    Здравствуйте. Прошу проконсультировать по двум вопросам.
    Есть старый деревенский дом. Мособлэнерго на строение выделено 2 Квт, но официально на меня не оформлено. Хочу поменять электропроводку.
    1. Оцените, пожалуйста, и покритикуйте работоспособность схемы.
    2. Для увеличения мощности до 5 Квт надо официально оформить 2КВт, и только после этого подавать заявку на увеличение мощности. Не буду подробно описывать всю тягомотину с Мособлэнерго. Вопрос вот в чем.
    Сейчас для выделенных 2КВт для регистрации все автоматы придется ставить на 10А. Можно ли сейчас поставить УЗО на 40А, как в схеме, чтобы при разрешении мощности 5 Квт можно было просто поменять входной и розеточные автоматы, рассчитанные на больший ток, не переделывая схему?
     

    Вложения:

    • Электросхема на форум.jpg
    Panvitan , 05.12.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вам кто-то "пудрит" мозг. Почитайте ФЗ №334.
    Схема в принципе ок. Только номиналы надо будет расставлять после вашего ознакомления с ФЗ №334 ).
    Домик что-ли совсем маленький?
    Общее УЗО 100мА S ( если не будет др. электрофицированных построек на участке).
    На газ. котёл и насос,лучше всё-таки по своему УЗО. Все АВ двухполюсные.
    Детали потом :)
     
    SB3 , 06.12.11
    #2 + Цитировать
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    301

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Москва
    Схема совсем не ок. Ноль после разных УЗО соединяться не может.
     
    Auri , 06.12.11
    #3 + Цитировать
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за поправку, но обсуждать схему на 10А вводного и не стоило. Пока автор не разберется с подключением, др. дело если приперло.
     
    SB3 , 06.12.11
    #4 + Цитировать
  5. Panvitan
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Panvitan

    Участник

    Panvitan

    Участник

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо за ответы. Я , наверное, не правильно высказался. После смерти бабушки сам дом я уже переоформил на себя, а чтобы переоформить электроэнергию, надо сначала оформить в Мособлэнерго выделенные 2КВт. Сейчас у меня стоит вводной автомат на 25КВт, но электрик отказывается давать справку для Мособлэнерго , пока не поменяю автомат на 10КВТ. Так что действительно приперло!
    Переделал схему, оцените. Отдельные УЗО на насос и газ.котел буду ставить, когда переоформлю электрику на 5КВт. Спасибо.
     

    Вложения:

    • Электросхема на форум 1.jpg
    Panvitan , 06.12.11
    #5 + Цитировать
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не, не путайте мощность и ток. :) 10кВт(мощность) это 45А(ампер - ток). Так что при однофазном вводе вам надо бы рисовать АВ на 50А, больше вряд ли дадут.
    А так из того что нарисовали, если всё в доме - АВ В( хар-ка АВ )50А - счетчик - УЗО 100мА 63А S(селективное) - далее деление на 4 группы (примерно, как вы нарисовали):
    1) АВ В40А (возможно В32А) - УЗО 63А 30мА тип А - два АВ (свет+розетки)
    2) АВ В40А (возможно В32А) - УЗО 63А 30мА тип А - два АВ (свет+розетки)
    3) АВ насоса - УЗО на насос прим. 40А 30мА - насос.
    4) АВ котла - УЗО - котел.
    Либо как вы нарисовали - две группы, но такой вариант хуже.
    1) АВ В40А - УЗО 63А 30мА тип А - три АВ.
    2) АВ В40А - УЗО 63А 30мА тип А - три АВ.
    Все АВ двухполюсные.
     
    SB3 , 07.12.11
    #6 + Цитировать
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Москва центр
    SB3, ау - ау, вы забыли добавить про селективное УЗО на 100ма, что это ваше собственное мнение, расходящееся с правилами ПУЭ.
     
    Starik2 , 07.12.11
    #7 + Цитировать
  8. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здесь явная ошибка. Вы наверно имели ввиду 1P+N.
    Ну и как всегда много не нужного усложнения. Лучше бы реле контроль напряжения посоветовали ему установить.
     
    Тюк , 07.12.11
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ничего там не усложняется или предложите свой вариант. 2P будет проще найти, чем 1P+N.
     
    SB3 , 07.12.11
    #9 + Цитировать
  10. Panvitan
    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Panvitan

    Участник

    Panvitan

    Участник

    Регистрация:
    03.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ну , конечно, напутал. Вводной автомат при выделенной мощности 2КВт должен быть 10А. Немного переделал схему, как теперь для вводимой мощности 2КВт? Я понимаю, что для автомата 10А мощность УЗО 63А и 40А много, но с учетом того, что в дальнейшем мощность увеличится до 5КВт можно ли поставить такие УЗО сейчас, чтобы потом не покупать новые? При увеличении мощности сделаю отдельные УЗО 40\0,03 на насос и газовый котел.
     

    Вложения:

    • Электросхема на форум 2.jpg
    Panvitan , 07.12.11
    #10 + Цитировать
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы ФЗ 334 читали? Вам должны до 15кВт при трех фазах выделять и примерно 10кВт , а вы о каких-то 2 и 5 кВт!?

    С учетом вашей схемы (если уперлись принципиально), то вводной АВ по выделенной мощности. Общее УЗО 63А 100мА S, перед двумя групповыми УЗО поставить по АВ В25А. УЗО оставить 40А 30мА если вас 5кВт устраивают.
    На линиях на свет возможно и В6А, на розетки В16А.
    Всё это из перспективы выделения 5кВт, да и до 10кВт при однофазном вводе, вводной АВ только замените.
     
    SB3 , 07.12.11
    #11 + Цитировать
  12. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)] Все темы по электрике сводятся к риторическому спору между уважаемыми SB3 и starik2 по поводу селективного УЗО. Я понимаю, когда от вводного щитка на столбе до распределительного в доме метров так 10-20 и установка весьма дорогого селективного УЗО оправдана, но когда все оборудование в одном щитке, зачем оно?
     
    Просто Вячеслав , 07.12.11
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Оно по любому надо, особенно при ТТ, когда ток утечки на землю может быть недостаточен для срабатывания АВ.
     
    SB3 , 07.12.11
    #13 + Цитировать
  14. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    522
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Упрощением и удешевлением установки. И в данном случае (все собрано в одном щитке) по-моему, это оправдано. Двухступенчатую диф. защиту при ТТ прекрасно организуют и два обычных, не селективных УЗО. Неужели я не прав? Или совсем запутался?
     
    Просто Вячеслав , 07.12.11
    #14 + Цитировать
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вы нарисуйте (возьмите с форума) за основу схемку, чтобы был предмет разговора и все будет более понятно.
    Удешевления не будет, т.к. риск аварийной ситуации повысится , да и стоимость любого домика с отделкой не сопоставима со стоимостью общего УЗО.
     
    SB3 , 07.12.11