далекий от электрики, и скорей всего как такового защитного заземления предусмотренного для подключения РЕ групповых линий в проекте дома в котором Вы живете и соответственно в реальности нет.

    Как правильно менять, добавлять проводку, в составе которой есть РЕ, в старом жилищном фонде, с пылью прошлого века в этажных щитах и отслужившим свой ресурс электрохозяйством дома, чтоб не стало хуже, чем было, я описывал в теме План электрической проводки в квартире начиная с 35 сообщения.
     
    Наблюдатель , 10.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Архангельск
    Думаю в данном случае автор под "счётчиком" подразумевает весь распределительный щит.
     
    Помор , 11.12.11
    #8 + Цитировать
  9. Максим-ка
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    60

    Максим-ка

    Живу здесь

    Максим-ка

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Брест
    Есть возможность приобрести ВВГ 3*6 по хорошей цене, т.е. цена как за 3*2,5. Понадобится ли он мне для проводки в доме, например вместо 3*2,5 или с ним будет тяжело работать из-за толщины и для дома хватит с головой 2,5 на розетки и 1,5 - на свет. Может быть на кикае-то отдельные розетки его пустить, где будут большие нагрузки (духовой шкаф, электроплита) или в гараже станок?
     
    Максим-ка , 23.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Да. Для высоконагруженных линий(духовой шкаф, электроплита) как раз и применяют кабели сечением 6кв мм
     
    Тюк , 24.12.11
    #10 + Цитировать
  11. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    Сначала прикиньте нагрузки для активной энергии:
    2,5мм - 27ампер для дом с головой.
    4,0 - 41ам. на отдельные нагрузки
    6,0 - 50ам.
     
    altrov , 24.12.11
    #11 + Цитировать
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.410
    Благодарности:
    5.018
    Адрес:
    Пенза
    Номинальные токи автоматов на медный кабель -
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А-20А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А.
     
    olegaa2 , 24.12.11