    Ребята, нужно решить такую задачу. В наличие есть два насоса, это Вилло 25/40 и Грюн 25/60. Есть теплые полы, ниже на схеме представлены. Инфа такая:
    мощность К1=1,82 кВт, L1=64 м
    К2=2,1 кВт, L2=78 м
    К3=0,65 кВт, L3=26 м.
    Полы - МП, 16 мм,
    магистраль ПП-32мм общей длиной 8 м,
    3 шаровых крана 1 дюймовых,
    фильтр и тройник на подмес.
    Перепад температур пусть будет 10 град.
    Нужно рассчитать, какой насос подойдет?
    И пусть этот расчет будет как пособие для ТП.
     
    crowes48 , 17.11.11
    #1 + Цитировать
  2. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Батайск
    Можно только посмеятся... :)]
    Подойдет еще меньшей мощности, чем 25/40.
     
    ilya_sh , 17.11.11
    #2 + Цитировать
  3. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Тогда покажите для примера расчет и если можно все по порядочку.

    Безымянный.JPG
     
    crowes48 , 17.11.11
    #3 + Цитировать
  4. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Я думаю,вы не учли потери на местные сопротивления.
     
    crowes48 , 17.11.11
    #4 + Цитировать
  5. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Батайск
    Пжалуста.
    Для расчета напора и Q берем самую длинную и мощную ветку. Это 78м и 2.1кВт.
    2,1кВт/(1л/с*4,2кВт*10)*3600=180л/ч. Это такой должен быть Q. Теперь считаем сопротивление. Для 16 мп при 0,18м3/ч будет примерно 200Па на метр. 0,2*78=15,6кПа. Берем на повороты, на пп32 (оч. мало), фитинги и т.п. и округляем до 20кПа. Теперь считаем общий расход.
    для К1: 1,82/(4,2*10)*3600=156л/ч.
    для К2: 180л/ч (уже считали).
    для К3: 0,65/(4,2*10)*3600=56л/ч.
    В сумме:180+156+56=392. Округляем до 400л/ч.
    Итого нам нужен насос, который при 0,4м3/ч обеспечивает напор в 2м.
    Смотрим по таблице на грундик 25/40. На 2-й скорости (35Вт) он обеспечивает даже при 0,5м3/ч столб 2.7м. Хватает с головой!

    ПС. У меня 2 ветки 65м, 1 ветка 70м, 1 ветка 60м. Труба 16 пластик (перт). Общая мощность около 5 кВт. Насос 25/40 работает на 1-й скорости. Всё ОК.
     
    ilya_sh , 18.11.11
    #5 + Цитировать
  6. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Подскажите, что такое 4,2 кВт?
     
    crowes48 , 18.11.11
    #6 + Цитировать
  7. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Батайск
    4.2 кВт - это мощность, отдаваемая водой при остывании на 1 кг градус в секунду.
     
    ilya_sh , 18.11.11
    #7 + Цитировать
  8. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Скажите, а я могу для расчета насоса применить такую формулу:
    V=(Sопп×Qуд)/(1,16×∆T)

    V - подача циркуляционного насоса, м3/ч.
    Sопп - полезная площадь отапливаемого помещения, м2.

    &#215-это знак умножения, блин так скопировалось.

    V=(Sопп*Qуд)/(1,16*Tпер)
     
    crowes48 , 18.11.11
    #8 + Цитировать
  9. ilya_sh
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285

    ilya_sh

    Живу здесь

    ilya_sh

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    780
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Батайск
    Можно еще с бубнами побегать. Я Вам показал пример подбора насоса. А сколько тепло уходит из Вашего дома такой простой формулой не рассчитывается. Расчет теплопотерь в других разделах форума.
     
    ilya_sh , 18.11.11
    #9 + Цитировать
  10. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Большое спасибо за ответ и думаю не только от себя. Но только простая формула, приведенная мною дает точно такие результаты как и ваши.
    А где бубен по искать?
     
    crowes48 , 18.11.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    0,18м3/ч (0,05л/с) сопротивление ..365 Па/м.
    (Табл. Шевелева для МП труб.):um:
     
    Lyko , 18.11.11
    #11 + Цитировать
  12. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Спасибо, что под корректировали. Цифры, которые выше меня тоже смутили. По моим расчетам вышло около 320 Па/м. Тогда если прибавить все местные потери, то насос 25/40 по сомнением? И еще скажите при подборе насоса мы ведь берем расход общий? Или считаем расход только самой нагруженной ветки.
     
    crowes48 , 18.11.11
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сначала - определиться с необходимым напором - самой нагруженной. Для теплого пола - самой длинной при одном диаметре всех контуров. Затем - по насосу с необходимым напором и общим расходом для всех веток.

    tex_ups_up_comfort_8 кроп.jpg tex_ups_up_comfort_9 кроп.jpg
     
    Lyko , 18.11.11
    #13 + Цитировать
  14. crowes48
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    crowes48

    Живу здесь

    crowes48

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Курск
    Понятно. Для данного случая хотел добавить по сопротивлениям, это:
    46 изгибов на 90 гр; 3 или 4 шар. крана на 25 мм; фильтр 25 мм; на подмес; коллектор на подачи и на обратке. Вроде все.
    По скромным подсчетам получается потерь на 3,3 Н, это не считая потерь на термо тройник подмеса. Не слабоват будет насос на 25/40?
     
    crowes48 , 18.11.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.491
    Благодарности:
    15.637
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Рабочая точка, соответствующая расчетному давлению в контуре лежит на "кривой" характеристики насоса только на 3-й скорости и в самом конце "оптимального" для насоса режима (утолщенная линия хар-ки насоса).

    При этом возможный расход составляет (по эпюре) 0,75м3/час. При необходимом расходе 0,4м3/час. Т. е все контуры будут обеспечены расходом.

    На 2-й скорости (по эпюре) этого уже не получится. Расчетный расход при необходимом давлении (3,3м.в.ст.) будет ок. 120л/час вместо 180. Недополучит даже один (самый нагруженный контур).